uscite finali-nuovo codice di prevenzione incendi

Messaggio da n.vignali »

Salve,
vi espongo un dubbio,
ho un filtro dove vi confluiscono più uscite di sicurezza il quale è collegato ad un corridoi e infine all'uscita finale, la norma dice che la larghezza delle uscite finali si determina dalla somma : LF= Σ LO+ Σ LV, è corretto l'applicazione di tale formula?
Nel caso in esame mi convergono 3 porte orizzontali lo=1000 mm e 2 verticali Lv 2500 mm la Lfinale applicando la formula è LF= 8000 mm e mi sembra un po eccessivo.
che ne pensate?
vi ringrazio antcipatamente
Gmeister
Messaggi: 354
Iscritto il: mer ott 17, 2018 09:11

Re: uscite finali-nuovo codice di prevenzione incendi

Messaggio da Gmeister »

Ciao,
no, la larghezza che devi sommare è quella del risultato dell'equazione LO = LU · nO, non quella della tabella S.4-28.
Per intenderci devi sommare la larghezza che deriva dal numero di occupanti per la larghezza unitaria.
n.vignali
Messaggi: 35
Iscritto il: lun mar 22, 2021 08:27

Re: uscite finali-nuovo codice di prevenzione incendi

Messaggio da n.vignali »

Gmeister ha scritto: mer apr 07, 2021 15:35 Ciao,
no, la larghezza che devi sommare è quella del risultato dell'equazione LO = LU · nO, non quella della tabella S.4-28.
Per intenderci devi sommare la larghezza che deriva dal numero di occupanti per la larghezza unitaria.
quindi per capire ad esempio se confluiscono nel filtro ecc.. reparto A) Lo=lUXno= 1000 mm ; Reparto B) Lo=lUXno= 1000 mm; SCALA LV=lUXnV= 2000 mm;
LF =1000+1000+2000= 4000 mm
corretto?
Gmeister
Messaggi: 354
Iscritto il: mer ott 17, 2018 09:11

Re: uscite finali-nuovo codice di prevenzione incendi

Messaggio da Gmeister »

n.vignali ha scritto: mer apr 07, 2021 17:08
Gmeister ha scritto: mer apr 07, 2021 15:35 Ciao,
no, la larghezza che devi sommare è quella del risultato dell'equazione LO = LU · nO, non quella della tabella S.4-28.
Per intenderci devi sommare la larghezza che deriva dal numero di occupanti per la larghezza unitaria.
quindi per capire ad esempio se confluiscono nel filtro ecc.. reparto A) Lo=lUXno= 1000 mm ; Reparto B) Lo=lUXno= 1000 mm; SCALA LV=lUXnV= 2000 mm;
LF =1000+1000+2000= 4000 mm
corretto?
non conosco quali siano i valori di affollamento e il numero di piani serviti dalle vie di esodo verticali, ma se i risultati sono quelli, è corretto