generatore esterno
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 2445
- Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42
generatore esterno
Stò eseguendo una perizia su un generatrore da 348 kW installato esternamente in un condominio. Sostanzialmente fuori dalla vecchia CT hanno portato due tubi e hanno installato questo generatore a condenzazione che sostanzialmente sarebbe da interno ma che hanno "cassonato" con pannelli in acciaio inox a ridosso del mantello della caldaia. Tutte le sicurezze ispesl sono all'aperto, il camino fumi va alla vecchia canna esterna. A parte il discorso del rei se il generatore è a ridosso della parete, (qui è staccato di 60cm), ma questo generatore non deve avere un perimetro come nei generatori d'aria calda transennato o qualcosa del genere? Cioè, siccome è nel retro del cortile condominiale e a parte il fatto che a ridosso ci sta' tutta la pattumiera del condominio, possibile che qualsiasi bambino possa avvicinarsi alle tubazioni, alla VS ecc.. e metterci mano? Senza parlare poi del gas!
Per completezza, la perizia non verte tanto sull'installazione ma su altri problemi inerenti i fanghi che hanno già bruciato degli elementi del generatore per mancanza di defangatori e scambiatori, però mi è parsa un'installazione alquanto grossolana.
Per completezza, la perizia non verte tanto sull'installazione ma su altri problemi inerenti i fanghi che hanno già bruciato degli elementi del generatore per mancanza di defangatori e scambiatori, però mi è parsa un'installazione alquanto grossolana.
Re: generatore esterno
Personalmente direi di no, lo paragonerei piuttosto a un modulo termico per esterni (anzi, di per se lo è...). L'unica cosa che mi lascia perplesso e qualche dubbio (ma non è strettamente pertinente alla prevenzione incendi) sono le sicurezze INAIL poste all'aperto a portata di chiunque
Non hai diritto alla tua opinione. Hai diritto alla tua opinione informata. Nessuno ha il diritto di essere ignorante
Re: generatore esterno
DM 12/04/96 punto 1.2.
Direi che sarebbe opportuno circondare il generatore e le apparecchiature di sicurezza e regolazione con una rete metallica.
Direi che sarebbe opportuno circondare il generatore e le apparecchiature di sicurezza e regolazione con una rete metallica.
Re: generatore esterno
Sull'opportunità sono d'accordo con te, soprattutto per il discorso dispositivi di sicurezza...ma ho inteso la domanda come obbligo normativo. L'unico obbligo è quello di proteggere da urti o manomissioni...
Non hai diritto alla tua opinione. Hai diritto alla tua opinione informata. Nessuno ha il diritto di essere ignorante
-
- Messaggi: 2445
- Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42
Re: generatore esterno
Appunto, una recinzione ma non è obbligo?
Manomissioni di sicuro possono essere fatte, a parte la caldaia che è pannellata ma si spannella semplicemente, come detto le sicurezze inail sono tutte eserne. Poi per gli urti qui basta una manovra di qualcuno in automobile per sradicarla via in un attimo.
Vorra' dire che in relazione citerà vagamente anche l'installazione richiedendo progetto VVF approvato o relativa SCIA.
Manomissioni di sicuro possono essere fatte, a parte la caldaia che è pannellata ma si spannella semplicemente, come detto le sicurezze inail sono tutte eserne. Poi per gli urti qui basta una manovra di qualcuno in automobile per sradicarla via in un attimo.
Vorra' dire che in relazione citerà vagamente anche l'installazione richiedendo progetto VVF approvato o relativa SCIA.
Re: generatore esterno
Hai cozzato contro un vuoto normativo......
Mi sono sempre chiesto anch'io perché i contatori gas esterni devono essere posti in contenitore o nicchia, mentre la caldaia e relativo impianto gas possono restare all'aperto, anche nel parcheggio del cortile condominiale, senza protezione alcuna.
Siccome non stiamo parlando di un generatore pensile ma di uno a basamento, io farei installare una bella recinzione grigliata, resistente agli urti delle auto, e con tanto di cartelli segnaletici:
- "Centrale termica"
- "Vietato l'accesso ai non addetti" ecc. ecc.
Mi sono sempre chiesto anch'io perché i contatori gas esterni devono essere posti in contenitore o nicchia, mentre la caldaia e relativo impianto gas possono restare all'aperto, anche nel parcheggio del cortile condominiale, senza protezione alcuna.
