Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: parete in cls non portante
Risposte: 1
Visite : 418

parete in cls non portante

Se ho una parete non portante in cls non armato, c'è un modo per certificarla EI con le tabelle?
Posso assimilarla a una parete in blocchi o devo usare le tabelle D.6.3 o D.6.4?

Si può certificare con tabelle??
da etec83
mer ago 08, 2018 19:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UFFICI TIPO 1 E REAZIONE AL FUOCO
Risposte: 9
Visite : 716

Re: UFFICI TIPO 1 E REAZIONE AL FUOCO

- quanto dici per le vie di fuga immerse in open-space è prassi consolidata o è interpretazione considerare vie di fuga = intero locale? Veramente non è consolidato nulla. Se non è evidente qual è la via d'esodo non si considera. - per quanto riguarda il computo delle superfici quello che dicevo è ...
da etec83
lun lug 30, 2018 18:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Uscite di sicurezza - come calcolarne la larghezza
Risposte: 4
Visite : 523

Re: Uscite di sicurezza - come calcolarne la larghezza

Larghezza netta ovviamente con porta posizionata a 90°.
Fino a 114 cm pari 2 moduli.
Se il maniglione sborda di 8 cm entra nel computo della larghezza.
da etec83
ven lug 27, 2018 18:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazione impianto rivelazione fumi
Risposte: 6
Visite : 669

Re: Certificazione impianto rivelazione fumi

Ci vuole sicuramente un progetto infatti.
da etec83
ven lug 27, 2018 18:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Data da considerare per il rinnovo
Risposte: 10
Visite : 705

Re: Data da considerare per il rinnovo

Questo è un caso particolare, come previsto dalla lettera circolare n 13061 del 6.10.11 in caso in cui il procedimento si sia fermato alla dia il periodo di rinnovo di 5 anni parte dalla data di entrata in vigore del DPR 151/11 e cioè il 7 ottobre 2011. Quindi l'attività scade il 7 ottobre 2016 se l...
da etec83
mer lug 25, 2018 18:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazione impianto rivelazione fumi
Risposte: 6
Visite : 669

Re: Certificazione impianto rivelazione fumi

L'impresa certifica chiaramente solo quello che esegue.
Chiaramente da elettrico mi viene ovviamente da indicare che dubito sia configurabile come manutenzione straordinaria.
da etec83
lun lug 23, 2018 18:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Non riesco a garantire l 'accesso automezzi dei vigili del fuoco
Risposte: 4
Visite : 446

Re: Non riesco a garantire l 'accesso automezzi dei vigili del fuoco

Dove c'è scritto che devi garantire l'accesso ai vvf per un'attività 73?
da etec83
ven lug 13, 2018 07:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Condominio e idranti
Risposte: 7
Visite : 596

Re: Condominio e idranti

Un edificio o è di tipo "a" o di tipo "b" non può essere entrambe.
da etec83
mer lug 04, 2018 11:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scuola esistente e modifiche sostanziali
Risposte: 0
Visite : 573

Scuola esistente e modifiche sostanziali

Se ho una scuola esistente ante 75 ed è previsto un cambio di destinazione d'uso importante... nel senso un'aula di disegno, diventa una mensa e la vecchia mensa diventa un gruppo di 4 aule scolastiche. A vostro parere devo considerare tali porzioni come come se fosse una nuova scuola o posso applic...
da etec83
mer lug 04, 2018 07:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SPAZIO CALMO
Risposte: 9
Visite : 1013

Re: SPAZIO CALMO

Impianto citofonico con reception.
In attività private non mi è ancora capitato di usarli.
da etec83
mer lug 04, 2018 07:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Larghezza minima scala
Risposte: 46
Visite : 5646

Re: Larghezza minima scala

weareblind ha scritto:
mar lug 03, 2018 10:32
Giusto per dire, il parere favorevole è arrivato. Produzione progettata col Codice, uffici direttamente comunicanti col D.M. 10 marzo 1998.
Una curiosità ma l'hai chiaramente specificato il perchè hai usato il dm 10.03.1998 o l'hai usato punto e basta?
da etec83
mar lug 03, 2018 19:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Larghezza minima scala
Risposte: 46
Visite : 5646

Re: Larghezza minima scala

Io ho appena presentato un ampliamento di un edificio con RTV uffici... mentre la parte vecchia è stata progettata con il DM 22.02.2006 con cpi.
C'è comunicazione tra i due edifici, ma entrambi hanno vie d'esodo indipendenti.
Ho compartimento i due edifici.

