La ricerca ha trovato 395 risultati

da travereticolare
sab lug 11, 2020 00:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI e impianti SPK secondo norme internazionali
Risposte: 5
Visite : 57

Re: COPI e impianti SPK secondo norme internazionali

Ok quindi la dimostrazione della mia soluzione alternativa può consistere in un confronto tra le prestazioni idrauliche Esatto, io farei così, integrerei il capitolo S.6 con le specifiche dell'impianto e farei un confronto tra UNI 12845 ed NFPA, dicendo che l'impianto che si intenderà realizzare av...
da travereticolare
ven lug 10, 2020 18:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI e impianti SPK secondo norme internazionali
Risposte: 5
Visite : 57

Re: COPI e impianti SPK secondo norme internazionali

Ciao, Il codice come soluzione conforme prescrive l'utilizzo della UNI EN 12845 (tabella S.6-11) se hai una configurazione non prevista dalla norma 12845 può ricorrere alla NFPA 13, andando in soluzione alternativa. Se devo andare in soluzione alternativa è sufficiente allegare il progetto dell'impi...
da travereticolare
ven lug 10, 2020 09:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CHIARIMENTI CONCETTI BASE INGEGNERIA ANTINCENDIO - CAPITOLI M
Risposte: 4
Visite : 200

Re: CHIARIMENTI CONCETTI BASE INGEGNERIA ANTINCENDIO - CAPITOLI M

Ciao, in attesa di una risposta più chiara ed esauriente cerco di risponderti. Il calcolo dell'HRRmax si differenzia il base al tipo di fase stazionaria. Solitamente le prime fasi dell'incendio, ignizione e crescita sono controllate dal combustibile, mentre la fase post flashover, ovvero di incendio...
da travereticolare
mer lug 08, 2020 18:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova RTV autorimesse DM 15.05.2020 - DM 01.02.1986 abrogato
Risposte: 29
Visite : 1123

Re: Nuova RTV autorimesse DM 15.05.2020 - DM 01.02.1986 abrogato

Beh, se progetti l'autorimessa con la R.T.V. 15/05/2020 anche se non applicabile non ti spara nessuno...
da travereticolare
mer lug 08, 2020 15:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova RTV autorimesse DM 15.05.2020 - DM 01.02.1986 abrogato
Risposte: 29
Visite : 1123

Re: Nuova RTV autorimesse DM 15.05.2020 - DM 01.02.1986 abrogato

Segnalo: "LINEA GUIDA SULLE CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DELLE AUTORIMESSE"

https://www.ordineingegneri.fi.it/wp-co ... IMESSE.pdf
da travereticolare
ven lug 03, 2020 17:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: LUOGO SICURO TEMPORANEO E SCALA PROTETTA
Risposte: 1
Visite : 243

Re: LUOGO SICURO TEMPORANEO E SCALA PROTETTA

Ciao,

Leggo ora. Tabella S.4-26 è quello che cerchi. (esempio 2).
da travereticolare
ven lug 03, 2020 10:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ALTEZZA MASSIMA BATTUTA PORTA
Risposte: 3
Visite : 120

Re: ALTEZZA MASSIMA BATTUTA PORTA

L'altezza di 2,5cm è legata alla superabilità da parte di una persona in carrozzella. Se la US non è utilizzabile da persone disabili, superando i 2,5cm, il telaio costituisce un intralcio da segnalare nei modi più opportuni, come se fosse un gradino singolo. Grazie Terminus , io terrei buono l'art...
da travereticolare
ven lug 03, 2020 10:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ALTEZZA MASSIMA BATTUTA PORTA
Risposte: 3
Visite : 120

ALTEZZA MASSIMA BATTUTA PORTA

Buongiorno,

Un cliente deve installare lungo un percorso di esodo un portone con inserita una porta US pedonale.

Mi chiedevo quale dovrebbe essere l'altezza massima della battuta della porta.

