Livello 1 idranti per autorimesse
Moderatore: Edilclima
Livello 1 idranti per autorimesse
solo per conferma...per una autorimessa privata, al primo interrato, di superficie inferiore a 5000 mq...basta il livello 1 di cui alla Uni 10779:
ossia 2 idranti a muro con 120 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,2 MPa durata >=30 min.
Sicché se, ad esempio, ho necessità di 6 idranti (per coprire l'intera superficie dell'autorimessa), mi basta una riserva da 10.8 mc, se considero il 50% di idranti, e addirittura solo 7.2 mc se considero due soli idranti contemporanei, come da B.3.1.1 della uni 10779.
mi è mica sfuggito qualcosa???
ossia 2 idranti a muro con 120 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,2 MPa durata >=30 min.
Sicché se, ad esempio, ho necessità di 6 idranti (per coprire l'intera superficie dell'autorimessa), mi basta una riserva da 10.8 mc, se considero il 50% di idranti, e addirittura solo 7.2 mc se considero due soli idranti contemporanei, come da B.3.1.1 della uni 10779.
mi è mica sfuggito qualcosa???
Re: Livello 1 idranti per autorimesse
Ti stai riferendo al COPI ovviamente.
E' come dici, a meno di non essere in HD.
Il 50% ormai è roba vecchia, per il livello 1 bastano 2 idranti..... oppure 4 naspi che ti fanno risparmiare acqua.
E' come dici, a meno di non essere in HD.
Il 50% ormai è roba vecchia, per il livello 1 bastano 2 idranti..... oppure 4 naspi che ti fanno risparmiare acqua.
Re: Livello 1 idranti per autorimesse
si. certo COPI
grazie terminus
devo dire...quasi da non crederci. una rivoluzione, direi.
-
- Messaggi: 5402
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Livello 1 idranti per autorimesse
Secondo me nelle norme è definito un livello minimo sotto il quale non si deve andare anche per L1. Se non ricordo male la UNI10779 fa riferimento a livello LH della UNI12845.
Tom Bishop
Re: Livello 1 idranti per autorimesse
Credo che il riferimento alla UNI12845 si riferisca a come inquadrare i livelli di rischio (L1= LH ed OH 1 dalla UNI 12845), che peraltro nel caso specifico viene superato dal COPI che è una norma di rango superiore.Tom Bishop ha scritto: ↑ven dic 11, 2020 06:39 Secondo me nelle norme è definito un livello minimo sotto il quale non si deve andare anche per L1. Se non ricordo male la UNI10779 fa riferimento a livello LH della UNI12845.
Non credo invece che per il volume minimo della riserva idrica si debba (e si possa) fare riferimento alle previsioni della UNI 12845, che invece riguarda gli sprinkler.
Re: Livello 1 idranti per autorimesse
Mai utilizzate le capacità dei serbatoi della 12845 per impianti idranti/naspi.
-
- Messaggi: 5402
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Livello 1 idranti per autorimesse
In realtà la UNI12845 riguarda anche gli idranti... Ti riporto l'estratto dell'Appendice A alla UNI10779:2014
Tom Bishop
Re: Livello 1 idranti per autorimesse
Tu hai ragione, ma la UNI EN 12845 riguarda l'alimentazione idrica per quanto concerne le caratteristiche costruttive.Tom Bishop ha scritto: ↑sab dic 12, 2020 06:34 In realtà la UNI12845 riguarda anche gli idranti... Ti riporto l'estratto dell'Appendice A alla UNI10779:2014
Dal punto di vista prestazionale, per gli impianti idranti vale la UNI 10779.
Per impianti di livello di prestazione 1 in genere l'acquedotto è certificabile come alimentazione idrica.
Re: Livello 1 idranti per autorimesse
CertoTom Bishop ha scritto: ↑sab dic 12, 2020 06:34 In realtà la UNI12845 riguarda anche gli idranti... Ti riporto l'estratto dell'Appendice A alla UNI10779:2014
Ma tra le corrispondenti prescrizioni non ci sono indicazioni sui volumi. O se proprio vogliamo:
9.3.2.3 Sistemi calcolati integralmente
Il volume minimo effettivo di acqua deve essere calcolato moltiplicando la portata massima richiesta (Qmax) per la durata specificata nel punto 8.1.1.
Re: Livello 1 idranti per autorimesse
Appunto.
Difatti è quello che si fa per gli idranti: portata minima x durata minima.
Non si applica di certo il prospetto 9 o il prospetto 11.
E attenzione alla portata minima eh ?
Difatti è quello che si fa per gli idranti: portata minima x durata minima.
Non si applica di certo il prospetto 9 o il prospetto 11.
E attenzione alla portata minima eh ?