Presentato il progetto vediamo che succede.
da etec83
mar giu 19, 2018 18:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: fotovoltaico su struttura di sostegno indipendente
Risposte: 2
Visite : 349

Re: fotovoltaico su struttura di sostegno indipendente

Alla fine ho previsto copertura incombustibile anche in testa ad eventuali vani scali e cavedi a quota più alta. Di non prevedere aperture di aerazione naturali in testa a vani scala e cavedi verticali sottostanti l'impianto, ma al massimo di prevedere aperture laterali. Nel caso in cui ci siano can...
da etec83
lun giu 18, 2018 00:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: fotovoltaico su struttura di sostegno indipendente
Risposte: 2
Visite : 349

fotovoltaico su struttura di sostegno indipendente

Ho un impianto fotovoltaico installato su una struttura metallica indipendente dal fabbricato sottostante. Secondo le linee guida l'impianto è incorporato nell'opera di costruzione come riportato nell'allegato A di cui la Nota prot. n. 6334 del 4 maggio 2012. Ora le linee guida dicono poco e niente ...
da etec83
sab giu 16, 2018 15:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV e comunicazioni autorimessa
Risposte: 1
Visite : 249

RTV e comunicazioni autorimessa

Forse sono io che non ho capito nulla, ma: Ho un autorimessa SA HA e AB. La RTV mi dice che le autorimesse di tipo SA e AA e HC, possono comunicare, con aree TM2 e TT mediante varchi muniti di chiusure con caratteristiche di resistenza al fuoco determinate secondo il capito S2 della RTO e comunque n...
da etec83
mer giu 13, 2018 19:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Parere negativo per mancanza valutazione rischio con codice
Risposte: 5
Visite : 519

Re: Parere negativo per mancanza valutazione rischio con codice

Se stiamo parlando del Comando di Milano ormai stiamo raggiungendo livelli impossibili, con la sacra triade che ricontrolla il progetto di altri funzionari prima che esca dando o meno il nulla osta a loro volta.
Cioè io non ho mai visto tante prescrizioni e tanti dinieghi come in quest'ultimo periodo.
da etec83
dom giu 10, 2018 21:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: filtro fumo con portoni tagliafuoco
Risposte: 6
Visite : 450

Re: filtro fumo con portoni tagliafuoco

Scusa, se ho ben capito, se l'impianto rileva incendio, chiude una sola porta e l'altra no (e questo personalmente ritengo non vada bene). Ma questa doppia porta NON è una US? No, non è un US è una comunicazione tra il negozio e un palazzo che è attività uffici, molto probabilmente è stata concessa...
da etec83
dom giu 10, 2018 18:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: procedura per rinnovo VVF Milano
Risposte: 23
Visite : 2668

Re: procedura per rinnovo VVF Milano

Avevo già letto una discussione simile, ma non trovo più il thread.
Ma quando inviate la pratica via pec, la firma digitale la apponete su ogni documento inviato o solo su quelli dell'istanza?

