Mi permettete di sfruttare la vostra esperienza chiedendovi una parere su questo dimensionameento?
Oggetto: 500 appartamenti (edilizia alta qualità) dotati di un servizio completo igienico con doccia + lavello+lavatrice+lavastoviglie.
Calcolo della portata di punta acqua fredda.
Ho calcolato quanto segue:
- da norma UNI 9182: 26 l/s (circa 93.600 lt/h)
- da quaderno caleffi: 4 l/s (14.400 lt/h) (ovvero circa 40 utenze contemporanee.....)
- da calcolo "pensato": fra 15 e 20 l/s (54.000 -72.000 lt/h)

Ho sbagliato io a leggere il diagramma del quaderno "caleffi" oppure è possibile questa diversità consistente dei risultati?

saluti a tutti[/i]
raga
Messaggi: 18
Iscritto il: mar mag 29, 2007 07:51

Messaggio da raga »

dal vademecum del Termotecnico (Franco Palmizi), ipotizzando 0,45l/s per app.to si ottiene una portata complessiva di 20 l/s