La ricerca ha trovato 1011 risultati

da weareblind
mer feb 06, 2019 15:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuovo DM 25.01.2019 - edifici civili
Risposte: 17
Visite : 1428

Re: Nuovo DM 25.01.2019 - edifici civili

Grazie!
da weareblind
mer feb 06, 2019 08:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Installazione Aerotermo a gas in locale di pubblico spettacolo
Risposte: 5
Visite : 334

Re: Installazione Aerotermo a gas in locale di pubblico spettacolo

Come dice Terminus. Lo domandavo perché, in caso di contatore indipendente, il progetto metano non servirebbe, date le potenze. Troppo spesso vedo tirare linee metano nuove, da esistenti, e non aggiornare il progetto metano.
da weareblind
mar feb 05, 2019 17:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scia e fotovoltaico
Risposte: 19
Visite : 1201

Re: Scia e fotovoltaico

Confermo che su 20 kg, 1 kg solo è combustibile.
da weareblind
lun feb 04, 2019 18:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porta E 30-Sa
Risposte: 25
Visite : 3889

Re: Porta E 30-Sa

Un produttore mi ha fornito, per le sue porte, un componente da montarvi per fare una specie di upgrade alla stessa. Ho qualche perplessità.
da weareblind
lun feb 04, 2019 18:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Installazione Aerotermo a gas in locale di pubblico spettacolo
Risposte: 5
Visite : 334

Re: Installazione Aerotermo a gas in locale di pubblico spettacolo

E' unico aerotermo con suo contatore, o innestato in linea metano esistente?
da weareblind
lun feb 04, 2019 15:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Magazzino con vari CPI
Risposte: 12
Visite : 619

Re: Magazzino con vari CPI

Scusa, allora il locale D (dentro il cliente B), passa al cliente A. Viceversa il locale C (dentro il cliente A), passa al cliente B?
da weareblind
lun feb 04, 2019 14:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scia e fotovoltaico
Risposte: 19
Visite : 1201

Re: Scia e fotovoltaico

Prima risposta: "un pannello tradizionale in silicio è composto da; cornice in alluminio vetro film plastico celle in silicio poli/mono cristallino film plastico strato di tedlar o similare scatola di derivazione contenente diodi (solitamente 3) cavi di circa 1 metro ( uno per positivo e uno per neg...
da weareblind
dom feb 03, 2019 20:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Magazzino con vari CPI
Risposte: 12
Visite : 619

Re: Magazzino con vari CPI

Beh rifare sì. Se non ho capito male uno s'allarga e uno si stringe.
Però non sono mica sicuro della variante. Se circoscrivi meglio, magari si può riflettere su SCIA per modifica senza aggravio.
da weareblind
dom feb 03, 2019 15:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Magazzino con vari CPI
Risposte: 12
Visite : 619

Re: Magazzino con vari CPI

Io non ho capito se esiste divisione fisica tra i due oggi, e se esisterà domani.
da weareblind
dom feb 03, 2019 15:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COME VERIFICARE CONFORMITA' PROTEZIONI PASSIVE IN RINNOVO?
Risposte: 8
Visite : 441

Re: COME VERIFICARE CONFORMITA' PROTEZIONI PASSIVE IN RINNOVO?

1) Perché così dice la norma. 2) A te interessano i controsoffitti che riqualificano solette, che quelle sono portanti. 3) Qualsiasi rivestimento abbia riqualificato un elemento portante, se no vedi 1) 4) Controllo il dimensionamento di partenza (se c'è!) e poi lo spessore e la qualità dell'aggrappa...
da weareblind
dom feb 03, 2019 13:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Civile abitazione, vano scala condominiale, spazi privati e spazi comuni
Risposte: 2
Visite : 304

Re: Civile abitazione, vano scala condominiale, spazi privati e spazi comuni

Concordo, privato o no "l'assieme" deve rispondere alla norma.
da weareblind
dom feb 03, 2019 13:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Serbatoio GPL e distanze
Risposte: 11
Visite : 645

Re: Serbatoio GPL e distanze

Eh non posso... 7,5 li ho, 15 no. Terminus se non ce la fai nemmeno te, vado a buttarmi dal balcone. Tanto abito a piano terra.
da weareblind
sab feb 02, 2019 18:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scia e fotovoltaico
Risposte: 19
Visite : 1201