Perchè alcuni comandi la chiedono su tutti.
da etec83
dom giu 10, 2018 12:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: filtro fumo con portoni tagliafuoco
Risposte: 6
Visite : 450

Re: filtro fumo con portoni tagliafuoco

Si riesce anche ad aprire, ma bisogna tenere conto che ci può rimanere dentro anche un bambino o qualsiasi persona in panico che non sa cosa sia un portone tagliafuoco.
Soprattutto non ho visto illuminazione né ordinaria né di sicurezza tra i due portoni che disteranno tra loro 1,20m all'incirca.
da etec83
dom giu 10, 2018 11:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: filtro fumo con portoni tagliafuoco
Risposte: 6
Visite : 450

filtro fumo con portoni tagliafuoco

Ho fatto una prova sull'impianto di rivelazione fumi per il rinnovo di conformità antincendio di un negozio che costituisce attività soggetta; tale negozio ha un impianto comune con quello del palazzo soprastante. Questo negozio inserito al di sotto di un'edificio di 30 piani, che rappresenta sicura...
da etec83
mer giu 06, 2018 22:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: controparete x resistenza al fuoco
Risposte: 1
Visite : 256

controparete x resistenza al fuoco

se placco una parete esistente con una controparete per ottenere il requisito EI 120 ci vuole anche la cert rei vero??
da etec83
mar mag 29, 2018 12:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scia senza aggravio...e le altre attività?
Risposte: 15
Visite : 759

Re: Scia senza aggravio...e le altre attività?

Questione di punti di vista... secondo me non è totalmente sbagliato il ragionamento.
da etec83
dom mag 27, 2018 18:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: tunnel ricevimento merci e fumi camion
Risposte: 1
Visite : 217

tunnel ricevimento merci e fumi camion

Ho per le mani la seguente situazione, in un centro commerciale esistente ho un'area di ricevimento merci a cielo libero in cui gli automezzi tramite apposita rampa si immettono per lo scarico della merce. Ora viene costruita una struttura a tunnel ai fini di isolamento acustico in cui il camion ent...
da etec83
gio mag 24, 2018 08:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco mobili imbotti in alberghi esistenti
Risposte: 2
Visite : 336

Re: Reazione al fuoco mobili imbotti in alberghi esistenti

Negli alberghi esistenti sono esclusi i mobili imbottiti.
Ma forse non ho capito la domanda... vi sono delle modifiche per cui devi applicare il titolo per gli alberghi nuovi?
da etec83
mar mag 15, 2018 09:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: autorimessa e depositi
Risposte: 4
Visite : 584

autorimessa e depositi

A vostro parere se ho un'autorimessa con CPI valido e con uscite indipendenti, successivamente viene costruito un edificio sopra che è un attività 71/A progettata con la nuova RTV uffici che non influenza in alcun modo l'autorimessa, nel senso che l'autorimessa continua a rimanere separata e con usc...
da etec83
mar mag 15, 2018 08:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto elettrico del 1985?
Risposte: 9
Visite : 581

Re: Impianto elettrico del 1985?

Non è che è vietata per gli impianti post 2008... il DM 37/08 dà la possibilità di fare la DIRI per gli impianti che non hanno la DICO 46/90.
da etec83
gio mag 03, 2018 08:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto di ventilazione meccanica autorimessa
Risposte: 4
Visite : 510

Re: Impianto di ventilazione meccanica autorimessa

Hai provato a guardare sulla guida del dm 37/08 se c'è qualche indicazione?
da etec83
mer mag 02, 2018 11:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Punto 65 Palestre.
Risposte: 12
Visite : 4327

Re: Punto 65 Palestre.

Ma se in una scuola già con CPI ora mi accorgo che la palestra supera i 200 mq devo aggiungere l'attività 65?
In questo caso posso fare una SCIA direttamente senza aggravio, o è necessario ripresentare un progetto.
O si può aggiungere l'attività all'atto del rinnovo??
da etec83
lun apr 30, 2018 11:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: scuola aumento di altezza
Risposte: 1
Visite : 275

scuola aumento di altezza

Secondo voi se ho una scuola ante 75 che ha già il CPI, si prevede un aumento di altezza di un piano sopra una parte dell'edificio e quindi sostanziale ai sensi dell'art. 1.1. del DM 26.8.92. La parte nuova dovrò considerarla come nuova scuola quindi applicare tutti gli articoli del DM?? E per quell...
da etec83
ven apr 27, 2018 18:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: evacuazione fumi naturale
Risposte: 35
Visite : 1922

