mer dic 19, 2018 13:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Parete vetrata per CT
Risposte: 8
Visite : 850

Re: Parete vetrata per CT

Il vetro è in classe A1.
Non vedo come possa essere combustibile.
da etec83
mar dic 18, 2018 19:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa e veicoli elettrici
Risposte: 4
Visite : 637

Autorimessa e veicoli elettrici

Sto progettando una nuova autorimessa di un centro commerciale, ma vi risulta ci sia già l'obbligo di installare torrette di ricarica per i veicoli elettrici?
da etec83
gio dic 13, 2018 08:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: autorimessa e depositi
Risposte: 4
Visite : 648

Re: autorimessa e depositi

Quello che avevo pensato io... però ho il problema che non riesco ad ottenere l'aerazione naturale come da DM 22.02.06. A questo punto il dubbio è, posso andare in deroga anche se non è un attività soggetta? Di pe sè sì, però mi chiedo posso richiedere una deroga rispetto una norma che ho scelto di ...
da etec83
mer dic 12, 2018 22:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: autorimessa e depositi
Risposte: 4
Visite : 648

Re: autorimessa e depositi

Sì, ma il mio problema è più complicato di così... quando ho indicato che l'autorimessa ha uscite indipendenti volevo dire che l'autorimessa non ha comunicazioni dirette con l'immobile ad uso uffici di cui sopra, ha un suo CPI valido, progettato con il DM 1986 e intestato allo stesso titolare degli ...
da etec83
mer dic 12, 2018 10:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edificio uffici attività 73 o 71?
Risposte: 26
Visite : 2412

Re: Edificio uffici attività 73 o 71?

Comunque il discorso non cambia sempre un progetto devi presentare visto che c'è la 73.
Se poi vogliono anche la 71 in SCIA la metti dentro verificando la conformità al titolo IV.
da etec83
mer dic 12, 2018 08:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edificio uffici attività 73 o 71?
Risposte: 26
Visite : 2412

Re: Edificio uffici attività 73 o 71?

La risposta della FAQ non sancisce nulla... tanto più che c'è scritto "può" non "deve"... Per quanto concerne la risposta al quesito... adesso sono al telefonino e l'ho riletta di sfuggita, ma io l'ho sempre inteso come se il titolare degli uffici fosse unico.
da etec83
mar dic 11, 2018 20:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edificio uffici attività 73 o 71?
Risposte: 26
Visite : 2412

Re: Edificio uffici attività 73 o 71?

A mio esperienza, per quanto concerne la provincia di Milano, un'attività del genere viene inquadrata come 73 se strutture, impianti e vie d'esodo sono in comune, mentre la 71 la applicano al singolo titolare che supera le 300 persone.
da etec83
mer dic 05, 2018 15:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: documenti ascensore per SCIA
Risposte: 1
Visite : 378

documenti ascensore per SCIA

Ho un caso un po' particolare... a seguito di un'ispezione in un condominio il Comando dei VV.F revoca l'attestato di rinnovo all'edificio attività 77/A rilasciando una nota con 4 prescrizioni,in quanto agli ultimi 2 piani il proprietario dell'edificio si è inglobato all'interno dei suoi spazi le ul...
da etec83
mar dic 04, 2018 15:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: attività commerciali
Risposte: 1
Visite : 401

Re: attività commerciali

Mi ha fregato per 5 minuti.
da etec83
lun dic 03, 2018 10:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aerazione di deposito in albergo
Risposte: 11
Visite : 1980

Re: Aerazione di deposito in albergo

Secondo me possono essere dotate di infissi cedibili.
Così come chiarito tra l'altro per i depositi delle scuole.
da etec83
mar nov 27, 2018 10:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: percorso esodo autorimessa con ostacoli o no?
Risposte: 11
Visite : 1155

Re: percorso esodo autorimessa con ostacoli o no?

