PDC con 3 vie per ACS sul ritorno
Moderatore: Edilclima
PDC con 3 vie per ACS sul ritorno
Buonasera,
mi sono imbattuto nello schema funzionale per PDC monovalente del costruttore Buderus, che allego, ove pongono la valvola 3 vie deviatrice tra ACS e climatizzazione (SV1 ed evidenziata in viola nell'immagine) sul ritorno e non sulla mandata ove è usuale vederla installata.
Premetto di non averla mai vista in tale posizione ne dal vivo, ne in altri schemi. Buderus la inserisce sempre sul ritorno, indipendentemente se il serbatoio inerziale sia collegato a 3 tubi (come in foto) o a 2 tubi sul ritorno.
Vi sono dunque motivi tecnici per porre tale valvola sul ritorno freddo? Le avete mai installate in tale posizione?
A mio modesto parere non mi sembra ci siano particolari motivazioni, se non quella di aumentare la vita utile del componente posto su una linea mediamente a più bassa temperatura rispetto alla mandata calda.
Grazie per l'attenzione e per eventuali spunti di riflessione
mi sono imbattuto nello schema funzionale per PDC monovalente del costruttore Buderus, che allego, ove pongono la valvola 3 vie deviatrice tra ACS e climatizzazione (SV1 ed evidenziata in viola nell'immagine) sul ritorno e non sulla mandata ove è usuale vederla installata.
Premetto di non averla mai vista in tale posizione ne dal vivo, ne in altri schemi. Buderus la inserisce sempre sul ritorno, indipendentemente se il serbatoio inerziale sia collegato a 3 tubi (come in foto) o a 2 tubi sul ritorno.
Vi sono dunque motivi tecnici per porre tale valvola sul ritorno freddo? Le avete mai installate in tale posizione?
A mio modesto parere non mi sembra ci siano particolari motivazioni, se non quella di aumentare la vita utile del componente posto su una linea mediamente a più bassa temperatura rispetto alla mandata calda.
Grazie per l'attenzione e per eventuali spunti di riflessione
- Allegati
-
- WLW156 BWP PS TEE 1 diretto - Buderus
- Immagine1.png (119.46 KiB) Visto 1328 volte
- NoNickName
- Messaggi: 8058
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: PDC con 3 vie per ACS sul ritorno
Questo sicuramente, ma immagino anche che sia perchè così facendo è possibile usare la stessa pompa di carico per riscaldamento e acs.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: PDC con 3 vie per ACS sul ritorno
Generalmente è preferibile usare le 3 vie installate in miscela piuttosto che in deviazione, per cui mi sembra la scelta migliore.
redigere redigere redigere
- NoNickName
- Messaggi: 8058
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: PDC con 3 vie per ACS sul ritorno
Ma non in questo caso. Non si deve miscelare niente, si deve deviare l'acqua della pdc da una parte o dall'altra.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: PDC con 3 vie per ACS sul ritorno
Ovviamente...ma funzionano meglio e sono più silenziose quando hanno due ingressi e una uscita invece del contrario. Le deviatrici non le usiamo mai.
redigere redigere redigere
Re: PDC con 3 vie per ACS sul ritorno
Però in questo caso non penso sia attuabile avere due vie, siccome arriva tutto dalla PdC. L'unica cosa che cambierei di quello schema è l'espansione che andrebbe messa subito a valle della PdC (a monte della deviatrice per capirci)
-
- Messaggi: 5392
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: PDC con 3 vie per ACS sul ritorno
Probabilmente la macchina ha già a bordo un vaso dedicato.
Tom Bishop
Re: PDC con 3 vie per ACS sul ritorno
non avevo mai visto questa logica di collegamento
ma non è una valvola deviatrice messa sul ritorno, è una miscelatrice (miscela il ritorno dal carico bollitore e il ritorno dall'impianto)
ma non è una valvola deviatrice messa sul ritorno, è una miscelatrice (miscela il ritorno dal carico bollitore e il ritorno dall'impianto)
- NoNickName
- Messaggi: 8058
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: PDC con 3 vie per ACS sul ritorno
Sì, ma miscela niente, quasi certamente è 2 punti ON/OFF
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: PDC con 3 vie per ACS sul ritorno
Ma no, devia e basta.
Alcuni la mettono sul ritorno (anche io se posso) e altri sulla mandata perchè sottoposta a meno "stress" termico e di pressione e se non è a trafilamento totale può sfuggire qualcosa ed in estate è un problema.
In mandata tipicamente è un retaggio di chi fa solo caldo, ma non è un problema se la deviatrice è seria.
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: PDC con 3 vie per ACS sul ritorno
ah ok così mi torna
Re: PDC con 3 vie per ACS sul ritorno
è una valvola deviatrice a 3 vie on/off 230V per carico bollitore ACS esterno (cod. 8738204921)
-
- Messaggi: 189
- Iscritto il: ven set 01, 2023 10:22
Re: PDC con 3 vie per ACS sul ritorno
In realtà è una scelta culturale, i tedeschi in generale hanno l'abitudine di mettere la tre vie sul ritorno perché vengono dalla scuola della biomassa, quindi alte temperature e volani multienergia a stratificazione per fare acs. I giapponesi che invece lavorano a temperature umane la mettono sempre sulla mandata. Ovviamente dal punto di vista idraulico non cambia nulla