Salve , si può installare un generatore di calore di tipo c sotto una scala?
L'abitazione è formata da due piani , stesso proprietario .
I due piani sono uniti da una scala interna .
A piano terra c'è un corridio ed al centro si trova la scala , il proprietario vorrebbe mettere il generatore di calore murale sotto la rampa della scala,questo spazio è comunicante con il corridio.
Nella norma uni 7129/2015 è vietato installare gli apparecchi nelle parti comuni come scale , vie di fuga e ecc.. ma si parla di condomini .
E nel caso di abitazione singola?
Sapete darmi qualche dritta.
Grazie
installazione caldaia murale
Moderatore: Edilclima
Re: installazione caldaia murale
Non contano i piani....
Se l'abitazione è unifamiliare NON esistono "parti comuni"
Se l'abitazione è unifamiliare NON esistono "parti comuni"
Tra il dire e il fare, la differenza è nell'aver fatto..........
-
- Messaggi: 214
- Iscritto il: gio dic 20, 2012 16:48
Re: installazione caldaia murale
Da come hai descritto si capisce che il luogo di installazione non è aerato e/o aerabile, quindi penso che non si possa installare.
Re: installazione caldaia murale
Di soluzioni per renderlo aerato ce ne sono sulla 7129, se si possono praticare non vedo ostacoli, a meno che il proprietarionon abbia già voglia di pensare ad una futura divisione in più unità immobiliari.Alessandro dg ha scritto: ↑gio apr 19, 2018 10:07 Da come hai descritto si capisce che il luogo di installazione non è aerato e/o aerabile, quindi penso che non si possa installare.