Io ricordavo massimo 2,5 cm, però mi sfugge il riferimento tecnico. Sul CoPI non vedo scritto nulla...
da travereticolare
gio giu 25, 2020 10:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Chiarimenti su prevenzione incendi
Risposte: 24
Visite : 750

Re: Chiarimenti su prevenzione incendi

E se invece non comunica con attività soggetta (tipo edificio civile abitazione <24mt). Io credo ci vada lo stesso il filtro fumo. Dipende dal numero di autoveicoli presenti all'interno dell'autorimessa. Ti riporto le casistiche più comuni. Edificio Civile < 24m e numero autoveicoli ≤ 15 --> comuni...
da travereticolare
gio giu 25, 2020 09:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Chiarimenti su prevenzione incendi
Risposte: 24
Visite : 750

Re: Chiarimenti su prevenzione incendi

Ciao, nessun problema. Quindi una porta per una zona filtro di un'attivita progettata con il COPI dovrà essere minimo EI30-Sa. Ovviamente la porta dovrà avere nell'omologazione la caratteristica Sa. Esatto. Se invece filtro fumo non è generalmente richiesto il requisito "Sa" Non sarà possibile rend...
da travereticolare
gio giu 25, 2020 08:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Chiarimenti su prevenzione incendi
Risposte: 24
Visite : 750

Re: Chiarimenti su prevenzione incendi

Devi fare lo sviluppo di tutte le superfici delle strutture portanti, esposte all'incendio. Moltiplichi per il rateo di carbonizzazione ed hai il volume carbonizzato al tempo T. Ringrazio. Una domanda.. Definizione di FILTRO dal copi :.......... etc etc.. le due porte EI 30 Sa. Sa si intende tenuta...
da travereticolare
ven giu 19, 2020 18:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Chiarimenti su prevenzione incendi
Risposte: 24
Visite : 750

Re: Chiarimenti su prevenzione incendi

Buongiorno, una conferma.. Una via d'esodo si dice indipendente quando nel punto in cui mi trovo riesco a vedere due U.S con un angolo maggiore di 45°. Altrimenti se vedo una sola U.S oppure l'angolo è inferiore a 45° tale via diventa corridoio cieco. E' corretto? E nel caso si tratti di via d'esod...
da travereticolare
mer giu 17, 2020 15:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: attività strutture sanitarie : spazio calmo e filtro a prova di fumo
Risposte: 10
Visite : 503

Re: attività strutture sanitarie : spazio calmo e filtro a prova di fumo

Ciao,

L'attività 68 è esclusa dal campo di applicazione del CoPI, in base all'art. 2 del DM 12/04/2019.
da travereticolare
mar giu 16, 2020 14:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI - DIFFERENZA TRA LIV. II E LIV. III DI S2
Risposte: 32
Visite : 853

Re: COPI - DIFFERENZA TRA LIV. II E LIV. III DI S2

Con lo studio FSE di structure stability non ha più senso parlare di R.90 R.120, ecc... in quanto la verifica va portata termine per l'intera durata dell'incendio (tabella M.2-1). Non si certifica che un elemento è 120, ma che dopo 120 minuti l'intera struttura è ancora sù. Si, volevo dire che le s...
da travereticolare
mar giu 16, 2020 11:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI - DIFFERENZA TRA LIV. II E LIV. III DI S2
Risposte: 32
Visite : 853

Re: COPI - DIFFERENZA TRA LIV. II E LIV. III DI S2

Ora ti faccio una domanda di fino: per una struttura isolata con carico incendio elevatissimo che richiederebbe >240, voglio stare in LPII per non calcolare il carico e poter sfruttare il minimo che è 30. Ovviamente però il proprietario non vuole che in caso di incendio venga giù quindi, come si fa...
da travereticolare
mar giu 16, 2020 10:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI - DIFFERENZA TRA LIV. II E LIV. III DI S2
Risposte: 32
Visite : 853

Re: COPI - DIFFERENZA TRA LIV. II E LIV. III DI S2

Il comma 4 non si prende in considerazione perché la scelta del livello di prestazione II ti permette, indifferentemente dal carico di incendio che è presente all'interno della tua attività di assegnare una classe di resistenza al fuoco 30 o inferiore se compatibile con il carico di incendio. Inuti...
da travereticolare
mar giu 16, 2020 10:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI - DIFFERENZA TRA LIV. II E LIV. III DI S2
Risposte: 32
Visite : 853

