La ricerca ha trovato 422 risultati

da travereticolare
ven set 25, 2020 08:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Note e chiarimenti al Codice
Risposte: 3
Visite : 128

Re: Note e chiarimenti al Codice

Grazie Weare!
da travereticolare
gio set 24, 2020 14:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: vano caldaia a gasolio < 35 kW
Risposte: 2
Visite : 113

Re: vano caldaia a gasolio < 35 kW

Ciao,
Non credo esistano norme cogenti per tale situazione. Bisogna progettare prendendo in analogia altre norme o riferimento tecnici assimilabili.
da travereticolare
ven set 18, 2020 09:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Via di esodo aperta
Risposte: 11
Visite : 328

Re: Via di esodo aperta

Sì trave, io parlavo di capannoni con una minima parte adibita a uffici su 2 piani inseriti nel doppio volume del capannone, quindi stesso compartimento. Si, ho estremizzato la situazione, ma il concetto alla base è il medesimo. Volevo sottolineare il fatto che dipende molto, se non tutto dalla VDR...
da travereticolare
gio set 17, 2020 18:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Via di esodo aperta
Risposte: 11
Visite : 328

Re: Via di esodo aperta

Trave, continuo a seguirvi a livello logico, ma non trovo il punto sul Codice... Capisco anche io quello che dici, però immagina questa situazione: Locale adibito a deposito merci pari a 1.500 mq, totalmente soppalcato (soppalco metallico) con caratteristiche di Resistenza al fuoco a seguito del ca...
da travereticolare
mer set 16, 2020 16:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: carico di incendio e fattore misura antincendio GSA
Risposte: 2
Visite : 155

Re: carico di incendio e fattore misura antincendio GSA

Ciao,

grazie, gli faccio fare l'idoneità tecnica, ragionando in questo modo hai ragione. L'obiettivo da perseguire è sempre quello.
da travereticolare
mer set 16, 2020 08:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Via di esodo aperta
Risposte: 11
Visite : 328

Re: Via di esodo aperta

Ciao,

Penso che la differenza sostanziale sia se il piano che è collegato dalla scala abbia presenza continuativa di personale lavorativo e/o postazioni fisse di lavoro oppure no.
da travereticolare
lun set 14, 2020 09:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: carico di incendio e fattore misura antincendio GSA
Risposte: 2
Visite : 155

carico di incendio e fattore misura antincendio GSA

Buongiorno a tutti Per utilizzare il coefficiente riduttivo del CdI, δn7 relativo alla Gestione della sicurezza Antincendio con il Codice di Prevenzione Incendi gli addetti antincendio devono garantire la presenza continuativa durante le 24 ore ma devono essere formati per rischio elevato ed essere ...
da travereticolare
lun set 07, 2020 09:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Centrale termica in container per esterno
Risposte: 7
Visite : 265

Re: Centrale termica in container per esterno

Il generatore mi pare di capire che sia installato in un locale esterno. Ammenoché il locale non sia adiacente ad una parete dell'edificio servito, non devi rispettare requisiti di resistenza al fuoco, ma solamente di reazione al fuoco. Il locale deve essere realizzato con materiali di classe 0 di r...
da travereticolare
ven set 04, 2020 17:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: BOMBOLE OSSIGENO COMPRESSO
Risposte: 3
Visite : 422

Re: BOMBOLE OSSIGENO COMPRESSO

Riprendo il post. Serbatoio di ossigeno da 3.000 litri installato in prossimità di un serramento apribile (finestra). La distanza di sicurezza da tenere come la calcolate? Per di più l'appendice B2 della linea guida EIGA "IGC Doc 115/12/E" parte a valutare la distanza di sicurezza per serbatoi da 5....
da travereticolare
ven set 04, 2020 17:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Centrale termica in container per esterno
Risposte: 7
Visite : 265

