Foxtrot ha scritto: dom giu 04, 2017 01:44
Ti perdi il fattore di correzione fve,t pari a 0,6 per le abitazioni di tipo civile (appendice E prospetto E.2 11300-1 - 2014)
0,5x0,6= 0,3
ma al paragrafo 12.2 per le abitazioni civili (E.1) dice di calcolare la portata minima di progetto di aria esterna qve,o in base all'equazione (34) e non c'è il fattore di correzione nell'equazione (34).
L'equazione (34) è la seguente: qve,o = n x V/3600
dove V è il volume del locale comprensivo di cucina e bagni, e "n" è il "tasso di ricambio d'aria" che in base a quanto specificato al 3° comma del paragrafo 12.2 si assume pari a 0,5 /h.
Quindi qve,o = 0,5 Vol/h 3600
senza fattore di correzione purtroppo