Buonasera,
attività 65. Classificata B3. max 200 persone e quota in OA.
Se guardo la tabella V.15-4 non è nemmeno citata la quota OA: mi verrebbe da dire solo estintori
Se guardo la tabella S.6-2 rientrerebbe nel livello di prestazione III: idranti.
La vostra opinione in merito?
Grazie
PUBBLICO SPETTACOLO
Moderatore: Edilclima
- travereticolare
- Messaggi: 1291
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: PUBBLICO SPETTACOLO
Secondo me se in un'attività di pubblico spettacolo hai un velocità di crescita FAST dell'incendio allora la tua VdR deve portarti a dire che hai bisogno degli idranti e di una squadra antincendio formato nel loro uso.
Però perché classifichi B3?
Però perché classifichi B3?