Re: Centrale termica in container per esterno

Quoto boba. La distanza di 60 cm che citi è presente nel DM dei gruppi elettrogeni. "le distanze laterali tra i gruppi e/o unità di cogenerazione e gli impianti di produzione calore siano quelle indicate dai fabbricanti delle rispettive macchine e apparecchi per la effettuazione della relativa manut...
da travereticolare
lun ago 31, 2020 14:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Richiesta parere Superbonus 110%
Risposte: 7
Visite : 622

Richiesta parere Superbonus 110%

Buongiorno, premesso che mi occupo principalmente di pratiche di Prevenzione Incendi, vorrei chiedere ai più esperti gentilmente un chiarimento/parere sul caso posto di seguito, poiché trovo una situazione ambigua e poco chiara da inquadrare per rientrare nella distinzione di “unità immobiliare situ...
da travereticolare
gio ago 06, 2020 20:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PORTA VA E VIENI SIA TAGLIAFUOCO SIA ESODO: ESISTE? SERVE?
Risposte: 7
Visite : 521

Re: PORTA VA E VIENI SIA TAGLIAFUOCO SIA ESODO: ESISTE? SERVE?

Ciao, 1. la porta, per essere lungo la via di esodo, che caratteristiche deve avere oltre ad essere tagliafuoco? Ricordo di una certificazione speciale di cui avevamo parlato qui... La risposta alla prima domanda forse la trovi in questo 3d: http://forum.edilclima.it/viewtopic.php?t=25110 2. riguar...
da travereticolare
mer ago 05, 2020 12:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pendenza massima rampa via d'esodo autorimessa
Risposte: 5
Visite : 445

Re: Pendenza massima rampa via d'esodo autorimessa

L'utilizzo in via eccezionale è riportato nel CoPI, mi pare che stai progettando con il DM dell'86 quindi secondo me se è < 20% e non ha incarico per la progettazione per occupanti con disabilità è ok. Però per l'esodo delle persone disabili potresti proporre uno spazio calmo, se all'interno dell'au...
da travereticolare
mer ago 05, 2020 10:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pendenza massima rampa via d'esodo autorimessa
Risposte: 5
Visite : 445

Re: Pendenza massima rampa via d'esodo autorimessa

Ciao, Il dm. 1/02/86 non riporta informazioni a riguardo Il DM autorimesse 01/02/1986 al p.to 3.7.2 prescrive che le rampe non devono avere pendenza superiore al 20%. Con questa norma di progettazione, a meno di una richiesta esplicita del cliente per l'evacuazione delle persone con disabilità è' ge...
da travereticolare
mar ago 04, 2020 12:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Controllo di fumo e calore V.6 di novembre
Risposte: 6
Visite : 481

Re: Controllo di fumo e calore V.6 di novembre

Ciao,

Confermo, superficie di aerazione minima di 1/40 + prescrizioni aggiuntive paragrafo V.6.5.7.
da travereticolare
mar ago 04, 2020 12:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: LAME D'ACQUA QUESTE MISTERIOSE...
Risposte: 11
Visite : 1022

Re: LAME D'ACQUA QUESTE MISTERIOSE...

Ciao, Leggo ora la discussione. La lama d'acqua ovviamente non sarà mai come una chiusura tagliafuoco. Con la FSE non dimostrerai che la lama d'acqua è equivalente ad una chiusura tagliafuoco, ma i fumi che filtreranno attraverso l'apertura protetta con la lama saranno tali da non incapacitare gli o...
da travereticolare
gio lug 23, 2020 08:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DECRETO 10 LUGLIO 2020 - RTV 10
Risposte: 0
Visite : 446

DECRETO 10 LUGLIO 2020 - RTV 10

Buongiorno,

Segnalo: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu ... 183/sg/pdf "Norme tecniche di Prevenzione Incendi per gli edifici sottoposti a tutela"
da travereticolare
gio lug 23, 2020 08:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AUTORIMESSA TRA PASSATO E FUTURO: UN CASO DELICATO
Risposte: 9
Visite : 632