Re: COPI - DIFFERENZA TRA LIV. II E LIV. III DI S2

Io la interpreto così (correggetemi se sbaglio): La differenza è che se applichi il liv. II puoi avere strutture con resistenza al fuoco max 30 (o meno se il carico di incendio è inferiore), mentre con il liv III la resistenza deve essere almeno pari a quella che risulta dal carico di incendio. Nel...
da travereticolare
mar giu 16, 2020 08:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI - DIFFERENZA TRA LIV. II E LIV. III DI S2
Risposte: 32
Visite : 853

Re: COPI - DIFFERENZA TRA LIV. II E LIV. III DI S2

Ciao, - al punto S.2.4.2.2 (liv. II) dice che che la resistenza al fuoco si determina con quanto previsto in S.2.5 (che rimanda a S.2.9, carico d'incendio) LP II ti rimanda al paragrafo S.2.5 perché dice che devi verificare le prestazioni di resistenza al fuoco delle strutture portanti e di comparti...
da travereticolare
lun giu 15, 2020 14:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanze di separazione da altri fabbricati di proprietà
Risposte: 7
Visite : 328

Re: Distanze di separazione da altri fabbricati di proprietà

Quoto stfire. Se possibile sarebbe utile parlarne con il comando. Ragionando in modo veloce non vedo fonti di rischio aggiuntive, è vero che il fabbricato è adiacente a quello oggetto dell'istanza di valutazione progetto, ma è altrettanto vero che è vuoto ed inutilizzato, anche se il fabbricato adia...
da travereticolare
ven giu 12, 2020 17:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendi localizzati - Codice di prevenzione incendi
Risposte: 6
Visite : 322

Re: Incendi localizzati - Codice di prevenzione incendi

Concordo anche io con Stfire. Mi sono capitate un po' di officine e su tutte ho calcolato il qf spalmato sull'intera superficie.
da travereticolare
ven giu 12, 2020 08:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prefabbricati e resistenza al fuoco
Risposte: 7
Visite : 639

Re: Prefabbricati e resistenza al fuoco

Ciao, Quant'è il carico di incendio all'interno della tua attività? Per me se è considerato elemento strutturale principale, dovrebbe avere la stessa classe di resistenza al fuoco degli altri elementi strutturali portanti. Il codice al paragrafo G.1.12 p.to 12 definisce elementi non portanti di oper...
da travereticolare
mar giu 09, 2020 13:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: domanda secca muletti
Risposte: 3
Visite : 258

Re: domanda secca muletti

e aggiungo che il DM dell'86 per autoveicoli intende solamente quelli muniti di motore a combustione interna.

Se hai veicoli elettrici è dergoa!
da travereticolare
lun giu 08, 2020 11:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Piastre radianti: bersaglio attaccato alla sorgente.
Risposte: 16
Visite : 697

Re: Piastre radianti: bersaglio attaccato alla sorgente.

Per me è una strada percorribile. Se il qf è inferiore a 200 MJ/mq le strutture portanti e di compartimentazione non necessitano di requisiti di resistenza al fuoco. Per quanto riguarda la compartimentazione verso compartimenti afferenti a terzi, attento al paragrafo S.3.7.1 comma 2.
da travereticolare
ven giu 05, 2020 15:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Piastre radianti: bersaglio attaccato alla sorgente.
Risposte: 16
Visite : 697

Re: Piastre radianti: bersaglio attaccato alla sorgente.

Altro uteriore dubbio (poi non rompo più... ): ma ci mancherebbe altro! Ma questa roba valeva anche prima delle RTO? Prima del Codice di prevenzione incendi non era obbligatorio verificare la distanza di separazione con il metodo dell'irraggiamento verso altre opere da costruzione, ammenoché non si...
da travereticolare
gio giu 04, 2020 11:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTO DM 18/10/2019 - Scale e gradini
Risposte: 8
Visite : 373