Re: Scia e fotovoltaico

Domandato. Attendo repliche.
da weareblind
sab feb 02, 2019 18:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Serbatoio GPL e distanze
Risposte: 11
Visite : 645

Serbatoio GPL e distanze

Serbatoio singolo fuori terra da 5 mc, a servizio di industria per imbottigliamento aerosol. Decreto Ministeriale 14 maggio 2004 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacita' complessiva non superio...
da weareblind
sab feb 02, 2019 14:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scia e fotovoltaico
Risposte: 19
Visite : 1201

Re: Scia e fotovoltaico

Non essendo cogenti, ritengo non ci sia risposta alla prima domanda.
Sul CI non saprei... vuoi che chieda i componenti?
da weareblind
ven feb 01, 2019 11:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Piano radiante tetto a falde
Risposte: 4
Visite : 282

Re: Piano radiante tetto a falde

Occhio che la BS ha revisione 2017. Sono fuori, perdona, non ce l'ho davanti.
da weareblind
gio gen 31, 2019 19:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza solaio autorimessa verso condominio
Risposte: 5
Visite : 456

Resistenza solaio autorimessa verso condominio

Domanda cretina, ma me ne occupo poco. Autorimessa soggetta, condominio no. Decreto Ministeriale 1 febbraio 1986 - Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili. 3.1. Isolamento . Ai fini dell'isolamento le autorimesse devono essere separate da edifici adiacenti con ...
da weareblind
mer gen 30, 2019 07:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 16/04/2008 e DM 17/04/2008
Risposte: 3
Visite : 398

Re: DM 16/04/2008 e DM 17/04/2008

Il DM 17/04/2008 si applica sopra i 5 bar. La condotta a 20 bar non è tua, la cabina sì (entra 20 esce 3). Però il campo di applicazione dice: " progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto del gas naturale con densita' non superiore a 0,8,...
da weareblind
mer gen 30, 2019 07:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Alberghi sala conferenze
Risposte: 1
Visite : 198

Re: Alberghi sala conferenze

Ritengo di no, se quella sala aveva già quella destinazione d'uso all'interno del CPI della struttura nel suo insieme.
da weareblind
mar gen 29, 2019 20:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto schiuma e resistenza al fuoco
Risposte: 2
Visite : 266

Re: Impianto schiuma e resistenza al fuoco

No, dipende da altre situazioni al contorno. Se soggetto a prevenzione incendi, una resistenza minima è richiesta (se calcolata col DM 2007 e > 100 MJ/mq o col Codice > 200 MJ/mq).
da weareblind
mar gen 29, 2019 13:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco muratura non portante
Risposte: 5
Visite : 472

Re: Resistenza al fuoco muratura non portante

Mah, io farei una prima proposta di calcolo analitico per entrambi, sulla base della geometria e dei ferri. Se non te ne esci perché non resistono, c'è il parco giochi delle soluzioni di riqualificazione. 1) Lastre in calcio silicato (vedi Fireguard della Global Building con ottimi assessment, Super...
da weareblind
lun gen 28, 2019 21:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gruppo elettrogeno e tank fuel
Risposte: 23
Visite : 1340

Re: Gruppo elettrogeno e tank fuel

Per non aprire una nuova discussione mi allaccio alla presente per un dubbio sulle distanze di sicurezza DM 22/11/2017 ( ds=5,0m). L'art. 5.5 permette di dimezzare le distanze interponendo una parete EI60 che si estende >50cm sui lati e sopra il tank. Ma questa parete dove la posso mettere ? Vicino...
da weareblind
lun gen 28, 2019 21:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gruppo elettrogeno e tank fuel
Risposte: 23
Visite : 1340

Re: Gruppo elettrogeno e tank fuel

....................... Se il serbatoio è fuori terra ed entro 3 m dal GE, di norma faccio erigere un muro EI120 per separarli (il DM 2011 ha un passaggio infelice sui 3 m di distanza da depositi di combustibili), con CERT REI del caso. ............ Grazie della esaustiva risposta, per il punto sul...
da weareblind
lun gen 28, 2019 18:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gruppo elettrogeno e tank fuel
Risposte: 23
Visite : 1340

Re: Gruppo elettrogeno e tank fuel

Parte elettrica: progetto elettrico (ai sensi del D.M. 7/8/2012 non andrebbe consegnato, ma io lo consegno lo stesso - spesso me lo chiedono) + DiCo elettrica con allegati obbligatori + fulminazione capannone secondo ultime CEI + denuncia terra (se hai dipendenti; è inutile, eh, ai fini della preven...
da weareblind
lun gen 28, 2019 18:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco di isolante all'interno di solai
Risposte: 5
Visite : 1308