Re: AUTORIMESSA TRA PASSATO E FUTURO: UN CASO DELICATO

Vicenza ha scritto:
gio lug 23, 2020 08:04
Su un software concorrente alla casa che ci ospita il Potere calorifero inferiore viene dato in 5300MJ/cad, mentre non l'ho trovato nella V.6.6 (almeno nella RTV pubblicata il 15 maggio scorso)
Lo trovi nella tabella V.6-5 del DM 15/05/2020
da travereticolare
mer lug 15, 2020 17:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PARAMETRO FIGRA - DM 10/03/2005
Risposte: 2
Visite : 247

Re: PARAMETRO FIGRA - DM 10/03/2005

Grazie, proverò a dargli un occhio.
da travereticolare
mer lug 15, 2020 12:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV autorimesse 15/05/2020
Risposte: 3
Visite : 252

Re: RTV autorimesse 15/05/2020

Ciao,
Non ti sfugge nulla. Superficie di aerazione minima di 1/40 + prescrizioni aggiuntive paragrafo V.6.5.7.
da travereticolare
mer lug 15, 2020 09:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PARAMETRO FIGRA - DM 10/03/2005
Risposte: 2
Visite : 247

PARAMETRO FIGRA - DM 10/03/2005

Buongiorno, I test per determinare il tasso di incremento di incendio per i materiali certificati per reazione al fuoco riportati all'interno del DM 10/03/2005 che durata hanno? Esempio, per materiali classificati B (tabella 1 - DM 10/03/2005) parametro FIGRA < 120 W/s ma per quanto tempo? 5/10/15 m...
da travereticolare
mar lug 14, 2020 13:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI e valutazione del rischio incendio
Risposte: 3
Visite : 247

Re: COPI e valutazione del rischio incendio

Ciao, La valutazione del rischio incendio è fondamentale. Anche nel vecchio Codice dovevi fare la VDR. "Il progettista valuta il rischio di incendio per l'attività e le attribuisce tre tipologie di profili di rischio". Prima valuti il rischio incendio e poi attribuisci i profili di rischio ed applic...
da travereticolare
lun lug 13, 2020 13:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SISTEMA IRAI LIV III
Risposte: 7
Visite : 437

Re: SISTEMA IRAI LIV III

Secondo me bisognerebbe vedere cosa dice la UNI 9795. Credo che la rivelazione parziale non sia ammessa, mi pare che la norma dica che tutto il comparto deve essere sorvegliato da IRAI.
da travereticolare
lun lug 13, 2020 09:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito alcol: acqua o schiuma?
Risposte: 12
Visite : 612

Re: Deposito alcol: acqua o schiuma?

Esatto, il comma 4 dice che le operazioni di soccorso condotte dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco sono escluse dalla valutazione del rischio ambientale. Non dice nulla in merito alle operazioni che vengono svolte dalla squadra di emergenza, ovvero, prima dell'arrivo dei soccorsi, che restano d...
da travereticolare
lun lug 13, 2020 08:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito alcol: acqua o schiuma?
Risposte: 12
Visite : 612

Re: Deposito alcol: acqua o schiuma?

stfire ha scritto:
lun lug 13, 2020 07:25
questo aspetto non mi sembra sia richiesto dal COPI
Non per il caso in oggetto, ma in generale purtroppo per noi, c'è da valutare anche questo aspetto...con il CoPI temo che bisogna prevedere vasche di contenimento per la raccolta delle acqua di estinzione
da travereticolare
sab lug 11, 2020 18:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI e impianti SPK secondo norme internazionali
Risposte: 6
Visite : 341

Re: COPI e impianti SPK secondo norme internazionali

scusa ma questo non è detto. sempre di impianto sprinkler si tratta e se usi NFPA perchè te lo impone l'assicurazione (o il committente), non è detto che classificando il rischio si arrivi a densità di scarica superiori a UNI EN. piuttosto, con riferimento a dei limiti di stoccaggio UNI EN, la solu...
da travereticolare
sab lug 11, 2020 17:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: scala esterna 2,5 metri
Risposte: 2
Visite : 241