Re: evacuazione fumi naturale

Secondo me è una prescrizione che ti dovevano fare un fase di approvazione progetto. Chiederla adesso non è corretto... anche perchi tu hai già firmato una scia in cui dichiari di rispettare il progetto che a quanto riporti non chiede un impianto EFC. Come fanno a importi ciò? Bisogna stare attenti ...
da etec83
ven apr 27, 2018 15:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: evacuazione fumi naturale
Risposte: 35
Visite : 1922

Re: evacuazione fumi naturale

Scusa ma tu hai presentato una scia, ma il progetto cosa dice?
da etec83
ven apr 27, 2018 07:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: impianto altoparlanti scuola
Risposte: 2
Visite : 278

Re: impianto altoparlanti scuola

Però sè ci sono anche i campanelli vanno disabilitati... vedo che la norma non è applicabile se no.
da etec83
gio apr 26, 2018 10:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: impianto altoparlanti scuola
Risposte: 2
Visite : 278

impianto altoparlanti scuola

Secondo voi se devo fare un sistema altoparlanti in una scuola questo deve essere progettato con la nuova norma dell'impianto EVAC??
da etec83
ven apr 20, 2018 12:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: autorimessa con piani sfalsati
Risposte: 7
Visite : 592

Re: autorimessa con piani sfalsati

In teoria compariva sul cpi ipervecchio, ma non è mai esistito un progetto specifico... non chiedetemi il perché. Poi l'attività è cessata quando i VVF durante un progetto del 2008 in cui la 92 era inserita nel modulo di parere conformità, ma non si diceva nulla nella relazione, hanno richiesto la c...
da etec83
ven apr 20, 2018 08:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: autorimessa con piani sfalsati
Risposte: 7
Visite : 592

Re: autorimessa con piani sfalsati

Io ci provo a presentare un progetto dicendo che sono 3 piani interrati. Al massimo me lo bocciano. Comunque stavo guardando, ma per gli idranti anche se esistente devo dare le prestazioni come da DM 20.12.12? Cioè in totale ho più di 2000 mq quindi devo prevedere un livello 3, più la protezione est...
da etec83
mar apr 17, 2018 07:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA TERMINE 45 GIORNI
Risposte: 5
Visite : 591

Re: SCIA TERMINE 45 GIORNI

Ma quella tra l'altro è una circolare interna.
da etec83
sab apr 14, 2018 16:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: autorimessa con piani sfalsati
Risposte: 7
Visite : 592

Re: autorimessa con piani sfalsati

130cm su quale altezza netta di piano ? a quota pavimento. Se vuoi assimilare due semipiani ad un unico livello di parcamento, dovresti delimitare verticalmente gli altri livelli comunicanti. Certo che la sezione libera delle rampe costituisce una parte preponderante della superficie di separazione...
da etec83
ven apr 13, 2018 18:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: autorimessa con piani sfalsati
Risposte: 7
Visite : 592

Re: autorimessa con piani sfalsati

Sai che non ho capito.
da etec83
ven apr 13, 2018 18:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Chi ha applicato il codice di prevenzione incendi?
Risposte: 13
Visite : 1391

Re: Chi ha applicato il codice di prevenzione incendi?

Entrambe le questioni sarebbero risolte se fosse stato accettato dal codice, come luogo sicuro, quello immediatamente dopo il filtro a prova di fumo (come da definizione del 1983, per intenderci). Comunque secondo me non ha senso che la lunghezza del percorso venga misurata fino alla scala protetta...
da etec83
gio apr 12, 2018 18:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DUBBIO PASSAGGI AUTORIMESSA (DM 01/02/1986)
Risposte: 6
Visite : 659

Re: DUBBIO PASSAGGI AUTORIMESSA (DM 01/02/1986)

Secondo me si riferisce solo a rampe pedonali non carrabili.
Anche perchè se no qualsiasi autorimessa su più piani dovrebbe avere la rampa protetta.
da etec83
gio apr 12, 2018 18:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aula scuola 26 persone; maniglione?
Risposte: 3
Visite : 409

Re: Aula scuola 26 persone; maniglione?

