Classe di tenuta canali aria
Moderatore: Edilclima
Classe di tenuta canali aria
Ciao a tutti,
qualcuno sa dirmi dove posso trovare (norma descreto etc.) qual è la classe di tenuta da utilizzare negli ospedali?
A,B,C o D?
Grazie mille
qualcuno sa dirmi dove posso trovare (norma descreto etc.) qual è la classe di tenuta da utilizzare negli ospedali?
A,B,C o D?
Grazie mille
Re: Classe di tenuta canali aria
di solito si fa riferimento a eurovent 2/2
la norma tecnica comunque è la uni en 12237, e le indicazioni le trovi sulla uni en 13779.
personalmente, in un ospedale oggi come oggi direi che si richiede la classe B negli ambienti normali e la classe C negli ambienti sterili (con elevati volumi di ricambio di aria).
ma di fatto richiedere la classe C significa realizzare le condotte obbligatoriamente almeno in canale precoibentato (tipo P3 o ALP per capirci), giacchè la lamiera rettangolare non è in grado di andare oltre la classe B (che cmq per gli ospedali è la minima ammissibile, secondo la 13779 suddetta, visto che la classe B è richiesta per i canali al di fuori dello spazio ventilato, e cioè nel controsoffitto, con più di 150 Pa verso l'esterno, cioè praticamente ovunque).
la classe D, raggiungibile solo ed esclusivamente con canali circolari spiralati (tipo lindab), non è attualmente richiesta da nessuna normativa (e anzi lindab stessa ha dovuto fare un'intensissima azione di lobby per ottenere che la classificazione D fosse riconosciuta in qualche maniera).
la norma tecnica comunque è la uni en 12237, e le indicazioni le trovi sulla uni en 13779.
personalmente, in un ospedale oggi come oggi direi che si richiede la classe B negli ambienti normali e la classe C negli ambienti sterili (con elevati volumi di ricambio di aria).
ma di fatto richiedere la classe C significa realizzare le condotte obbligatoriamente almeno in canale precoibentato (tipo P3 o ALP per capirci), giacchè la lamiera rettangolare non è in grado di andare oltre la classe B (che cmq per gli ospedali è la minima ammissibile, secondo la 13779 suddetta, visto che la classe B è richiesta per i canali al di fuori dello spazio ventilato, e cioè nel controsoffitto, con più di 150 Pa verso l'esterno, cioè praticamente ovunque).
la classe D, raggiungibile solo ed esclusivamente con canali circolari spiralati (tipo lindab), non è attualmente richiesta da nessuna normativa (e anzi lindab stessa ha dovuto fare un'intensissima azione di lobby per ottenere che la classificazione D fosse riconosciuta in qualche maniera).
Re: Classe di tenuta canali aria
Ti ringrazio per la risposta.
Ma se in un padiglione ho portate aria con velocità molto basse sui 3 m/s e pressione statica inferiore ai 500 Pa, secondo me va bene anche la classe A. Da quanto ho capito per i canali in lamiera, è comunque una classe che si determina attraverso le prove di collaudo, perchè il materiale impiegato per ottenere canali in classe A e in classe B è lo setsso.
Eurovent 2/2 e la 13779 non esistono in italiano?
Ma se in un padiglione ho portate aria con velocità molto basse sui 3 m/s e pressione statica inferiore ai 500 Pa, secondo me va bene anche la classe A. Da quanto ho capito per i canali in lamiera, è comunque una classe che si determina attraverso le prove di collaudo, perchè il materiale impiegato per ottenere canali in classe A e in classe B è lo setsso.
Eurovent 2/2 e la 13779 non esistono in italiano?
Re: Classe di tenuta canali aria
sì, naturalmente, il materiale è lo stesso, la differenza è sull'accuratezza di realizzazione delle tenute.
eurovent è inglese o tedesco e no, non mi sembra che uni abbia tradotto la 13779
eurovent è inglese o tedesco e no, non mi sembra che uni abbia tradotto la 13779
-
- Messaggi: 5370
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Classe di tenuta canali aria
Riesumo questo thread per non aprirle un altro simile.
