solaio ferro e voltine REI 60
Moderatore: Edilclima
solaio ferro e voltine REI 60
In una scuola è previsto un locale interrato da adibire a deposito.
Le regola tecnica delle scuole prescrive che la resistenza al fuoco delle strutture sia almeno pari a REI60.
A soffitto del locale si può osservare la struttura del solaio, con putrelle in ferro e voltine in mattoni pieni. (N.B. l'intradosso delle putrelle è in vista).
Come posso stabilire l'attuale classe REI del solaio?
C'è un modo per affermare che è REI 60? Qual è la procedura? Tabellare o analitica? Se analitica, potreste indirizzarmi sulla procedura di calcolo?
L'impresa mi propone di non stare a pensarci e di realizzare un controsoffitto REI60 in tutto il locale, ma a me dispiace occultare in perpetuo un solaio a voltine, seppure in un deposito.
Esistono trattamenti superficiali che possono farmi avere il REI 60 del solaio?
grazie
Le regola tecnica delle scuole prescrive che la resistenza al fuoco delle strutture sia almeno pari a REI60.
A soffitto del locale si può osservare la struttura del solaio, con putrelle in ferro e voltine in mattoni pieni. (N.B. l'intradosso delle putrelle è in vista).
Come posso stabilire l'attuale classe REI del solaio?
C'è un modo per affermare che è REI 60? Qual è la procedura? Tabellare o analitica? Se analitica, potreste indirizzarmi sulla procedura di calcolo?
L'impresa mi propone di non stare a pensarci e di realizzare un controsoffitto REI60 in tutto il locale, ma a me dispiace occultare in perpetuo un solaio a voltine, seppure in un deposito.
Esistono trattamenti superficiali che possono farmi avere il REI 60 del solaio?
grazie
Feel them burn!
Re: solaio ferro e voltine REI 60
L'alternativa sono le vernici o gli intonaci intumescenti.
Quindi il ferro e le voltine a vista non lo avrai comunque.
Quindi il ferro e le voltine a vista non lo avrai comunque.
Re: solaio ferro e voltine REI 60
Scusa
ovviamente a meno di non dimostrare per via analitica la REI del solaio così com'è, ma la vedo dura.............
La verifica tabellare non è possibile, in quanto tale tipologia di solaio non è tabellata.
ovviamente a meno di non dimostrare per via analitica la REI del solaio così com'è, ma la vedo dura.............
La verifica tabellare non è possibile, in quanto tale tipologia di solaio non è tabellata.
Re: solaio ferro e voltine REI 60
Mi sfugge un passaggio però (che mi è sempre sfuggito peraltro):
preso atto del fatto che devo realizzare un compartimento REI 60, applicando un controsoffitto immagino sarei a posto e potrei certificare la resistenza al fuoco mediante citazione del rapporto di classificazione.
Ma per gli intonaci e per la vernice cosa cito volendo applicare il metodo tabellare? Devo immaginare che i produttori di questi materiali abbiano testato i prodotti anche su un solaio ferro e voltine? Ne dubito....
.............
preso atto del fatto che devo realizzare un compartimento REI 60, applicando un controsoffitto immagino sarei a posto e potrei certificare la resistenza al fuoco mediante citazione del rapporto di classificazione.
Ma per gli intonaci e per la vernice cosa cito volendo applicare il metodo tabellare? Devo immaginare che i produttori di questi materiali abbiano testato i prodotti anche su un solaio ferro e voltine? Ne dubito....
.............
Feel them burn!
Re: solaio ferro e voltine REI 60
errata corrige: volevo dire "sperimentale" al posto di "tabellare"
Feel them burn!
Re: solaio ferro e voltine REI 60
Se non hai un rapporto di prova specifico per la tua situazione, devi applicare il metodo analitico impiegando eventualmente i dati forniti dal produttore.
Re: solaio ferro e voltine REI 60
Riesumo questo vecchio post per sapere se siete a conoscenza di soluzioni sperimentali (anche REI30) su questo tipo di solai. Grazie
Re: solaio ferro e voltine REI 60
Re: solaio ferro e voltine REI 60
Grazie hoopes, pare valido per la mia soluzione!