Re: Reazione al fuoco di isolante all'interno di solai

Ciao, scusa ma non avevo proprio visto. Dunque, scrivo ad alta voce. Decreto Ministeriale 15 marzo 2005 Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attivita' disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione eur...
da weareblind
lun gen 28, 2019 12:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: luogo sicuro e verifica dell'irraggiamento
Risposte: 17
Visite : 871

Re: luogo sicuro e verifica dell'irraggiamento

Questo sì, ma se non ho capito male c'è una prescrizione sul'irraggiamento a prescindere.
"Se cammina, è perché ha le gambe". Cioè, evidentemente la soluzione era abbastanza confacente da riuscire a camminare da sola.
E' milanese :mrgreen:
da weareblind
lun gen 28, 2019 07:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: luogo sicuro e verifica dell'irraggiamento
Risposte: 17
Visite : 871

Re: luogo sicuro e verifica dell'irraggiamento

Il metodo citato è corretto e temo anche i calcoli, data la superficie della piastra radiante. Ora il problema sarà che il Codice va preso nella sua interezza, non puoi, u un singolo punto, accedere ad una soluzione mutuata da altra norma. Poi, puoi sempre discuterne, e... se la và la g'ha i gamb.
da weareblind
dom gen 27, 2019 17:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco muratura non portante
Risposte: 5
Visite : 472

Re: Resistenza al fuoco muratura non portante

Decreto Ministeriale 16 febbraio 2007 Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione. Allegato D - Modalità per la classificazione in base a confronti con tabelle D.6 Travi, pilastri e pareti in calcestruzzo armato ordinario e precompresso D.6.4 La...
da weareblind
sab gen 26, 2019 22:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Garage di casa, DM 1 febbraio 1986 ed abitabilità
Risposte: 4
Visite : 398

Re: Garage di casa, DM 1 febbraio 1986 ed abitabilità

Non c'è nulla da asseverare, da parte di tecnico antincendio, su una singola abitazione...
da weareblind
gio gen 24, 2019 13:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Codice Prevenzione incendi
Risposte: 1
Visite : 217

Re: Codice Prevenzione incendi

L'art.2 campo di applicazione esclude l'attività 12. Ove non ci fosse regola tecnica specifica, potresti. Così, il DM 1934 va applicato.
da weareblind
dom gen 20, 2019 15:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: S.9.4.2 Soluzioni conformi per il livello di prestazione III
Risposte: 13
Visite : 626

Re: S.9.4.2 Soluzioni conformi per il livello di prestazione III

Scusami, via PEC l'hai mandata? Chi è l'ente? Ma che ****, VA-CO-MB-MI-LC-SO io l'ho sempre ottenuta.
da weareblind
mar gen 15, 2019 19:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SOLUZIONE ALTERNATIVA VIE ESODO VERTICALE
Risposte: 2
Visite : 250

Re: SOLUZIONE ALTERNATIVA VIE ESODO VERTICALE

Eh... io usai BS9999 ma mi è costato un baratro di tempo + 600 euro di norma. Secondo me ha ragione.
da weareblind
mar gen 15, 2019 19:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 14 verniciatura
Risposte: 5
Visite : 291

Re: Attività 14 verniciatura

Il chiarimento 0007392 del 30/5/2014 richiede addetti specifici. Se non hai 6 verniciatori, per me no.
da weareblind
mar gen 15, 2019 12:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: S.9.4.2 Soluzioni conformi per il livello di prestazione III
Risposte: 13
Visite : 626

Re: S.9.4.2 Soluzioni conformi per il livello di prestazione III

La prestazione è testabile, in termini di portata e pressione, dal tuo strumento. L'affidabilità la chiedi all'ente gestore. Perché dici impossibile? Perché l'ente gestore non mi ha mai risposto in casi simili...e me lo hanno confermato anche altri colleghi. Non hanno mai "certificato" le loro pres...
da weareblind
mar gen 15, 2019 12:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: S.9.4.2 Soluzioni conformi per il livello di prestazione III
Risposte: 13
Visite : 626

Re: S.9.4.2 Soluzioni conformi per il livello di prestazione III

La prestazione è testabile, in termini di portata e pressione, dal tuo strumento. L'affidabilità la chiedi all'ente gestore. Perché dici impossibile?
da weareblind
lun gen 14, 2019 20:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: S.9.4.2 Soluzioni conformi per il livello di prestazione III
Risposte: 13
Visite : 626

