Ciao a tutti
Perdonate la banalità della domanda ma sono nuovo del settore.
Capannone industriale con all'esterno in adiacenza al muro perimetrale (sarà lontano un paio di metri) box prefabbricato con bacino di contenimento per il deposito di vernici e diluenti (circa 2000 kg in totale).
Mi chiedo se nel calcolo del carico d'incendio del capannone vadano considerate o meno queste sostanze?
Oppure il box essendo esterno é un compartimento a se stante? In caso va calcolata la distanza a cui dovrebbe stare per evitare danni da irraggiamento alla struttura in caso di incendio?
Grazie
Calcolo carico incendio box vernici
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 17
- Iscritto il: gio mag 26, 2022 17:22
- Contatta:
- weareblind
- Messaggi: 3115
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Calcolo carico incendio box vernici
Non fa parte del carico incendio. Se la parete perimetrale è cieca incombustibile, nemmeno distanza irraggiamento. Pure, quando posso, una schiena EI per questi box cerco di farla.
-
- Messaggi: 17
- Iscritto il: gio mag 26, 2022 17:22
- Contatta:
Re: Calcolo carico incendio box vernici
Ciao e grazie
a dire la verità in prossimità del box ci sono due portoni e proprio dirimpetto c'è una porta di accesso.
Il carico d'incendio nel capannone è ridicolo.
Come mi devo muovere?
a dire la verità in prossimità del box ci sono due portoni e proprio dirimpetto c'è una porta di accesso.
Il carico d'incendio nel capannone è ridicolo.
Come mi devo muovere?
- travereticolare
- Messaggi: 1300
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Calcolo carico incendio box vernici
Ciao,
Come dice weareblind non fa parte del CdI dell'attività.
Cerca di posizionare il box nel rispetto delle distanze di separazione calcolate secondo il paragrafo S.3.11 del CoPI.
Io calcolerei la distanza di separazione dal capannone verso il deposito vernici e dal box vernici verso fabbricato, sulla base di quale delle due esce maggiore posizionerei il manufatto. O sei puoi parete tagliafuoco sul quale è addossato il box.
Come dice weareblind non fa parte del CdI dell'attività.
Cerca di posizionare il box nel rispetto delle distanze di separazione calcolate secondo il paragrafo S.3.11 del CoPI.
Io calcolerei la distanza di separazione dal capannone verso il deposito vernici e dal box vernici verso fabbricato, sulla base di quale delle due esce maggiore posizionerei il manufatto. O sei puoi parete tagliafuoco sul quale è addossato il box.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
-
- Messaggi: 17
- Iscritto il: gio mag 26, 2022 17:22
- Contatta:
Re: Calcolo carico incendio box vernici
Considerando dunque che il carico incendio del capannone è ampiamente sotto 600 (55) posso considerare conforme l'interposizione di spazio scoperto quindi distanza strutture verticali >uguale a 3.5 m, giusto?
calcolando la distanza di separazione considerando il box come sorgente e il capannone come bersaglio, con metodo tabellare:
tabella S311 (quella per carico incendio > 1200 mj/m2)
piastra radiante 3 x 3
percentuale foratura assumo pari a 1
la distanza calcolata sarebbe proprio di 3.5 m
fila come ragionamento? Se piazzo il box a 3.5 m sono a posto?
perchè se invece dovessi utilizzare il metodo tabellare considerando la piastra radiante del capannone e il box come bersaglio le distanze calcolate sarebbero infinitamente maggiori.
ma non mi sembra abbia molto senso visto che il pericolo qui è dato dal box vernici, mica dal capannone
calcolando la distanza di separazione considerando il box come sorgente e il capannone come bersaglio, con metodo tabellare:
tabella S311 (quella per carico incendio > 1200 mj/m2)
piastra radiante 3 x 3
percentuale foratura assumo pari a 1
la distanza calcolata sarebbe proprio di 3.5 m
fila come ragionamento? Se piazzo il box a 3.5 m sono a posto?
perchè se invece dovessi utilizzare il metodo tabellare considerando la piastra radiante del capannone e il box come bersaglio le distanze calcolate sarebbero infinitamente maggiori.
ma non mi sembra abbia molto senso visto che il pericolo qui è dato dal box vernici, mica dal capannone
- travereticolare
- Messaggi: 1300
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Calcolo carico incendio box vernici
Per comparti con qf < 600 MJ/m^2 va bene l'interposizione di spazio scoperto, quindi distanza ≥ 3,50m.Considerando dunque che il carico incendio del capannone è ampiamente sotto 600 (55) posso considerare conforme l'interposizione di spazio scoperto quindi distanza strutture verticali >uguale a 3.5 m, giusto?
Corretto.tabella S311 (quella per carico incendio > 1200 mj/m2)
piastra radiante 3 x 3
percentuale foratura assumo pari a 1
Secondo me come ragionamento va bene.fila come ragionamento? Se piazzo il box a 3.5 m sono a posto?
Non avrebbe senso perchè il tuo carico di incendio specifico è molto basso.perchè se invece dovessi utilizzare il metodo tabellare considerando la piastra radiante del capannone e il box come bersaglio le distanze calcolate sarebbero infinitamente maggiori.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
-
- Messaggi: 17
- Iscritto il: gio mag 26, 2022 17:22
- Contatta: