Sovradimensionamento pdc
Salve a tutti, mi trovo due palazzine che secondo la firma energetica necessiterebbero di circa 50 kW di potenza in riscaldamento. Il termotecnico e l'impiantista terzi propongono, considerando che si farà geotermia a circuito aperto (prelievo e reimmissione acqua in falda a perdere) per riscaldamento acs e raffrescamento, 2 pdc da 94 kW ciascuna in parallelo.
Cosa dite?
PS centrale comune, palazzina X firma 30 e la Y 20 per capirci
Cosa dite?
PS centrale comune, palazzina X firma 30 e la Y 20 per capirci
Re: Sovradimensionamento pdc
Posta così la domanda 188 kW contro 50 sembra uno sproposito ma prima di giudicare,
a me, da non tanto competente viene al volo qualche domanda:
palazzine nuove, vecchie, dimensioni?
i 50 kw di firma a che temperature di esercizio?
le pdc a che temperatura lavoreranno?
la firma è corretta? è di progetto o reale?
in freddo quale potenza?
in acs quale potenza? c'è ricircolo?
come è il sistema di distribuzione/emissione?
a me, da non tanto competente viene al volo qualche domanda:
palazzine nuove, vecchie, dimensioni?
i 50 kw di firma a che temperature di esercizio?
le pdc a che temperatura lavoreranno?
la firma è corretta? è di progetto o reale?
in freddo quale potenza?
in acs quale potenza? c'è ricircolo?
come è il sistema di distribuzione/emissione?
-
- Messaggi: 291
- Iscritto il: mar gen 05, 2021 19:08
Re: Sovradimensionamento pdc
nuove
i 50 kw di firma a che temperature di esercizio?
le pdc a che temperatura lavoreranno?
la firma è corretta? è di progetto o reale?
[/quote]
la firma indicata è la massima tra quella del calcolo di progetto e quella che deriva dalla diagnosi, si è corretta; l'impianto geotermico prelievo 14° e 16°inverno estate scarico 9° e 20° inverno estate;
in freddo quale potenza?
[/quote]
T fluido scambiatore utenza 40/45° e 12°/7° estate; impianto a pavimento con deumidificatore alimentato da stacco su collettori linea radiante; la firma è calcolata su queste impostazioni progettuali, circuito noto e modellato
in acs quale potenza? c'è ricircolo?
in acs le medesime pdc caldo+freddo, si ricircolo due accumuli da 1500 lt
come è il sistema di distribuzione/emissione?
radiante a pavimento, collettori singolo alloggio (contabilizzazione etc)
[/quote]
-
- Messaggi: 291
- Iscritto il: mar gen 05, 2021 19:08
Re: Sovradimensionamento pdc
se uno non volesse usare la firma il Qp è sugli 80 kW, siamo ancora lontani dalla max potenza pdc (la firma è interpolata alla T min esterna -5 e rotti)
Re: Sovradimensionamento pdc
L'impianto, nel suo complesso, è dimensionato per la potenza totale?PrestigeWordWide ha scritto: ↑ven mag 10, 2024 17:23 Salve a tutti, mi trovo due palazzine che secondo la firma energetica necessiterebbero di circa 50 kW di potenza in riscaldamento. Il termotecnico e l'impiantista terzi propongono, considerando che si farà geotermia a circuito aperto (prelievo e reimmissione acqua in falda a perdere) per riscaldamento acs e raffrescamento, 2 pdc da 94 kW ciascuna in parallelo.
Cosa dite?
PS centrale comune, palazzina X firma 30 e la Y 20 per capirci
Magari una PDC viene considerata di riserva totale?
Le prestazioni delle pompe di pozzo?
Valuta la cosa in tutte le sue possibili variabili
Ultima modifica di simcat il lun mag 13, 2024 09:35, modificato 1 volta in totale.
-
- Messaggi: 291
- Iscritto il: mar gen 05, 2021 19:08
Re: Sovradimensionamento pdc
No sono (previste) in parallelo le pdc
-
- Messaggi: 291
- Iscritto il: mar gen 05, 2021 19:08
Re: Sovradimensionamento pdc
Era più per rimanere in ambito di conversazione, l'impianto non è responsabilità mia... ho l'impressione che se le macchine non riescono a modulare possano consumare anche il doppio di quello che verrebbe fuori da una diagnosi....
- NoNickName
- Messaggi: 8058
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Sovradimensionamento pdc
Ma che marca sono? Perchè talvolta anche se sono in parallelo, può essere che una sia dedicata all'acs e l'altra al riscaldamento.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
-
- Messaggi: 291
- Iscritto il: mar gen 05, 2021 19:08
Re: Sovradimensionamento pdc
ho guardato, propongono Clivet la taglia 27.2