Salve, sto utilizzando il software Edilclima versione EC 701 (l'ultima versione commercializzata) per la redazione della legge 10/91, per l'installazione di un nuovo impianto di riscaldamento in una villetta con generatore di calore - stufa a pellet - della potenza di 12 kW
E' la prima volta che mi capita di utilizzare come generatore uno di questo genere, e credo di aver inserito correttamente tutti i dati nella scheda "Impianti" e successivamente "Generatori" anche perchè i dati richiesti sono ben pochi.
Allora se vado a "vedere" in - Risultati Involucro - dalla maschera - Energia invernale - mi viene un consumo specifico di 56,82 kWh/mq che per come è fatta la villetta è un dato plausibile.
Però se vado in - Verifiche di Legge - e precisamente alla voce - Prestazione energetica per la climatizzazione invernale - mi esce come "indice" il valore 6,83 kWh/mq. E quindi poi di conseguenza nella classificazione energetica una splendida e immeritata "A+"
Ma la cosa che maggiormente non riesco a capire è il - Rendimento Globale Medio Stagionale - che mi viene pari a 818 % (valore assurdo). Capisco che questo valore dipende dal fatto di aver scelto come generatore la stufa a pellet.
Ho provato a rifare "il calcolo" inserendo al posto della stufa a pellet una "caldaia a condensazione" e diciamo che il valore che mi viene è comprensibilmente plausibile (attorno ai 55 kWh/mq) e una classificazione energetica "C" compatibile con la tipologia di costruzione.
Qualcuno di voi sa darmi qualche dritta su dove sto sbagliando?
Allego la stampa della maschera "Impianti" dove ho selezionato il generatore a pellet.
L'impianto poi è costituito da pannelli radianti.
Uploaded with ImageShack.us
Uploaded with ImageShack.us
Problema calcolo Rend. Glob. medio stag. con stufa a pellet
Moderatore: Edilclima
Problema calcolo Rend. Glob. medio stag. con stufa a pellet
L'unica cosa che so è che non so praticamente niente...
Re: Problema calcolo Rend. Glob. medio stag. con stufa a pel
con la biomassa è così
centra il fattore di conversione in energia primaria
centra il fattore di conversione in energia primaria
Re: Problema calcolo Rend. Glob. medio stag. con stufa a pel
Quindi mi stai dicendo che - almeno in quello che si vede - non ho sbagliato niente?
E che devo prendere i valori che mi da e la classificazione energetica "per buona"?
Grazie per la risposta
E che devo prendere i valori che mi da e la classificazione energetica "per buona"?
Grazie per la risposta
L'unica cosa che so è che non so praticamente niente...
Re: Problema calcolo Rend. Glob. medio stag. con stufa a pel
.....vero che utilizzando generatori a biomassa o pdc i rendimenti e la classe energetica sono elevati, controllando il tuo file secondo me un errore c'è e non è poco......ai considerato totalmente rinnovabile l'energia primaria (fp = 0) invece secondo la normativa solo per il 30% non lo è, quindi fattore di conversione ugual a 0,3.
Una domanda non c'è accumulo inerziale?
Una domanda non c'è accumulo inerziale?
Re: Problema calcolo Rend. Glob. medio stag. con stufa a pel
Non mi occupo del progetto dal punto di vista dell'impianto vero e proprio, lo farà l'installatore e il suo tecnico di fiducia... Se dovesse mettere un compensatore idraulico andrebbe considerato come "accumulo inerziale"???Marzio ha scritto: Una domanda non c'è accumulo inerziale?
L'unica cosa che so è che non so praticamente niente...
Re: Problema calcolo Rend. Glob. medio stag. con stufa a pel
Il calcolo è corretto, i risultati che ottieni dipendono unicamnte dal fattore di conversione in energia primaria.
fp = 0?? Significa zero consumo di energia primaria legato al comubustibile e quindi la classe energetica, la quale si basa sul fabbisogno di energia primaria, diventa A+ oppure A se hai un certo fabbisogno elettrico.
Tieni comunque conto che pochi giorni fa è uscita la Raccomandazione CTI 14, la quale finalmente da un refirimento univoco sull'fp da utilizzare per le biomasse, ovvero 0,3.
Se scarichi l'ultimo aggiornamento gratuito dell'Edilclima lo trovi impostato automaticamente perchè ha recepito la Raccomandazione
fp = 0?? Significa zero consumo di energia primaria legato al comubustibile e quindi la classe energetica, la quale si basa sul fabbisogno di energia primaria, diventa A+ oppure A se hai un certo fabbisogno elettrico.
Tieni comunque conto che pochi giorni fa è uscita la Raccomandazione CTI 14, la quale finalmente da un refirimento univoco sull'fp da utilizzare per le biomasse, ovvero 0,3.
Se scarichi l'ultimo aggiornamento gratuito dell'Edilclima lo trovi impostato automaticamente perchè ha recepito la Raccomandazione
Re: Problema calcolo Rend. Glob. medio stag. con stufa a pel
ti hanno già detto tutto
ciao
ciao
Re: Problema calcolo Rend. Glob. medio stag. con stufa a pel
il compensatore idraulico io non lo considero come accumulo.Z@go80 ha scritto:Non mi occupo del progetto dal punto di vista dell'impianto vero e proprio, lo farà l'installatore e il suo tecnico di fiducia... Se dovesse mettere un compensatore idraulico andrebbe considerato come "accumulo inerziale"???Marzio ha scritto: Una domanda non c'è accumulo inerziale?
.....veramente provvedo subito all'aggiornamento. GraziePaolone ha scritto:Il calcolo è corretto, i risultati che ottieni dipendono unicamnte dal fattore di conversione in energia primaria.
fp = 0?? Significa zero consumo di energia primaria legato al comubustibile e quindi la classe energetica, la quale si basa sul fabbisogno di energia primaria, diventa A+ oppure A se hai un certo fabbisogno elettrico.
Tieni comunque conto che pochi giorni fa è uscita la Raccomandazione CTI 14, la quale finalmente da un refirimento univoco sull'fp da utilizzare per le biomasse, ovvero 0,3.
Se scarichi l'ultimo aggiornamento gratuito dell'Edilclima lo trovi impostato automaticamente perchè ha recepito la Raccomandazione