Re: scala esterna 2,5 metri

christian619 ha scritto:
sab lug 11, 2020 16:41
Il COPI tra l'altro non dice nulla sulle scale esterne mi pare...quindi vale la vecchia definizione?
Ciao,

la definizione di via d'esodo esterna la trovi al paragrafo S.4.5.3.3. In tabella S.4-5 sono riportati i criteri per la realizzazione di vie d’esodo esterne orizzontali o verticali.
da travereticolare
sab lug 11, 2020 00:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI e impianti SPK secondo norme internazionali
Risposte: 6
Visite : 341

Re: COPI e impianti SPK secondo norme internazionali

Ok quindi la dimostrazione della mia soluzione alternativa può consistere in un confronto tra le prestazioni idrauliche Esatto, io farei così, integrerei il capitolo S.6 con le specifiche dell'impianto e farei un confronto tra UNI 12845 ed NFPA, dicendo che l'impianto che si intenderà realizzare av...
da travereticolare
ven lug 10, 2020 18:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI e impianti SPK secondo norme internazionali
Risposte: 6
Visite : 341

Re: COPI e impianti SPK secondo norme internazionali

Ciao, Il codice come soluzione conforme prescrive l'utilizzo della UNI EN 12845 (tabella S.6-11) se hai una configurazione non prevista dalla norma 12845 può ricorrere alla NFPA 13, andando in soluzione alternativa. Se devo andare in soluzione alternativa è sufficiente allegare il progetto dell'impi...
da travereticolare
ven lug 10, 2020 09:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CHIARIMENTI CONCETTI BASE INGEGNERIA ANTINCENDIO - CAPITOLI M
Risposte: 4
Visite : 428

Re: CHIARIMENTI CONCETTI BASE INGEGNERIA ANTINCENDIO - CAPITOLI M

Ciao, in attesa di una risposta più chiara ed esauriente cerco di risponderti. Il calcolo dell'HRRmax si differenzia il base al tipo di fase stazionaria. Solitamente le prime fasi dell'incendio, ignizione e crescita sono controllate dal combustibile, mentre la fase post flashover, ovvero di incendio...
da travereticolare
mer lug 08, 2020 18:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova RTV autorimesse DM 15.05.2020 - DM 01.02.1986 abrogato
Risposte: 29
Visite : 1742

Re: Nuova RTV autorimesse DM 15.05.2020 - DM 01.02.1986 abrogato

Beh, se progetti l'autorimessa con la R.T.V. 15/05/2020 anche se non applicabile non ti spara nessuno...
da travereticolare
mer lug 08, 2020 15:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova RTV autorimesse DM 15.05.2020 - DM 01.02.1986 abrogato
Risposte: 29
Visite : 1742

Re: Nuova RTV autorimesse DM 15.05.2020 - DM 01.02.1986 abrogato

Segnalo: "LINEA GUIDA SULLE CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DELLE AUTORIMESSE"

https://www.ordineingegneri.fi.it/wp-co ... IMESSE.pdf
da travereticolare
ven lug 03, 2020 17:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: LUOGO SICURO TEMPORANEO E SCALA PROTETTA
Risposte: 1
Visite : 352

Re: LUOGO SICURO TEMPORANEO E SCALA PROTETTA

Ciao,

Leggo ora. Tabella S.4-26 è quello che cerchi. (esempio 2).
da travereticolare
ven lug 03, 2020 10:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ALTEZZA MASSIMA BATTUTA PORTA
Risposte: 4
Visite : 526

Re: ALTEZZA MASSIMA BATTUTA PORTA

L'altezza di 2,5cm è legata alla superabilità da parte di una persona in carrozzella. Se la US non è utilizzabile da persone disabili, superando i 2,5cm, il telaio costituisce un intralcio da segnalare nei modi più opportuni, come se fosse un gradino singolo. Grazie Terminus , io terrei buono l'art...
da travereticolare
ven lug 03, 2020 10:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ALTEZZA MASSIMA BATTUTA PORTA
Risposte: 4
Visite : 526

ALTEZZA MASSIMA BATTUTA PORTA

Buongiorno,

Un cliente deve installare lungo un percorso di esodo un portone con inserita una porta US pedonale.

