Buongiorno colleghi chiedo la vostra cortese opinione in merito alla seguente questione. Sto seguendo in fase di progettazione l'adeguamento antincendio di uno stabilimento su due piani, adibito alla produzione di prodotti dolciari e da forno. In particolare al piano terra è collocata l'intera produzione mentre al piano primo gli uffici amministrativi, un nuovo archivio cartaceo e un deposito (questi ultimi due saranno con ogni probabilità attività soggetta ai sensi del DPR 151/11). Al piano terra l'unica attività soggetta è la n.74.c dovuta ovviamente alla presenza di forni alimentati a gas metano e impiegati per la produzione. Per quanto riguarda l'approccio normativo, per il piano terra sto seguendo integralmente quanto previsto dal vigente D.M. 08/11/2019, mentre per il piano primo il Comando mi richiede un'analisi con il COPI. Premetto che condivido tale impostazione, tuttavia per il piano terra ho alcune perplessità relative alla massima lunghezza dei percorsi di esodo e come determinarle, visto che il suddetto decreto non dice nulla a riguardo. Grazie mille.
Re: Vie di esodo laboratorio produzione
Buon pomeriggio,
guardi io farei la progettazione dell'intero stabilimento con il Codice e laddove ho un'attività con la propria RTV (piano primo) aggiungerei i punti in più che quest'ultima mi chiede.
guardi io farei la progettazione dell'intero stabilimento con il Codice e laddove ho un'attività con la propria RTV (piano primo) aggiungerei i punti in più che quest'ultima mi chiede.
- weareblind
- Messaggi: 3121
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Vie di esodo laboratorio produzione
Il D.M. 8/11/2019 per quanto applicabile, poiché i tuoi bruciatori sono industriali.
Per il piano primo, senza avere un layout è difficile.
Se però l'archivio è quello dell'ufficio, non concordo sulla impostazione. Il D.m. 22/2/2006 copre uffici oltre 25 persone e loro archivi e depositi.
E se non li superi, va verificato se sei nel campo di applicazione del Minicodice.
Per il piano primo, senza avere un layout è difficile.
Se però l'archivio è quello dell'ufficio, non concordo sulla impostazione. Il D.m. 22/2/2006 copre uffici oltre 25 persone e loro archivi e depositi.
E se non li superi, va verificato se sei nel campo di applicazione del Minicodice.
Re: Vie di esodo laboratorio produzione
Grazie a entrambi per il vostro contributo. Per quanto riguarda il reparto produzione ritengo che si ricada nel campo di applicazione del dm 08/11/2019 ed in particolare nella sezione 6 oltre ovviamente alle disposizioni di carattere generale. Per il piano primo avendo con ogni probabilità delle attività soggette (archivio deposito) ed essendoci comunque parti delle vie di esodo in comune con la produzione ho alcune perplessità nel poter applicare il Minicodice.
- weareblind
- Messaggi: 3121
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Vie di esodo laboratorio produzione
Eh se hai vie esodo promiscue allora Codice. Promiscue cosa vuol dire?
Re: Vie di esodo laboratorio produzione
Intendevo che la parte finale delle vie di esodo e’ in comune tra produzione e uffici al piano primo. Come valuteresti la lunghezza di quest’ultime per il reparto produzione?
- weareblind
- Messaggi: 3121
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Vie di esodo laboratorio produzione
Standard come da Codice. Probabilmente. A3, 45 m, verifica della larghezza via di esodo e U.S. sommando con uffici.
-
- Messaggi: 5392
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13