Mi pare di averla letta qualche anno fa, però non so magari invece era un quesito o l'avevo letta sul manuale di Corbo.
Provo a cercare anch'io.
da etec83
mar nov 27, 2018 07:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: percorso esodo autorimessa con ostacoli o no?
Risposte: 11
Visite : 1155

Re: percorso esodo autorimessa con ostacoli o no?

Considerando che un'autorimessa è un'attività a basso affollamento e che tra un'auto e l'altra c'è sempre uno spazio tale per cui ci passi almeno una persona... io non vedo perchè no.
da etec83
lun nov 26, 2018 19:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: percorso esodo autorimessa con ostacoli o no?
Risposte: 11
Visite : 1155

Re: percorso esodo autorimessa con ostacoli o no?

C'è una lettera circolare che specifica che si può misurare la lunghezza senza considerare l'ingombro delle auto.

E mi sembra anche sensato.
da etec83
dom nov 25, 2018 22:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo tardivo
Risposte: 3
Visite : 580

Re: Rinnovo tardivo

Ma quanto tempo è passato dalla scadenza? Hai VV.F è stato comunicato qualcosa nel frattempo sulle attività?? Se non son passati molti anni dalla scadenza e l'attività non ha esercito ed è immutata, presenterei semplicemente una SCIA che fa riferimento agli ultimi progetti approvati con allegata ass...
da etec83
mar nov 20, 2018 19:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scuole punto 4.1 ante dm 1975
Risposte: 1
Visite : 418

Scuole punto 4.1 ante dm 1975

Il punto 4.1 del dm 26.08.92 non si applica alle scuole antecedenti al DM del 1975 come previsto al punto 13 comma 2 del medesimo. C'è un funzionario che mi tira fuori il Chiarimento del MINISTERO DELL’INTERNO PROT. n° P136/4122 sott. 32 del 14 luglio 1998 secondo il quale a suo parere se una scala ...
da etec83
dom nov 18, 2018 19:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: aerazione 1 mq scala edifici civili
Risposte: 2
Visite : 525

aerazione 1 mq scala edifici civili

Sicuramente questa domanda sarà già stata fatta, ma non ho trovato riscontro. Ma se ho un edificio di civile abitazione costituito da un unico corpo di fabbrica (stesso condominio e impianti) e due vani scala funzionalmente separati e indipendenti di cui uno serve una porzione di edificio che ha alt...
da etec83
dom nov 18, 2018 11:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: analisi dei fumi centrale termica > 3 MW
Risposte: 1
Visite : 365

analisi dei fumi centrale termica > 3 MW

Scusate, non è per niente la mia specializzazione, ma quasi 2 anni fa durante una due diligence, un ingegnere ambientale mi accennò al fatto che per una centrale termica con due generatori a gas metano per una potenzialità complessiva superiore ai 3 MW, che serve per la produzione di acqua calda per...
da etec83
mer nov 14, 2018 18:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Comunicazione uffici C.P.I.
Risposte: 10
Visite : 878

Re: Comunicazione uffici C.P.I.

Attenzione a come è definita la lunghezza d'esodo nel capitolo termini e definizioni
da etec83
mer nov 14, 2018 15:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Comunicazione uffici C.P.I.
Risposte: 10
Visite : 878

Re: Comunicazione uffici C.P.I.

1)Per gli uffici puoi prendere a riferimento la RTV, sempre se conviene, ma nel caso devi applicarla integralmente, in caso contrario applichi il DM 22/02/2006 per uffici di tipo 1 se rientri nel campo di applicazione o al contrario applichi il DM 10.03.1998. (che poi è praticamente lo stesso del DM...
da etec83
mer nov 14, 2018 14:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: impianto idranti esistente ante 10779
Risposte: 28
Visite : 5227

Re: impianto idranti esistente ante 10779

- se la rete non la modifichi e sul CPI era indicata la presenza di un impianto idranti UNI 45 e non di un attacco VV.F, di fatto con ciò dimostri che l'impianto era esistente, non vedo perchè aggiungere un attacco autopompa. Ovviamente gli idranti nel progetto approvato devono coincidere con lo sta...
da etec83
mer nov 14, 2018 08:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Areazione filtro a prova di fumo - portate
Risposte: 9
Visite : 2306

