RTV 13 Fasce di separazione
Moderatore: Edilclima
RTV 13 Fasce di separazione
Buona sera a tutti voi,
sto leggendo la rtv 13 e vedo che per le fasce di separazione chiede materiali A2-s1,d0.
Nel caso di un edificio SB dove però uso cappotto Bs1,d0, quindi immagino rientrante nel GM1 (se lo considero un rivestimento a parete... altrimenti lo dovrei considerare secondo voi nella tabella isolanti come isolante non protetto?? sarebbe quindi GM2?),
questo valore non sarebbe sufficiente per la fascia di separazione. La conseguenza quindi è che dovrei prevedere una porzione, la fascia di separazione, realizzata con cappotto diverso, classe A2s1,d0. E' così, a vostro avviso? non basterebbe rivestire il cappotto con intonaco classe A1, ad esempio?
sto leggendo la rtv 13 e vedo che per le fasce di separazione chiede materiali A2-s1,d0.
Nel caso di un edificio SB dove però uso cappotto Bs1,d0, quindi immagino rientrante nel GM1 (se lo considero un rivestimento a parete... altrimenti lo dovrei considerare secondo voi nella tabella isolanti come isolante non protetto?? sarebbe quindi GM2?),
questo valore non sarebbe sufficiente per la fascia di separazione. La conseguenza quindi è che dovrei prevedere una porzione, la fascia di separazione, realizzata con cappotto diverso, classe A2s1,d0. E' così, a vostro avviso? non basterebbe rivestire il cappotto con intonaco classe A1, ad esempio?
Re: RTV 13 Fasce di separazione
Un conto è la fascia, un conto è il cappotto.
Sono due cose diverse.
Sono due cose diverse.
Re: RTV 13 Fasce di separazione
Il cappotto è isolamento, quindi tabella S.1-7.
La parete esterna dell'edificio SB dovrà avere caratteristiche di reazione al fuoco GM2 (tabella V.13-1), nella sua interezza.
Se hai fasce di separazione, queste dovranno essere realizzate come in V.13.5
La parete esterna dell'edificio SB dovrà avere caratteristiche di reazione al fuoco GM2 (tabella V.13-1), nella sua interezza.
Se hai fasce di separazione, queste dovranno essere realizzate come in V.13.5
Re: RTV 13 Fasce di separazione
In un corso di qualche giorno fa ci hanno indicato il cappotto in kit, quindi certificato come pacchetto, identificabile come rivestimento di parete in tabella S1-6.
Mentre se si considera l'elemento isolante singolo, che sia protetto o meno, si considera la tabella S 1-7.
Mentre se si considera l'elemento isolante singolo, che sia protetto o meno, si considera la tabella S 1-7.
Re: RTV 13 Fasce di separazione
Ciao Terminus!,
intendi dire che applicheresti la RTV anche alla parte di edificio civile non soggetta? Ho una rimessa interrata, attività soggetta a VVF, compartimentata e comunicante con altra attività, ai sensi della RTV6, mediante filtro. L'altra attività è un edificio civile non soggetto a VVF.
Re: RTV 13 Fasce di separazione
Ne abbiamo già discusso non molto tempo fa.
In merito all'edificio non soggetto, faccio presente che la Guida facciate del 2013 parte da 12 metri; ritengo sconsigliabile non prenderla in considerazione durante un intervento di cappotto esterno, anche su edifici non soggetti, ma che superano questa altezza.
In merito all'edificio non soggetto, faccio presente che la Guida facciate del 2013 parte da 12 metri; ritengo sconsigliabile non prenderla in considerazione durante un intervento di cappotto esterno, anche su edifici non soggetti, ma che superano questa altezza.
Re: RTV 13 Fasce di separazione
Buongiorno,
mi collego a questo post per un chiarimento sulla V13.
Le fasce di separazione si devono applicare a edifici soggetti a controllo da parte dei VVF a prescindere che siano SA, SB o SC?
Quindi, ad esempio, in una scuola a due piani fuori terra con meno di 300 persone (chiusure d'ambito SA), dove non sono richieste particolari requisiti di reazione e resistenza al fuoco delle chiusure d'ambito, devo comunque prevedere le fasce di separazione in corrispondenza dei compartimenti?
mi collego a questo post per un chiarimento sulla V13.
Le fasce di separazione si devono applicare a edifici soggetti a controllo da parte dei VVF a prescindere che siano SA, SB o SC?
Quindi, ad esempio, in una scuola a due piani fuori terra con meno di 300 persone (chiusure d'ambito SA), dove non sono richieste particolari requisiti di reazione e resistenza al fuoco delle chiusure d'ambito, devo comunque prevedere le fasce di separazione in corrispondenza dei compartimenti?
-
- Messaggi: 236
- Iscritto il: mar set 15, 2020 16:45
- Località: Lazio/Calabria
Re: RTV 13 Fasce di separazione
Fresco fresco da un colloquio con un funzionario di zona in merito ad un progetto dove mi è stata richiesta una valutazione integrativa secondo V13.leo22 ha scritto: ↑lun gen 22, 2024 17:27 Buongiorno,
mi collego a questo post per un chiarimento sulla V13.
Le fasce di separazione si devono applicare a edifici soggetti a controllo da parte dei VVF a prescindere che siano SA, SB o SC?
Quindi, ad esempio, in una scuola a due piani fuori terra con meno di 300 persone (chiusure d'ambito SA), dove non sono richieste particolari requisiti di reazione e resistenza al fuoco delle chiusure d'ambito, devo comunque prevedere le fasce di separazione in corrispondenza dei compartimenti?
Edificio classificato come SA. Seppur non devono possedere particolari requisiti di reazione e resistenza al fuoco nel caso delle SA, sono da ritenersi comunque applicabili due prescrizioni in particolare:
V.13.4.2.4– PRESENZA DI COMBUSTIBILI
V.13.4.3– SICUREZZA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SERVIZIO
In merito a questi due punti, in corrispondenza di dove dovrebbe trovarsi la fascia di separazione per le chiusure d'ambito SA, poiché tali paragrafi si riferiscono a chiusure di ambito in senso generale (senza fare distinzioni fra SA, SB ed SC), la questione del divieto di deposito di rifiuti e combustibili (ma qualsiasi accatastamento di materiale), cosi come di impianti in prossimità di tali fasce va ugualmente mantenuto. Solo questo per ora.
D'altronde qui all'Ospedale di Tivoli sapete il casino che è successo. E a quanto pare, parlando con i funzionari di zona, il problema è scaturito dall'innesco di rifiuti e "monnezza" accatastata in prossimità dell'edificio.
Ah EDIT = Attenzione anche alle erbacce secche d'estate e alla sterpaglia fuori a tali zone di separazione.
Re: RTV 13 Fasce di separazione
Quindi a prescindere dal tipo di chiusura d'ambito (SA/SB/SC), anche per edifici di tipo SA dove il cappotto non richiede particolari requisiti di reazione e resistenza, bisogna prevedere le fasce di separazione di cui al V.13.5...
Ti ringrazio per la condivisione.
Ti ringrazio per la condivisione.
Re: RTV 13 Fasce di separazione
che dobbiamo fare anche i giardinieri adesso?ing.caruso ha scritto: ↑lun gen 22, 2024 17:41 Ah EDIT = Attenzione anche alle erbacce secche d'estate e alla sterpaglia fuori a tali zone di separazione.