buongiorno, vorrei avere una delucidazione in merito ad un impianto a gas:
abitazioni in una villetta schiera in tutti siamo in 4, è stato fatto l'impianto a gas con tubi in politilena, facendolo passare nell'intercapedine di tutte e 4 le ville a schiera sena guaina, vorrei sapere se è a norma? non ci voleva la guaina? nell'intercapedine non è stato fatto nessun sfogo di ventilazione, ed in ultimo sono passati 10 anni dalla costruzione, mi chiedo non posso chiamare colui che ha firmato la dichiarazione di sicurezza? su alcuni fogli in mio possesso vedo scritto in base alla norma:uni cig 7129-08
grazie
Antonio
impianto a gas esterno tubi intercapedine
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 1
- Iscritto il: lun set 13, 2021 06:55
Re: impianto a gas esterno tubi intercapedine
Ci voleva la guaina ed il polietilene non può comunque entrare nel corpo dell'edificio, quindi giunzione all'esterno con pozzetto per sfiato della guaina contenente a questo punto idoneo tubo metallico.
Re: impianto a gas esterno tubi intercapedine
Aspetta... intendi che il tubo di polietilene passa all'interno del muro? Cosa intendi per intercapedine?
In ogni caso il polietilene va bene solo per i tratti interrati, quindi da qualche parte si deve arrivare a un pozzetto e da lì ripartire con tubazioni fuori terra (o incassate, o sottotraccia) ma di altro materiale, ad es. rame o acciaio.
Hai verificato bene che non ci siano pozzetti o giunti in cui si passa da tubazione interrata a tubazione fuori terra?
In ogni caso il polietilene va bene solo per i tratti interrati, quindi da qualche parte si deve arrivare a un pozzetto e da lì ripartire con tubazioni fuori terra (o incassate, o sottotraccia) ma di altro materiale, ad es. rame o acciaio.
Hai verificato bene che non ci siano pozzetti o giunti in cui si passa da tubazione interrata a tubazione fuori terra?