In un centro riconducibile ad un ospedale in fase di progetto ho chiesto canalizzazioni con classe di tenuta B secondo EN12237. Ci stiamo avvicinando ai collaudi e l'impiantista fa orecchie da mercante, ma io vorrei testarle. Vi è mai capitato di fare una prova di tenuta?
Ho visto che ci sono degli strumenti appositi, ma non mi è mai capitato di fare un test.
https://www.arwmisure.it/prova-tenuta-c ... age-tester
In un centro riconducibile ad un ospedale in fase di progetto ho chiesto canalizzazioni con classe di tenuta B secondo EN12237. Ci stiamo avvicinando ai collaudi e l'impiantista fa orecchie da mercante, ma io vorrei testarle. Vi è mai capitato di fare una prova di tenuta?
Ho visto che ci sono degli strumenti appositi, ma non mi è mai capitato di fare un test.
https://www.arwmisure.it/prova-tenuta-c ... age-tester
Tom Bishop
Re: Classe di tenuta canali aria
sì certo.
di solito la si fa su un tratto "dritto" (o un paio, anche su mandata e ripresa, a seconda di quello che richiede il capitolato) e prima di praticare i fori dei diffusori, tappandolo in fondo con il nastro americano.
ci sono ventilatori tarati che portano i canali in pressione e forniscono il flusso delle perdite che stanno reintegrando tramite la superficie del tratto dei canali si fa la verifica della classe di tenuta
di solito la si fa su un tratto "dritto" (o un paio, anche su mandata e ripresa, a seconda di quello che richiede il capitolato) e prima di praticare i fori dei diffusori, tappandolo in fondo con il nastro americano.
ci sono ventilatori tarati che portano i canali in pressione e forniscono il flusso delle perdite che stanno reintegrando tramite la superficie del tratto dei canali si fa la verifica della classe di tenuta
-
- Messaggi: 2445
- Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42
Re: Classe di tenuta canali aria
Ai vecchi tempi eseguivamo molte condotte per camera bianche ecc..in lamiera. La particolarità era tutta nella construzione, flange esterne, graffature tutte siliconate e posa acurata. Questo capitava anche per le condotte che servivano celle di lievitazione o frigorifere, li il problema era non far sgocciolare dalle fraffe le condense interne e fare una tenuta per i lavaggi, condotte ovviamente inox.
Il problema maggiore lo si ha nella posa, perchè un condotto lo puo anche avere fatto bene ma se poi lo posi male ti perde, e i canalisti montatori non sono abituati a posarli con cura dato che le perdite non le vedi se non le misuri con strumenti appositi.
Il problema maggiore lo si ha nella posa, perchè un condotto lo puo anche avere fatto bene ma se poi lo posi male ti perde, e i canalisti montatori non sono abituati a posarli con cura dato che le perdite non le vedi se non le misuri con strumenti appositi.
Re: Classe di tenuta canali aria
Il blower door test dei canaliTom Bishop ha scritto: ↑lun gen 15, 2024 11:00 Ho visto che ci sono degli strumenti appositi, ma non mi è mai capitato di fare un test.
https://www.arwmisure.it/prova-tenuta-c ... age-tester
PS: le perdite sulle UNI TS 11300 dei canali sono sbagliate. Sapevatelo
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Classe di tenuta canali aria
Una piccola precisazione:
- attualmente il nome della classe è cambiata (16798):
- ex classe A: ATC 5
- ex classe B: ATC 4
- ex classe C: ATC 3
- ex classe D: ATC 2
poi ci sono ATC 1, 6 e 7
Re: Classe di tenuta canali aria
Per questo tipo di collaudi ha senso appoggiarsi ad aziende specializzate nelle prove di tenuta piuttosto che organizzarsi con strumenti costosi da mantenere tarati e certificati.
redigere redigere redigere