sostituzione generatore: dispositivi modulanti portata su fancoil?

Agevolazioni previste, documentazione richiesta, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
ponca
Messaggi: 1005
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

sostituzione generatore: dispositivi modulanti portata su fancoil?

Messaggio da ponca »

Ho una sostituzione di generatore di calore a servizio di un impianto con ventilconvettori e aerotermi.

la legge dice:

..ove tecnicamente possibile,sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica su tutti i corpi scaldanti, corredate dalla certificazione del fornitore, ovvero di altro sistema di termoregolazione (di tipo modulante e agente sulla portata) con l’esclusione degli impianti di climatizzazione invernale, progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettoreinferiorea 45 °C

come vi comportate in questi casi? Ovviamente le valvole termostatiche non si possono montare

caleffi mi sembra che abbia introdotto la valvola serie 149 che in effetti dovrebbe modulare la portata sui terminali

pompa a giri variabile + valvola a due/tre vie è accettata come soluzione?
in alternativa asseverazione T<45°C?

ho provato a chiedere direttamente all'enea ma ho ottenuto una risposta vaga e confusa

Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 4515
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: sostituzione generatore: dispositivi modulanti portata su fancoil?

Messaggio da NoNickName »

Chi si affida ad un professionista “legittimamente attende di ricevere una prestazione diligente, art. 1176 cc”. Non si può esigere che il cliente controlli il lavoro del professionista “quali che siano le sue competenze o qualifiche professionali”.

ponca
Messaggi: 1005
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: sostituzione generatore: dispositivi modulanti portata su fancoil?

Messaggio da ponca »

ti ringrazio per il link, non avevo trovato questa discussione
purtroppo non si arrivava ad una conclusione condivisa e personalmente qualche dubbio rimane

Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 4515
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: sostituzione generatore: dispositivi modulanti portata su fancoil?

Messaggio da NoNickName »

Il positivismo deterministico illuminista non è una corrente di pensiero in voga in questo forum.
Chi si affida ad un professionista “legittimamente attende di ricevere una prestazione diligente, art. 1176 cc”. Non si può esigere che il cliente controlli il lavoro del professionista “quali che siano le sue competenze o qualifiche professionali”.

ponca
Messaggi: 1005
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: sostituzione generatore: dispositivi modulanti portata su fancoil?

Messaggio da ponca »

parere Enea
Il decreto attuativo dello strumento incentivante recita: " sono installate, ove tecnicamente compatibile, valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata)..."
Quindi o si installa altra regolazione agente sulla portata e/o si dichiara e si giustifica nella relazione asseverata che tale regolazione non è tecnicamente compatibile con il sistema di emissione.

SuperP
Messaggi: 9428
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: sostituzione generatore: dispositivi modulanti portata su fancoil?

Messaggio da SuperP »

ponca ha scritto:
gio mag 23, 2019 11:36
parere Enea
Il decreto attuativo dello strumento incentivante recita: " sono installate, ove tecnicamente compatibile, valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata)..."
Quindi o si installa altra regolazione agente sulla portata e/o si dichiara e si giustifica nella relazione asseverata che tale regolazione non è tecnicamente compatibile con il sistema di emissione.
A me avevano scritto che per i ventil bastava una regolazione automatica agente sulla portata... dell'aria. Quindi il classico AUTO che fa variare la velocità in funzione del DT set point/ ambiente.

girondone
Messaggi: 10352
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: sostituzione generatore: dispositivi modulanti portata su fancoil?

Messaggio da girondone »

non lo sanno nemmeno loro...
per no parlare di cosa ha scritto il GSE nelle regola applicative del conto termico al riguardo
ancora peggio che per detrazioni

girondone
Messaggi: 10352
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: sostituzione generatore: dispositivi modulanti portata su fancoil?

Messaggio da girondone »

ciao!
e giusto per gradire
nel conto termico quella parte la hanno scritta forse ancora peggio
e li controllano pure
quindi non so bene cosa fare

L’installazione su tutti i corpi scaldanti di elementi di regolazione di tipo modulante agente sulla portata, tipo valvole termostatiche a bassa inerzia termica, a esclusione:
a. dei locali in cui l’installazione di valvole termostatiche o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata sia dimostrata inequivocabilmente non fattibile dal punto di vista tecnico e nel caso specifico (cfr. Decreto 26 giugno 2015, concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e la definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici);
b. dei locali in cui è installata una centralina di termoregolazione con dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente (cfr. Decreto 26 giugno 2015, concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e la definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici). In caso di impianti al servizio di più locali, è possibile omettere l’installazione di elementi di regolazione di tipo modulante agenti sulla portata esclusivamente sui terminali di emissione situati all’interno dei locali in cui è presente una centralina di termoregolazione, anche se questa agisce, oltre che sui terminali di quel locale, anche sui terminali di emissione installati in altri locali;
c. degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C;
tra l altro i riferim al dm minimi no ho mai capito fin dalla prima lettura che senso abbiano visto che quello consente regolaz anche per zona

Rispondi