Re: Areazione filtro a prova di fumo - portate

È impossibile calcolare i camini almeno di non fare una simulazione con FSE, ipotizzare uno scenario di incendio e una temperatura esterna. Cosa che sinceramente non si fa ovviamente mai per i costi... la maggior parte dei tecnici fa il minimo richiesto. L'unica indicazione dal manuale di prevenzion...
da etec83
gio nov 08, 2018 16:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Protezione elementi portanti
Risposte: 49
Visite : 4345

Re: Protezione elementi portanti

Scusa etec, ma il corso ex 818 lo hai fatto ? A me l'hanno spiegato al corso, ma non prendo per oro colato tutto, non essendo un ing strutturale tra l'altro. Soprattutto quando vendo gente che è un ingegnere strutturale fa questo lavoro da 15 anni e queste cose le fa e nessuno ha mai protestato. Qu...
da etec83
mer nov 07, 2018 19:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: QUANTITA' ESTINTORI
Risposte: 7
Visite : 725

Re: QUANTITA' ESTINTORI

Cioè ma veramente perdere tempo a pensare dove metterli?
Sono attrezzatura mobile... io scrivo solo di metterne tot ogni tot mq, mai inseriti nel disegno. Perchè vincolare dove metterli?
da etec83
mer nov 07, 2018 18:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Protezione elementi portanti
Risposte: 49
Visite : 4345

Re: Protezione elementi portanti

Scusate un altra domanda, ma se il produttore fornisce un rapporto di prova che in base allo spessore alla lastre applicate sua una parete portante mi fornisce, fino a 240 min, le temperature raggiunte e quindi lo spessore equivalente di copriferro in mm. Non posso utilizzare tale valore in base all...
da etec83
sab nov 03, 2018 12:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Protezione elementi portanti
Risposte: 49
Visite : 4345

Re: Protezione elementi portanti

Mi ritrovo il caso in cui degli elementi portanti in cls e in acciaio sono già stati placcati con delle lastre di un noto produttore di cui ho anche dichiarazione di corretta posa, dichiarazione di conformità ecc. Se verifico lo spessore della lastre, lo spessore del copriferro dell'elemento di cls ...
da etec83
gio nov 01, 2018 12:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Protezione elementi portanti
Risposte: 49
Visite : 4345

Protezione elementi portanti

Tre domande: 1) vi risulta che se devo proteggere degli elementi strutturali (sia in cls che in acciaio) con delle lastre per garantire il requisito R devo per forza applicare il metodo analitico? non è possibile applicare il metodo sperimentale o tabellare vero?? 2) leggendo i cataloghi di vari pro...
da etec83
mer ott 17, 2018 13:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ATTIVITA' COMMERCIALI (69) BORDER-LINE E ALTRE DOMANDE
Risposte: 5
Visite : 682

Re: ATTIVITA' COMMERCIALI (69) BORDER-LINE E ALTRE DOMANDE

Interessante, approfondisco Non vorrei aver banalizzato. Salvo comunque non abbiano un locale che non sia a tutti gli effetti vendita e/o esposizione. Nel caso fallo assomigliare a un deposito. XD Mi stai dicendo che devo seguire entrambi i metodi e se con il metodo del carico d'incendio viene una ...
da etec83
mer ott 17, 2018 08:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ATTIVITA' COMMERCIALI (69) BORDER-LINE E ALTRE DOMANDE
Risposte: 5
Visite : 682

Re: ATTIVITA' COMMERCIALI (69) BORDER-LINE E ALTRE DOMANDE

1. Se non c'è una licenza commerciale per me no... è come l'artigiano che vende i suoi prodotti senza licenza e ha la produzione e il deposito. 2.a veramente se applichi il dm devi fare tutte e due. La R prescritta è il requisito minimo in funzione dell'altezza dell'edificio. 2.b se sono pareti mobi...
da etec83
lun ott 15, 2018 18:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA di CPI scaduto
Risposte: 12
Visite : 1060