Mi chiedevo quale dovrebbe essere l'altezza massima della battuta della porta.

Io ricordavo massimo 2,5 cm, però mi sfugge il riferimento tecnico. Sul CoPI non vedo scritto nulla...
da travereticolare
gio giu 25, 2020 10:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Chiarimenti su prevenzione incendi
Risposte: 24
Visite : 1245

Re: Chiarimenti su prevenzione incendi

E se invece non comunica con attività soggetta (tipo edificio civile abitazione <24mt). Io credo ci vada lo stesso il filtro fumo. Dipende dal numero di autoveicoli presenti all'interno dell'autorimessa. Ti riporto le casistiche più comuni. Edificio Civile < 24m e numero autoveicoli ≤ 15 --> comuni...
da travereticolare
gio giu 25, 2020 09:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Chiarimenti su prevenzione incendi
Risposte: 24
Visite : 1245

Re: Chiarimenti su prevenzione incendi

Ciao, nessun problema. Quindi una porta per una zona filtro di un'attivita progettata con il COPI dovrà essere minimo EI30-Sa. Ovviamente la porta dovrà avere nell'omologazione la caratteristica Sa. Esatto. Se invece filtro fumo non è generalmente richiesto il requisito "Sa" Non sarà possibile rend...
da travereticolare
gio giu 25, 2020 08:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Chiarimenti su prevenzione incendi
Risposte: 24
Visite : 1245

Re: Chiarimenti su prevenzione incendi

Devi fare lo sviluppo di tutte le superfici delle strutture portanti, esposte all'incendio. Moltiplichi per il rateo di carbonizzazione ed hai il volume carbonizzato al tempo T. Ringrazio. Una domanda.. Definizione di FILTRO dal copi :.......... etc etc.. le due porte EI 30 Sa. Sa si intende tenuta...
da travereticolare
ven giu 19, 2020 18:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Chiarimenti su prevenzione incendi
Risposte: 24
Visite : 1245

Re: Chiarimenti su prevenzione incendi

Buongiorno, una conferma.. Una via d'esodo si dice indipendente quando nel punto in cui mi trovo riesco a vedere due U.S con un angolo maggiore di 45°. Altrimenti se vedo una sola U.S oppure l'angolo è inferiore a 45° tale via diventa corridoio cieco. E' corretto? E nel caso si tratti di via d'esod...
da travereticolare
mer giu 17, 2020 15:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: attività strutture sanitarie : spazio calmo e filtro a prova di fumo
Risposte: 10
Visite : 684

Re: attività strutture sanitarie : spazio calmo e filtro a prova di fumo

Ciao,

L'attività 68 è esclusa dal campo di applicazione del CoPI, in base all'art. 2 del DM 12/04/2019.
da travereticolare
mar giu 16, 2020 14:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI - DIFFERENZA TRA LIV. II E LIV. III DI S2
Risposte: 32
Visite : 1383

Re: COPI - DIFFERENZA TRA LIV. II E LIV. III DI S2

Con lo studio FSE di structure stability non ha più senso parlare di R.90 R.120, ecc... in quanto la verifica va portata termine per l'intera durata dell'incendio (tabella M.2-1). Non si certifica che un elemento è 120, ma che dopo 120 minuti l'intera struttura è ancora sù. Si, volevo dire che le s...
da travereticolare
mar giu 16, 2020 11:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI - DIFFERENZA TRA LIV. II E LIV. III DI S2
Risposte: 32
Visite : 1383

Re: COPI - DIFFERENZA TRA LIV. II E LIV. III DI S2

Ora ti faccio una domanda di fino: per una struttura isolata con carico incendio elevatissimo che richiederebbe >240, voglio stare in LPII per non calcolare il carico e poter sfruttare il minimo che è 30. Ovviamente però il proprietario non vuole che in caso di incendio venga giù quindi, come si fa...
da travereticolare
mar giu 16, 2020 10:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI - DIFFERENZA TRA LIV. II E LIV. III DI S2
Risposte: 32
Visite : 1383