Re: RTO DM 18/10/2019 - Scale e gradini

Senza entrare troppo nel merito della questione potrei dire di sì, una soluzione alternativa potrebbe essere utilizzata. Si potrebbe utilizzare una delle soluzioni progettuali proposte nella tabella S.4-3. In caso di scale irregolari tutto ruota attorno alla bassa velocità di esodo che gli occupanti...
da travereticolare
gio giu 04, 2020 10:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTO DM 18/10/2019 - Scale e gradini
Risposte: 8
Visite : 373

Re: RTO DM 18/10/2019 - Scale e gradini

La protezione della scala, conferendole quindi caratteristiche di filtro o filtro a prova di fumo serve per scorporare la lunghezza di esodo, resta inteso che le caratteristiche costruttive devono essere conformi a quanto prescritto al paragrafo S.4.5.4. Le norme tecniche contenute nel DM 18/10/2019...
da travereticolare
gio giu 04, 2020 08:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTO DM 18/10/2019 - Scale e gradini
Risposte: 8
Visite : 373

Re: RTO DM 18/10/2019 - Scale e gradini

sisi certo, la scala per essere scorporata dal conteggio della lunghezza d'esodo deve avere almeno una delle caratteristiche di cui alla tabella S.4-20. Filtro o filtro a prova di fumo, così come definiti al paragrafo S.3.5.4 o S.3.5.5
da travereticolare
mer giu 03, 2020 22:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTO DM 18/10/2019 - Scale e gradini
Risposte: 8
Visite : 373

Re: RTO DM 18/10/2019 - Scale e gradini

Chiedo cortesemente se qualche collega ha risposte validate su: 1) cosa si intende per alzata e pedata costanti (17/30 - 16/35 - 22/28 cm ????) 2) devono essere interrotte da pianerottoli di sosta: ogni 15 gradini - ogni 12 - ogni 25 ??? 3) Tali elementi entrano nella valutazione delle lunghezze di...
da travereticolare
mer mag 27, 2020 12:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbi su compartimentazioni (RTO)
Risposte: 6
Visite : 327

Re: Dubbi su compartimentazioni (RTO)

Ma ci mancherebbe!
da travereticolare
mer mag 27, 2020 12:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbi su compartimentazioni (RTO)
Risposte: 6
Visite : 327

Re: Dubbi su compartimentazioni (RTO)

Esatto.

Ti segnalo quest'altra discussione, magari può tornarti utile:

viewtopic.php?f=4&t=26247&p=172091#p172091
da travereticolare
mer mag 27, 2020 11:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbi su compartimentazioni (RTO)
Risposte: 6
Visite : 327

Re: Dubbi su compartimentazioni (RTO)

Ciao, ti dico la mia. le soluzioni conformi per il livello di prestazione II come dici devono essere tali da limitare la propagazione dell'incendio verso altre attività e all'interno della stessa attività. Per limitare la propagazione dell'incendio il CoPI in entrambi i casi ti da due opzioni da sce...
da travereticolare
ven mag 22, 2020 12:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ATTIVITA' COMMERCIALE - RISCHIO VITA E CONTROLLO INCENDIO
Risposte: 0
Visite : 350

ATTIVITA' COMMERCIALE - RISCHIO VITA E CONTROLLO INCENDIO

Buongiorno, Attività commerciale classificata AA HB, ovvero superficie 600 mq + 400 mq di deposito, il tutto interrato a -4,00 m. Il negozio sarà adibito alla vendita di tablet, smartphone, ecc... Sono indeciso sull'assegnazione del rischio vita tra B2 e B3. 1) La RTO alla tabella G.3-2 considera co...
da travereticolare
mar mag 19, 2020 12:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DISTANZE DM 22.11.2017 - DISTRIBUTORI MOBILI
Risposte: 4
Visite : 298

Re: DISTANZE DM 22.11.2017 - DISTRIBUTORI MOBILI

grazie Trave, le premesse sono chiare, il tuo pensiero è che sia utile realizzare un muro di schermatura sui 3 lati del distributore (verso il confine, a destra verso i pilastri della tettoia, a sinistra verso i pilastri della tettoia, lasciando libero il quarto lato che non ha problemi di nessun g...
da travereticolare
mar mag 19, 2020 11:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DISTANZE DM 22.11.2017 - DISTRIBUTORI MOBILI
Risposte: 4
Visite : 298