Re: SCIA di CPI scaduto

Ma perchè non fai rinnovo tardivo?
Milano li accettano ancora... io mi sto pentendo di aver fatto SCIA su cpi scaduti... tanto poi ti richiedono tutto.
da etec83
lun ott 15, 2018 06:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA di CPI scaduto
Risposte: 12
Visite : 1060

Re: SCIA di CPI scaduto

Io è già due volte che vado in SCiA per un CPI scaduto e tutte e due le volte mi hanno richiesto tutte le certificazioni anche se alcune già presenti agli atti.
da etec83
gio ott 11, 2018 22:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: FOTOVOLTAICO - eccoli che arrivano
Risposte: 55
Visite : 6735

Re: FOTOVOLTAICO - eccoli che arrivano

2) Quindi solo sotto i pannelli?? Non mi pare molto comprensibile la circolare di chiarimento. Nel mio caso i pannelli fotovoltaici non sono appoggiati direttamente alla copertura, ma sono posati su una struttura inclinata che li orienta verso il sole, in questo caso la fascia EI è da mettere dirett...
da etec83
gio ott 11, 2018 21:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: FOTOVOLTAICO - eccoli che arrivano
Risposte: 55
Visite : 6735

Re: FOTOVOLTAICO - eccoli che arrivano

Riprendo un attimo il discorso fotovoltaico, esame progetto per nuovo impianto fotovoltaico. Sotto il piano di appoggio l'attività ha dei muri di compartimentazione EI 60, la cui proiezione risulta proprio sotto la linea d'installazione dei pannelli o comunque in alcuni punti entro 1 m dai pannelli....
da etec83
sab ott 06, 2018 09:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV attività commerciali
Risposte: 4
Visite : 756

Re: RTV attività commerciali

No.
È solo in bozza.
da etec83
sab set 29, 2018 08:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Carico di incendio da fonte UNI
Risposte: 5
Visite : 670

Re: Carico di incendio da fonte UNI

Anche il codice fornisce dei valori medi.
da etec83
gio set 27, 2018 18:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto di spegnimento ad acqua frazionata
Risposte: 8
Visite : 1017

Re: Impianto di spegnimento ad acqua frazionata

Non hanno chiesto un impianto a diluvio.
da etec83
gio set 27, 2018 17:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto di spegnimento ad acqua frazionata
Risposte: 8
Visite : 1017

Re: Impianto di spegnimento ad acqua frazionata

Secondo me intendevano sprinkler e hanno sbagliato a scrivere.
Vacci a parlare.
Non ha alcun senso un impianto water mist in autorimessa, senza contare che dubito esistano modelli fatti per autorimesse.

È un parcheggio normale o c'è qualche particolarità?
da etec83
gio set 27, 2018 10:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Variazione condizioni sicurezza
Risposte: 3
Visite : 443

Re: Variazione condizioni sicurezza

Se l'attività principale non è un'attività soggetta ai sensi dpr 151/11 e l'ampliamento non va ad intaccare le attività esistenti, dal punto di vista della prevenzione incendi non devi fare proprio nulla.
da etec83
mer set 26, 2018 11:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Adeguamento scuole
Risposte: 7
Visite : 1791

Re: Adeguamento scuole

Proroga adeguamento antincendio di scuole e asili nido: con legge 21/9/2018, n. 108 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25/7/2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, vigente al 22/9/2018, il termine di adeguamento alla normativa antincend...
da etec83
mar set 25, 2018 14:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caserme soggette al DPR 151/11?
Risposte: 8
Visite : 1840

Re: Caserme soggette al DPR 151/11?

Scusate, in realtà mi sono espresso male e non vorrei ingenerare dubbi. 1) La circolare n.36 del 11 dicembre 1985 afferma che le caserme riconducibili ad attività di cui i punti 84 e 85 (ex dm 16.02.1982) non erano soggette. 2) Con Nota prot. n. P959/4101 sott. 106/17 del 15-09-2000 viene ribadito c...
da etec83
mar set 25, 2018 08:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caserme soggette al DPR 151/11?
Risposte: 8
Visite : 1840

Re: Caserme soggette al DPR 151/11?