Re: COPI - DIFFERENZA TRA LIV. II E LIV. III DI S2

Il comma 4 non si prende in considerazione perché la scelta del livello di prestazione II ti permette, indifferentemente dal carico di incendio che è presente all'interno della tua attività di assegnare una classe di resistenza al fuoco 30 o inferiore se compatibile con il carico di incendio. Inuti...
da travereticolare
mar giu 16, 2020 10:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI - DIFFERENZA TRA LIV. II E LIV. III DI S2
Risposte: 32
Visite : 1383

Re: COPI - DIFFERENZA TRA LIV. II E LIV. III DI S2

Io la interpreto così (correggetemi se sbaglio): La differenza è che se applichi il liv. II puoi avere strutture con resistenza al fuoco max 30 (o meno se il carico di incendio è inferiore), mentre con il liv III la resistenza deve essere almeno pari a quella che risulta dal carico di incendio. Nel...
da travereticolare
mar giu 16, 2020 08:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI - DIFFERENZA TRA LIV. II E LIV. III DI S2
Risposte: 32
Visite : 1383

Re: COPI - DIFFERENZA TRA LIV. II E LIV. III DI S2

Ciao, - al punto S.2.4.2.2 (liv. II) dice che che la resistenza al fuoco si determina con quanto previsto in S.2.5 (che rimanda a S.2.9, carico d'incendio) LP II ti rimanda al paragrafo S.2.5 perché dice che devi verificare le prestazioni di resistenza al fuoco delle strutture portanti e di comparti...
da travereticolare
lun giu 15, 2020 14:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanze di separazione da altri fabbricati di proprietà
Risposte: 7
Visite : 499

Re: Distanze di separazione da altri fabbricati di proprietà

Quoto stfire. Se possibile sarebbe utile parlarne con il comando. Ragionando in modo veloce non vedo fonti di rischio aggiuntive, è vero che il fabbricato è adiacente a quello oggetto dell'istanza di valutazione progetto, ma è altrettanto vero che è vuoto ed inutilizzato, anche se il fabbricato adia...
da travereticolare
ven giu 12, 2020 17:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendi localizzati - Codice di prevenzione incendi
Risposte: 6
Visite : 447

Re: Incendi localizzati - Codice di prevenzione incendi

Concordo anche io con Stfire. Mi sono capitate un po' di officine e su tutte ho calcolato il qf spalmato sull'intera superficie.
da travereticolare
ven giu 12, 2020 08:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prefabbricati e resistenza al fuoco
Risposte: 7
Visite : 779

Re: Prefabbricati e resistenza al fuoco

Ciao, Quant'è il carico di incendio all'interno della tua attività? Per me se è considerato elemento strutturale principale, dovrebbe avere la stessa classe di resistenza al fuoco degli altri elementi strutturali portanti. Il codice al paragrafo G.1.12 p.to 12 definisce elementi non portanti di oper...
da travereticolare
mar giu 09, 2020 13:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: domanda secca muletti
Risposte: 3
Visite : 344

Re: domanda secca muletti

e aggiungo che il DM dell'86 per autoveicoli intende solamente quelli muniti di motore a combustione interna.

Se hai veicoli elettrici è dergoa!
da travereticolare
lun giu 08, 2020 11:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Piastre radianti: bersaglio attaccato alla sorgente.
Risposte: 16
Visite : 971

Re: Piastre radianti: bersaglio attaccato alla sorgente.

Per me è una strada percorribile. Se il qf è inferiore a 200 MJ/mq le strutture portanti e di compartimentazione non necessitano di requisiti di resistenza al fuoco. Per quanto riguarda la compartimentazione verso compartimenti afferenti a terzi, attento al paragrafo S.3.7.1 comma 2.