Salve,
devo capire se un'attività 74 (produzione calore) ricade in categoria B o C (ed ho due pareri contrastanti da parte di due funzionari VVF)
Illustro la situazione con un esempio:
compartimento 1: aerotermi a gas riscaldamento per 400 kW
compartimento 2: aerotermi a gas riscaldamento per 400 kW
compartimento 3: cabina di verniciatura per 100 kW
I compartimenti comunicano tra loro mediante porte REI.
Secondo me ed un funzionario è categoria C (400+400+100= 900 kW)
Secondo altro funzionario è categoria B perchè ogni singolo compartimento non supera i 700 kW...
Sapete se c'è un riferimento ufficiale per chiudere la questione?
Grazie!
Scelta categorie
Moderatore: Edilclima
Re: Scelta categorie
Al momento non ricordo circolari esplicative.
Sicuramente avrai fatto riferimento al comma 2 dell'art.1 del DM 12/04/96, secondo cui, in caso di diretta comunicazione dei locali, le potenze termiche si sommano.
Sicuramente avrai fatto riferimento al comma 2 dell'art.1 del DM 12/04/96, secondo cui, in caso di diretta comunicazione dei locali, le potenze termiche si sommano.
Re: Scelta categorie
Io ho ragionato esattamente in questi termini, quindi via di categoria C!Terminus ha scritto: in caso di diretta comunicazione dei locali, le potenze termiche si sommano.
Grazie mille per il confronto.