Vedi nota DCPREV n. 14535 del 10.12.2014.
da etec83
lun set 24, 2018 18:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caserme soggette al DPR 151/11?
Risposte: 8
Visite : 1840

Re: Caserme soggette al DPR 151/11?

Un po' di tempo avevo fatto alcune due diligence per dei fondi immobiliari pubblici e c'erano alcune caserme grosse della polizia con il CPI. E così anche per le accademie e le caserme delle guardia di finanza. Ma per quest'ultimi stiamo parlando di complessi enormi con 7-8 edifici... auditori, pisc...
da etec83
mer ago 29, 2018 19:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Uscite aule al piano terra
Risposte: 3
Visite : 423

Re: Uscite aule al piano terra

Però lo trovo un controsenso.
Supponiamo che un'aula scolastica ubicata al piano terra abbia solo ingresso e uscita verso l'esterno.
Dove c'è scritto che devo farla da 2 moduli?
da etec83
mer ago 29, 2018 18:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Uscite aule al piano terra
Risposte: 3
Visite : 423

Uscite aule al piano terra

Ho 2 nuove aule scolastiche al piano terra che sono munite ciascuna di un uscita/ingresso diretto verso l'esterno. Inoltre ciascuna aula è munita di porta di ingresso/uscita che dà su un corridoio da 2 moduli che ha l'esodo in un unica direzione. Le aule avranno un numero di persone massimo inferior...
da etec83
gio ago 23, 2018 14:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: parete in cls non portante
Risposte: 1
Visite : 460

parete in cls non portante

Se ho una parete non portante in cls non armato, c'è un modo per certificarla EI con le tabelle?
Posso assimilarla a una parete in blocchi o devo usare le tabelle D.6.3 o D.6.4?

Si può certificare con tabelle??
da etec83
mer ago 08, 2018 19:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UFFICI TIPO 1 E REAZIONE AL FUOCO
Risposte: 9
Visite : 941

Re: UFFICI TIPO 1 E REAZIONE AL FUOCO

- quanto dici per le vie di fuga immerse in open-space è prassi consolidata o è interpretazione considerare vie di fuga = intero locale? Veramente non è consolidato nulla. Se non è evidente qual è la via d'esodo non si considera. - per quanto riguarda il computo delle superfici quello che dicevo è ...
da etec83
lun lug 30, 2018 18:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Uscite di sicurezza - come calcolarne la larghezza
Risposte: 4
Visite : 704

Re: Uscite di sicurezza - come calcolarne la larghezza

Larghezza netta ovviamente con porta posizionata a 90°.
Fino a 114 cm pari 2 moduli.
Se il maniglione sborda di 8 cm entra nel computo della larghezza.
da etec83
ven lug 27, 2018 18:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazione impianto rivelazione fumi
Risposte: 6
Visite : 803

Re: Certificazione impianto rivelazione fumi

Ci vuole sicuramente un progetto infatti.
da etec83
ven lug 27, 2018 18:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Data da considerare per il rinnovo
Risposte: 10
Visite : 898

Re: Data da considerare per il rinnovo

Questo è un caso particolare, come previsto dalla lettera circolare n 13061 del 6.10.11 in caso in cui il procedimento si sia fermato alla dia il periodo di rinnovo di 5 anni parte dalla data di entrata in vigore del DPR 151/11 e cioè il 7 ottobre 2011. Quindi l'attività scade il 7 ottobre 2016 se l...
da etec83
mer lug 25, 2018 18:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazione impianto rivelazione fumi
Risposte: 6
Visite : 803

Re: Certificazione impianto rivelazione fumi

L'impresa certifica chiaramente solo quello che esegue.
Chiaramente da elettrico mi viene ovviamente da indicare che dubito sia configurabile come manutenzione straordinaria.