Pagina 1 di 1

APE immobili confinanti privi di impianto

Inviato: ven dic 04, 2020 10:46
da Cortex
Buongiorno,
Devo fare delle APE per un fabbricato dove alcune unità sono prive di impianto. Procedendo con l'impianto simulato devo simulare che sia riscaldata anche l'unità confinante anch'essa priva di impianto o la considero non riscaldata?
Grazie.

Re: APE immobili confinanti privi di impianto

Inviato: gio dic 10, 2020 09:03
da marcello60
Se parliamo di APE delle singole unità, direi impianto virtuale e confini virtualmente caldi (o almeno il sw che uso io interpreta così).
Se parliamo di APE dell'edificio, viste le ultime faq del Mef (Villarosa), forse idem.

Re: APE immobili confinanti privi di impianto

Inviato: mar feb 23, 2021 19:47
da scatolabox
ho una domanda simile...
devo fare un APE per una classica villetta di due piani, dove al piano seminterrato ci sono locali riscaldati, accatastati con la parte abitabile + un garage accatastato a parte e non direttamente riscaldato.

Dato che il tutto deve essere venduto per rogitare, come mi comporto?
A - APE per il SUB ABITAZIONE. Il garage figura solo come zona non climatizzata in aderenza. È valido per il rogito?
B - APE per entrambi, mi comporto come se il garage fosse solo una stanza priva di calorifero, in fondo alla fine è così
C - due APE differenti?
D - ?

grazie

Re: APE immobili confinanti privi di impianto

Inviato: mar feb 23, 2021 20:07
da marcello60
A

Re: APE immobili confinanti privi di impianto

Inviato: mer feb 24, 2021 10:07
da scatolabox
ti ringrazio. Per vendere il garage insieme al resto è un problema?

Re: APE immobili confinanti privi di impianto

Inviato: mer feb 24, 2021 12:07
da marcello60
Di solito si, al massimo il notaio può richiedere una dichiarazione del certificatore nella quale si attesta che il box non necessita di APE; ma fino ad oggi a me non è mai capitato.

Re: APE immobili confinanti privi di impianto

Inviato: mer feb 24, 2021 17:45
da scatolabox
perfetto, davvero grazie mille