Re: S.9.4.2 Soluzioni conformi per il livello di prestazione III

Mai capitato (sempre avuto i miei idranti), ma io, semplicemente, lo proverei.
da weareblind
lun gen 14, 2019 20:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Codice. RTV o RTO
Risposte: 12
Visite : 878

Re: Codice. RTV o RTO

Le modifiche alle indicazioni base prevalgono.
da weareblind
dom gen 13, 2019 12:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Applicazione titolo IV decreto 2006 uffici
Risposte: 4
Visite : 745

Re: Applicazione titolo IV decreto 2006 uffici

Grazie della risposta. Parlare sì (ma mando la mia collaboratrice, io non ne ho la forza), ma nelle prescrizioni non c'è scritto: "prendo a modello il Titolo IV". C'è scritto: "è obbligatorio usare il Titolo IV". E io ho impiegato le prime due pagine della relazione per dettagliare bene perché non s...
da weareblind
dom gen 13, 2019 09:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Applicazione titolo IV decreto 2006 uffici
Risposte: 4
Visite : 745

Applicazione titolo IV decreto 2006 uffici

Buongiorno, ho consegnato un progetto per un edificio promiscuo ad uso civile, ma solo in minima parte civile abitazione, che contiene al suo interno una serie di attività tra cui anche uffici. Ho fatto la sommatoria degli affollamenti degli uffici applicando il criterio di calcolo del decreto 2006 ...
da weareblind
mer gen 09, 2019 20:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ampliamenti impianti DM 20/12/12
Risposte: 2
Visite : 463

Re: Ampliamenti impianti DM 20/12/12

Allegato 1 punto 1.2, hai ragione.
da weareblind
mer gen 09, 2019 15:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CAMBIO DI ATTIVITA'
Risposte: 4
Visite : 593

Re: CAMBIO DI ATTIVITA'

Il rischio cambia sì. Il carico di incendio è lo stesso? Gli ingombri? Di certo le sostanze che si svilupperanno sono diverse. Inoltre: il grado di vuoto degli ingombri, l'effetto camino (assente in pannolini impaccati, violento con pneumatici impilati). Io farei variante.
da weareblind
mar gen 08, 2019 15:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa e superficie di aerazione
Risposte: 17
Visite : 1590

Re: Autorimessa e superficie di aerazione

Confermo, io non progetto autorimesse, ma per le aerazioni considero sempre una perdita tra 20% e 30%.
da weareblind
sab dic 29, 2018 21:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edificio misto falegnameria + esposizione
Risposte: 7
Visite : 632

Re: Edificio misto falegnameria + esposizione

Ma tra i due c'è comunicazione?
da weareblind
sab dic 29, 2018 21:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edificio misto falegnameria + esposizione
Risposte: 7
Visite : 632

Re: Edificio misto falegnameria + esposizione

DM 2015 volontario, c'è scritto nel campo di applicazione.
da weareblind
sab dic 22, 2018 12:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edificio uffici attività 73 o 71?
Risposte: 26
Visite : 1882

Re: Edificio uffici attività 73 o 71?

Se superi le 300 viceversa non ci sono dubbi (in base alla specifica circolare sulla somma) sul DM 22-2-2006, ma resta sempre non usabile il DM 1987.
da weareblind
sab dic 22, 2018 07:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edificio uffici attività 73 o 71?
Risposte: 26
Visite : 1882

Re: Edificio uffici attività 73 o 71?

Perdonami ma è una stupidaggine. Io sto seguendo esattamente da 3 mesi una pratica di questa natura, mi ritrovo un condominio che non è di civile abitazione, O meglio non solo. Ci sono alcuni appartamenti sparsi che sono assolutamente minoritari, poi ho una serie di attività di tipo medico, poi ho d...
da weareblind
ven dic 21, 2018 15:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ambulatorio soggetto oppure no
Risposte: 8
Visite : 618

Re: Ambulatorio soggetto oppure no

Confermo, non lo sono, Nel senso che non sono posti letti destinati ad ospitare degenti che subiscono delle cure. Quindi anche per me devono essere disaccoppiati. Diciamo che il mio timore è di andare a dire al committente che l'attività non è soggetta prevenzione incendi, è un domani trovarmi i vig...