Ho una centrale termica,
in cui è presente un generatore di calore a condensazione da 115 KW (CALDAIA A CAMERA STAGNA CON VENTILATORE A MONTE della camera di combustione/scambiatore di calore). Il condotto da fumo IN PRESSIONE realizzato in PP (polipropilene) di diametro 80 mm., per collegarsi al camino, che si trova nel locale adiacente alla centrale termica, deve attraversare una parete tagliafuoco EI 60' della centrale termica stessa.
Per ripristinare la compartimentazione antincendio, della parete (realizzata in laterizio forato da 200 mm intonacata da ambo i lati con 1,5 cm. di intonaco civile) attraversata dal condotto da fumo in POLIPROPILENE (PP) di diametro 80 mm. E' POSSIBILE UTILIZZARE I COLLARI ANTINCENDIO CHE SI USANO per i classici materiali plastici???
Qualora tale soluzione fosse possibile i collari vanno installati oltre che in centrale termica anche dalla parte opposta della parete attraversata????
Saluti
Alex69
Collari Antincendio per condotti Fumo in materiale plastico
Moderatore: Edilclima
- weareblind
- Messaggi: 3125
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Collari Antincendio per condotti Fumo in materiale plastico
Ma qual è la perplessità? Se il collare ha rapporto di prova per materiali plastici e quel diametro, puoi.
Lato CT sicuramente, dall'altro lato dipende se hai una attività soggetta o no. E comunque lo farei lo stesso.
Lato CT sicuramente, dall'altro lato dipende se hai una attività soggetta o no. E comunque lo farei lo stesso.
Re: Collari Antincendio per condotti Fumo in materiale plastico
Su altro lato dipende anche da come è stato testato il collare. Meglio dare un occhio al Rapporto di Classificazione dello specifico modello di collare. Alcuni modelli prevedono l'installazione su entrambi i lati. Ciao
Re: Collari Antincendio per condotti Fumo in materiale plastico
Tale installazione rientra nei rapporti di classificazione dei produttori di collari.
Verifica attentamente, come hanno detto gli altri, il campo di applicazione e l'esatta configurazione prevista dal produttore (collare semplice o su ambo i lati per esempio).
Verifica attentamente, come hanno detto gli altri, il campo di applicazione e l'esatta configurazione prevista dal produttore (collare semplice o su ambo i lati per esempio).