1) no

Hai delle agevolazioni sulle porte mi pare per le scuole esistenti se antecedenti al 94 in cui non devi rispettare il punto 5.6 comma 3.
da etec83
gio apr 12, 2018 14:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: autorimessa con piani sfalsati
Risposte: 7
Visite : 592

autorimessa con piani sfalsati

Credo di dover fare il progetto dell'autorimessa più impestata di sempre. È interrata su 6 piani interrati che posso considerare viste le superfici come un unico compartimento. (utilizzo il DM 01.02.1986 perché con la RTV dovrei compartimentare gli ultimi piani e non ho spazio per mettere i portoni)...
da etec83
gio apr 12, 2018 14:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Chi ha applicato il codice di prevenzione incendi?
Risposte: 13
Visite : 1391

Re: Chi ha applicato il codice di prevenzione incendi?

Ancora non mi è capitato, perchè ogni volta che provo a valutare se conviene, non mi conviene mai.
C'è sempre una bega che farebbe spendere troppo al cliente.
da etec83
gio apr 12, 2018 14:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: evacuazione fumi naturale
Risposte: 35
Visite : 1922

Re: evacuazione fumi naturale

Se ti chiedono la conformità alla UNI 9494 non credo esista altra soluzione.
da etec83
gio apr 12, 2018 12:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: evacuazione fumi naturale
Risposte: 35
Visite : 1922

Re: evacuazione fumi naturale

È nuovo o esistente questa attività?

Perchè se nuova potrei capire, ma esistente si risponde al funzionario di non dire cagàte.
Al massimo si va incontro a metà strada e si fa un sistema aperture automatico, ma prevedere un sistema EFC come da UNI 9494 è da malati.
da etec83
sab mar 24, 2018 20:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: impianto idranti esistente ante 10779
Risposte: 28
Visite : 4528

Re: impianto idranti esistente ante 10779

Qualcuno sa per caso di una norma sperimentale del comitato tecnico italiano materiali antincendio o CTIMA n°12? Su qualche vecchio progetto per le prestazioni delle idranti ho visto citata questa norma, ma non l'ho mai trovata. Ad esempio mi ricordo per gli UNI 70 in qualche vecchio progetto veniva...
da etec83
ven mar 16, 2018 18:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: tubazione gas che passa nel filtro antincendio
Risposte: 1
Visite : 336

Re: tubazione gas che passa nel filtro antincendio

Mi è capitata la stessa cosa anche a me adesso.
A me non hanno neanche presentato DICH prod delle porte e dei muri.
Fammi sapere come va a finire.
da etec83
ven mar 16, 2018 17:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa larghezza rampa
Risposte: 5
Visite : 791

Autorimessa larghezza rampa

Ho un'autorimessa interrata che ha accesso da una rampa che ha il punto più stretto di 2,20 m. Non posso usare il codice perchè non ho altre u.s. dall'autorimessa a parte le rampe che ovviamente superano 8%. Devo già andare in deroga per la ventilazione naturale... ho intenzione di andare in deroga ...
da etec83
mer feb 14, 2018 22:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: incremento dell'affollamento e aggravio
Risposte: 7
Visite : 740

Re: incremento dell'affollamento e aggravio

Il Comando ti ha imposto l'osservanza del Titolo IV del DM ? Diciamo che il comando ufficialmente non mi ha imposto niente. Però mi rilascia un CPI con scritto massimo 900 presenze. Informalmente il funzionario VVF mi ha detto che non rilascerà mai un CPI con 1.800 persone senza un progetto. L'affi...
da etec83
mar feb 13, 2018 22:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: incremento dell'affollamento e aggravio
Risposte: 7
Visite : 740

incremento dell'affollamento e aggravio

A vostro avviso, se ho un complesso ad uso uffici con progetto approvato del 1992 per attività 89 (ora è soggetto come 71) con cpi una tantum. In questo complesso enorme voglio prevedere un incremento dell'affollamento abbastanza consistente quasi del doppio, senza che ci siano modifiche sostanziali...