Tubazioni gas interrate ... sotto casa ?

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
10gradiest
Messaggi: 414
Iscritto il: lun lug 02, 2007 19:47
Località: Corte Franca

Tubazioni gas interrate ... sotto casa ?

Messaggio da 10gradiest » ven ott 19, 2007 12:27

Scusate l'ignoranza ma non riesco a trovare il punto della 7129 dove sia espressamente indicato il divieto di:
1. posa tubazioni gas interrate all'interno del perimetro dell'abitazione
2. posa tubazioni gas sotto traccia nei porticati

Solitamente do per scontate queste cose anche perchè le aziende gas esprimono pareri negativi a riguardo ma mi piacerebbe capire dove è scritto.
10gradiest

Kalz
Messaggi: 2291
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Messaggio da Kalz » ven ott 19, 2007 17:10

I pareri negativi delle aziende dipendono dal fatto che tali installazioni non sono espressamente indicate nella 7129/01, pertanto non le considerano installazioni a norma, secondo il mio modesto parere bisognerebbe valutare caso per caso almeno il grado di sicurezza equivalente di tali installazioni delle tubazioni non contemplate direttamente dalla norma, ad esempio la 7129 indica che l'installazione sottotraccia può avvenire entro i 20 cm dagli spigoli su pavimento o a parete, riferito all'interno delle abitazioni...

Terminus
Messaggi: 7663
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Tubazioni gas interrate ... sotto casa ?

Messaggio da Terminus » ven ott 19, 2007 17:27

10gradiest ha scritto:Scusate l'ignoranza ma non riesco a trovare il punto della 7129 dove sia espressamente indicato il divieto di:
1. posa tubazioni gas interrate all'interno del perimetro dell'abitazione
2. posa tubazioni gas sotto traccia nei porticati

Solitamente do per scontate queste cose anche perchè le aziende gas esprimono pareri negativi a riguardo ma mi piacerebbe capire dove è scritto.
Per il punto 2 credo che si faccia riferimento al 3.3.3.4, dove si vieta la posa sotto traccia nella parete esterna dei muri perimetrali e nelle intercapedini.
Per il punto 1 la 7129 in effetti non specifica, anche se la posa interrata sembra faccia sempre riferimento all'esterno; il DM 12/04/96 poi lo vieta in modo esplicito.

Ospsar
Messaggi: 147
Iscritto il: lun feb 26, 2007 09:36

Messaggio da Ospsar » gio ott 25, 2007 15:19

....e le tubazioni che passano sotto il vespaio aerato come le vedete voi? Interrate o tubazioni in locali ventilati?
Grazie

Terminus
Messaggi: 7663
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Messaggio da Terminus » gio ott 25, 2007 15:39

Ospsar ha scritto:....e le tubazioni che passano sotto il vespaio aerato come le vedete voi? Interrate o tubazioni in locali ventilati?
Grazie
Deve essere considerata posa sotto traccia in intercapedine, quindi vietata (punto 3.3.3.4)
Daltronde il tracciato non è controllabile a vista, quindi non può essere considerata come installazione in locali ventilati.

Ospsar
Messaggi: 147
Iscritto il: lun feb 26, 2007 09:36

Messaggio da Ospsar » gio ott 25, 2007 16:30

Terminus ha scritto:Deve essere considerata posa sotto traccia in intercapedine, quindi vietata (punto 3.3.3.4)
Daltronde il tracciato non è controllabile a vista, quindi non può essere considerata come installazione in locali ventilati.
Grazie, adesso provo a rileggermela..

10gradiest
Messaggi: 414
Iscritto il: lun lug 02, 2007 19:47
Località: Corte Franca

Messaggio da 10gradiest » gio ott 25, 2007 20:23

Ospsar ha scritto:....e le tubazioni che passano sotto il vespaio aerato come le vedete voi? Interrate o tubazioni in locali ventilati?
Grazie
Vade retro.
Le evito come la peste.
Come fai ad essere certo che ci sia una ventilazione adeguata ad evitare la formazione di sacche di gas in caso di perdita ?
10gradiest

Avatar utente
maverick
Messaggi: 78
Iscritto il: ven ott 27, 2006 16:50

Messaggio da maverick » ven ott 26, 2007 17:52

....e le tubazioni che passano sotto il vespaio aerato come le vedete voi? Interrate o tubazioni in locali ventilati?
Grazie
E se controtubo la tubazione, sigillata verso l'interno e comunicante con l'esterno dall'altra parte? in caso di fuoriuscite di gas questo verrà veicolato verso l'esterno :?: :?: :?:
"Oggigiorno si conosce il prezzo di tutto e il valore di niente" O. Wilde

Rispondi