Salve, chiedo conferma: ma le linee guida sui requisiti antincendio delle facciate degli edifici civili, si applica solo agli edifici civili di altezza antincendio maggiore di 12m? O dipende anche da altri fattori (ad es. presenza di altre attività soggette, tipo autorimesse, CT, ecc..)?
Cioè il classico condominio che fa il cappotto e lo mette nel 110% è obbligato a utilizzare cappotti con reazione al fuoco 1 (B-s3-d0), solo se supera i 12m?
Requisiti antincendio facciate
Moderatore: Edilclima
Re: Requisiti antincendio facciate
La circolare facciate si applica agli edifici civili soggetti a controllo VVF, quindi oltre i 24m di altezza antincendio, secondo il DM 25/01/19.
Non è richiesta se vi sono altre attività soggette, ma l'edificio di per se stesso non è soggetto.
Non è richiesta se vi sono altre attività soggette, ma l'edificio di per se stesso non è soggetto.
Re: Requisiti antincendio facciate
Ma perchè allora sulla circolare dice:
L’applicazione della Guida Tecnica dovrà essere riferita ad edifici aventi un’altezza antincendio superiore a 12 metri ?
L’applicazione della Guida Tecnica dovrà essere riferita ad edifici aventi un’altezza antincendio superiore a 12 metri ?
Re: Requisiti antincendio facciate
La circolare è documento ad applicazione volontaria, come specificato nella premessa.
Viene richiamata come utile riferimento dal DM 25/01/2019, art.2, che però riguarda solamente gli edifici civili soggetti a controllo VVF.
Viene richiamata come utile riferimento dal DM 25/01/2019, art.2, che però riguarda solamente gli edifici civili soggetti a controllo VVF.
-
- Messaggi: 115
- Iscritto il: mar lug 21, 2015 10:05
Re: Requisiti antincendio facciate
Boba,
La circolare sulle facciate si applica
- per gli edifici di civile abitazione soggetti ai controlli di P. I., quindi di h. Antincendi >24 mt
- per gli edifici civili >12 mt
La circolare sulle facciate si applica
- per gli edifici di civile abitazione soggetti ai controlli di P. I., quindi di h. Antincendi >24 mt
- per gli edifici civili >12 mt
Re: Requisiti antincendio facciate
1) Quindi se ho un condominio >12m pur non essendo soggetto a VVF come "edificio di civile abitazione", si applica ugualmente?Davide1975 ha scritto: ↑gio mag 13, 2021 20:44 Boba,
La circolare sulle facciate si applica
- per gli edifici di civile abitazione soggetti ai controlli di P. I., quindi di h. Antincendi >24 mt
- per gli edifici civili >12 mt
2) L'eventuale presenza di un'autorimessa soggetta, cambia le cose?
Re: Requisiti antincendio facciate
1) circolare ad applicazione volontaria, tranne che per il richiamo del DM edifici civile abitazione (ovvero per quelli soggetti)
2) la circolare riguarda l'edificio non altre attività soggette
2) la circolare riguarda l'edificio non altre attività soggette
Re: Requisiti antincendio facciate
se fossimo nel pubblico, noi la vedremmo così: la circolare tra i 12 e i 24 m è un "utile riferimento", quindi non è obbligatoria; se non viene applicata, visto che comunque è un riferimento, bisognerà però giustificare quali sono i motivi che ne fanno ritenere preferibile la non applicazione.