Re: DISTANZE DM 22.11.2017 - DISTRIBUTORI MOBILI

Ciao, ti espongo la mia posizione. Tutte le distanze di sicurezza riportate al p.to 5 posso essere dimezzate tramite la realizzazione di muri di scherma di cui al p.to 5.5. Di conseguenza, anche la distanza di protezione potrà essere dimezzata. I 3,00 metri riportati al p.to 5.3 sono riferiti alla d...
da travereticolare
lun mag 18, 2020 21:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Filtro a Prova di Fumo aerazione verso l'esterno
Risposte: 21
Visite : 1693

Re: Filtro a Prova di Fumo aerazione verso l'esterno

Ciao Weare, io sono di questo parere sostanzialmente perché nella definizione è riportato aperture libere, il ché fa presupporre libere da serramenti, e quindi permanenti. In più c'è questa nota, quesito n. 10 http://www.sindirvvf.it/Documenti/Norme/Pocket_Norme/Regole_tecniche_PI/Nota%20MI%20P891%2...
da travereticolare
lun mag 18, 2020 17:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Filtro a Prova di Fumo aerazione verso l'esterno
Risposte: 21
Visite : 1693

Re: Filtro a Prova di Fumo aerazione verso l'esterno

In attesa della risposta di Terminus quoto etec83 e ti dico la mia. Se utilizzi RTV + RTO sì. Il DM 18/10/2019 al paragrafo S.3.5.5 definisce le caratteristiche del filtro a prova di fumo. Oltre che in sovrappressione, per impedire che gli effluenti dell'incendio attraversino il FF quest'ultimo può ...
da travereticolare
lun mag 18, 2020 16:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: rinnovo periodico 74.1.A
Risposte: 2
Visite : 257

Re: rinnovo periodico 74.1.A

Ciao, confermo. Il modello "PIN 3.1 ASSEVERAZIONE PER RINNOVO" serve compilarlo nel caso in cui hai impianti di protezione attiva antincendio come rete idranti, rilevatori di fumo, rilevatori di fughe gas ecc... Inoltre serve nel caso in cui hai strutture portati riqualificate con materiali resisten...
da travereticolare
sab mag 16, 2020 12:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cunicoli tecnici e lunghezze di esodo
Risposte: 9
Visite : 403

Re: Cunicoli tecnici e lunghezze di esodo

Quello che proponi è previsto al punto S.4.5.3 del COPI. Per il locali tecnici e cavedi sono ammesse scale alla marinara. Terminus invece per le lunghezze di esodo cosa ne pensi? Effettivamente è un problema che in alcune fabbriche c'è, cunicoli tecnici completamente pedonabili e lunghi anche 80 m....
da travereticolare
ven mag 15, 2020 14:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: FTV da segnalare o no
Risposte: 13
Visite : 556

Re: FTV da segnalare o no

Concordo anche io con Weare e Terminus che non si debba notificare nulla ai VVF. La nota prot. 1324 secondo me sembra chiarire bene la situazione. Gli adempimenti richiesti dal comma 6 dell'art. 4 del DPR 151/11 sono previsti solamente se l'impianto FV è a servizio ed incorporato nell'attività sogge...
da travereticolare
mar mag 12, 2020 15:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: EVACUAZIONE FUMO E CALORE (CIRC. 414/4122 E CODICE): C'E' UN CONFLITTO?
Risposte: 16
Visite : 1004

Re: EVACUAZIONE FUMO E CALORE (CIRC. 414/4122 E CODICE): C'E' UN CONFLITTO?

Però a questo punto, mi domando, perchè non dichiarare che sono di immediata demolizione da parte delle squadre di soccorso? Certo, ventilare i comparti salendo sulla copertura per demolire i lucernari non è proprio agevole, ma se è stato riportato... io sinceramente non vedo nella soluzione confor...
da travereticolare
mar mag 12, 2020 14:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: EVACUAZIONE FUMO E CALORE (CIRC. 414/4122 E CODICE): C'E' UN CONFLITTO?
Risposte: 16
Visite : 1004

Re: EVACUAZIONE FUMO E CALORE (CIRC. 414/4122 E CODICE): C'E' UN CONFLITTO?