Siccome non stiamo parlando di un generatore pensile ma di uno a basamento, io farei installare una bella recinzione grigliata, resistente agli urti delle auto, e con tanto di cartelli segnaletici:
- "Centrale termica"
- "Vietato l'accesso ai non addetti" ecc. ecc.
Ultima modifica di antonio il mer gen 14, 2015 13:47, modificato 1 volta in totale.
Re: generatore esterno
ma quale vuoto normativo.
ricordate sempre che esiste la regola del buon padre di famiglia: quello che è un rischio palese va prevenuto anche se le norme non lo prescrivono esplicitamente.
ricordate sempre che esiste la regola del buon padre di famiglia: quello che è un rischio palese va prevenuto anche se le norme non lo prescrivono esplicitamente.
Re: generatore esterno
Posso essere d'accordo sulla regola del buon padre di famiglia, ma se devi rispondere al quesito del giudice, credo che la risposta sia una sola, e cioè che tale installazione non è vietata dalle normative vigenti.
Re: generatore esterno
dipende da qual è la domanda.ANTONIO ha scritto:credo che la risposta sia una sola, e cioè che tale installazione non è vietata dalle normative vigenti.
se la domanda fosse "chi è responsabile dell'infortunio accaduto?", la risposta sarebbe molto, MOLTO diversa
-
- Messaggi: 2445
- Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42
Re: generatore esterno
Come detto da Ronin dipende. Se c'è un infortunio anche se hai rispettato tutto alla lettera la vedo male, in una causa civile anche li è un po' interpretabile, cioè il punto 1.2 è molto vago ma comunque devi dimostrare che viene rispettato.
Re: generatore esterno
Ma scusate, stiamo parlando di un generatore con gli organi di sicurezza, di intercettazione dei circuiti idraulici e dell'adduzione gas, alla portata del ragazzino troppo curioso (per non dire del piccolo vandalo) che scorrazza per il cortile.
Oppure della signora sbadata che fa retromarcia con l'auto e si porta via tutto (speriamo che mia moglie non legga..... ).
Se la situazione è questa, direi che non ci siamo proprio con la sicurezza.
Ricrdate per esempio le prescrizioni sui serbatoi di GPL-
Oppure della signora sbadata che fa retromarcia con l'auto e si porta via tutto (speriamo che mia moglie non legga..... ).
Se la situazione è questa, direi che non ci siamo proprio con la sicurezza.
Ricrdate per esempio le prescrizioni sui serbatoi di GPL-
-
- Messaggi: 2445
- Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42
Re: generatore esterno
Si proprio così.Ma scusate, stiamo parlando di un generatore con gli organi di sicurezza, di intercettazione dei circuiti idraulici e dell'adduzione gas, alla portata del ragazzino troppo curioso (per non dire del piccolo vandalo) che scorrazza per il cortile.
Oppure della signora sbadata che fa retromarcia con l'auto e si porta via tutto (speriamo che mia moglie non legga..... ).
Se la situazione è questa, direi che non ci siamo proprio con la sicurezza.
Ricrdate per esempio le prescrizioni sui serbatoi di GPL-
Però, attenzione, a protezione della caldaia ci sono i bidoni della monnezza a ridosso della caldaia, quindi prima di portare via la caldaia devi portare via i bidoni! Tante' che pur avendo la caldaia di fuori dalla vecchia CT io non l'ho nemmeno vista e sono andato in CT direttamente, poi riuscendo ho visto che la caldaia era dietro i bidoni e qual cubotto da 2x1x1.
Non posso fare nomi ma chi ha fatto i lavori è una grossa società di gestione calore.
Re: generatore esterno
Vada per l'auto della signora, ma resta sempre il monello del quartiere.
Poi questi secchioni sono a ruote ? La nettezza urbana li carica sui camion in modo meccanico ? Altri rischi....
Ma insomma è tanto complicato mettere una rete metallica attorno a questo generatore ed alle sue pertinenze ?
Poi questi secchioni sono a ruote ? La nettezza urbana li carica sui camion in modo meccanico ? Altri rischi....
Ma insomma è tanto complicato mettere una rete metallica attorno a questo generatore ed alle sue pertinenze ?