Scelta categorie

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
argonauta
Messaggi: 280
Iscritto il: mar gen 29, 2008 12:36

Scelta categorie

Messaggio da argonauta »

Salve,
devo capire se un'attività 74 (produzione calore) ricade in categoria B o C (ed ho due pareri contrastanti da parte di due funzionari VVF)

Illustro la situazione con un esempio:
compartimento 1: aerotermi a gas riscaldamento per 400 kW
compartimento 2: aerotermi a gas riscaldamento per 400 kW
compartimento 3: cabina di verniciatura per 100 kW
I compartimenti comunicano tra loro mediante porte REI.

Secondo me ed un funzionario è categoria C (400+400+100= 900 kW)
Secondo altro funzionario è categoria B perchè ogni singolo compartimento non supera i 700 kW...
Sapete se c'è un riferimento ufficiale per chiudere la questione?
Grazie!
Terminus
Messaggi: 13076
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Scelta categorie

Messaggio da Terminus »

Al momento non ricordo circolari esplicative.
Sicuramente avrai fatto riferimento al comma 2 dell'art.1 del DM 12/04/96, secondo cui, in caso di diretta comunicazione dei locali, le potenze termiche si sommano.
argonauta
Messaggi: 280
Iscritto il: mar gen 29, 2008 12:36

Re: Scelta categorie

Messaggio da argonauta »

Terminus ha scritto: in caso di diretta comunicazione dei locali, le potenze termiche si sommano.
Io ho ragionato esattamente in questi termini, quindi via di categoria C!
Grazie mille per il confronto.
Rispondi