etec83 ha scritto:
mar mag 12, 2020 14:39
È uscito un quesito tra l'altro il 12.03.2020 della Zenital fatto al ministero che si riferisce alle aperture di smaltimento.
Esatto, ne discutemmo in questo 3d.

viewtopic.php?f=4&t=26166&hilit=evacuazione
da travereticolare
mar mag 12, 2020 14:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: EVACUAZIONE FUMO E CALORE (CIRC. 414/4122 E CODICE): C'E' UN CONFLITTO?
Risposte: 16
Visite : 1004

Re: EVACUAZIONE FUMO E CALORE (CIRC. 414/4122 E CODICE): C'E' UN CONFLITTO?

Ciao, Secondo me il motivo principale per cui serve uno studio FSE è per capire entro quanto tempo si raggiunge la temperatura tale per cui il pannello fonde ed inizia a far evacuare gli effluenti dell'incendio. Dopo quanto tempo il fumo ed il calore inizieranno ad uscire? Nella tabella S.8-4 infatt...
da travereticolare
lun mag 11, 2020 10:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autosalone
Risposte: 6
Visite : 366

Re: Autosalone

Ciao, Secondo me si configura sicuramente attività 69, ai sensi dell'allegato I al DPR 151/11 se superi i 400 mq. Riguardo la norma da applicare io farei riferimento al D.M. 27/07/2010 oppure alla RTV del CoPI, lasciando da parte l'ormai datato D.M. 01/02/1986, che è più di riferimento per autorimes...
da travereticolare
gio mag 07, 2020 17:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tabelle rateo crescita incendio
Risposte: 9
Visite : 742

Re: Tabelle rateo crescita incendio

Ciao,

non so se questo può esserti d'aiuto https://risefr.no/media/publikasjoner/u ... a95039.pdf
da travereticolare
mer mag 06, 2020 14:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEPOSITO BOMBOLE GPL
Risposte: 9
Visite : 400

Re: DEPOSITO BOMBOLE GPL

La lettera circolare al p.to 32 in effetti dice che: "Gli altri due lati (del locale bombole) potranno essere contigui ad altri locali che non siano adibiti ad attività pericolose" . Quel contigui mi fa pensare ad una parete in comune tra il reparto ed il locale bombole, interponendo una controparet...
da travereticolare
mer mag 06, 2020 11:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEPOSITO BOMBOLE GPL
Risposte: 9
Visite : 400

Re: DEPOSITO BOMBOLE GPL

@ travereticolare si quindi anche secondo te, rispetto al reparto ove uso il GPL, posso addossare ma interponendo parete con quelle caratteristiche. Diciamo che l'aspetto "muratura piena" mi porta più verso un muro in c.a. (antiscoppio). Escluderei un muro in blocchi cavi o sbaglio ? Secondo me puo...
da travereticolare
mer mag 06, 2020 09:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEPOSITO BOMBOLE GPL
Risposte: 9
Visite : 400

Re: DEPOSITO BOMBOLE GPL

Ciao, Io l'articolo 32 l'ho sempre letto in modo critico, nel senso che il mio locale bombole può essere addossato ad altri fabbricati ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio o dell'esplosione. In tutti gli altri casi è ammesso addossare il locale bombole al fabbricato pur...
da travereticolare
mar mag 05, 2020 11:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Elementi strutturali secondari - Codice prevenzione incendi
Risposte: 10
Visite : 461

Re: Elementi strutturali secondari - Codice prevenzione incendi

Esatto, nel caso di livello di prestazione II, a meno di situazioni evidenti, come dice Stfire, bisognerebbe verificare che l'eventuale collasso dell'opera da costruzione sia di tipo "implosivo". Verifica che è possibile portare a termine con software FEM (es. Safir).
da travereticolare
sab mag 02, 2020 21:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aula scuola 26 persone; maniglione?
Risposte: 22
Visite : 1997

Re: Aula scuola 26 persone; maniglione?

Ciao,

In attesa del collega anticipo la risposta.

Il limite potrebbe derivare dalla Tabella S.4-6: Caratteristiche delle porte ad apertura manuale lungo le vie d’esodo del DM 18/10/2019.