La ricerca ha trovato 1689 risultati

da travereticolare
ven mag 15, 2026 12:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SIGILLANTE CERTIFICATO SU SETTO IN CTG
Risposte: 9
Visite : 222

Re: SIGILLANTE CERTIFICATO SU SETTO IN CTG



Simultaneamente stavo verificando se esisteva qualche soluzione certificata con prodotti tipo mastici, che risultano meno invasivi di un collare in modo tale che su un lato ho il collare e sull'altro il mastice o materiali simili.

in certi casi serve anche il buon senso, oltre ai certificati ...
da travereticolare
ven mag 15, 2026 12:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SIGILLANTE CERTIFICATO SU SETTO IN CTG
Risposte: 9
Visite : 222

Re: SIGILLANTE CERTIFICATO SU SETTO IN CTG


Il prodotto Global Cross della Global Building l'hai valutato?

https://www.globalbuilding.it/soluzioni-attraversamenti/applicazione-sul-setto-global-cross

Doverbbe fare al caso tuo...


Ciao,
si, valutato, purtroppo ho impianti a parete e per installare il prodotto proposto dovrei provvedere ...
da travereticolare
ven mag 15, 2026 12:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: biblioteca trattata con COPI - arredi in legno
Risposte: 11
Visite : 206

Re: biblioteca trattata con COPI - arredi in legno


Quindi scusate, siamo tutti d'accordo che due scrivanie lungo un corridoio di esodo scolastico (V.7.4.1) possono essere di normale cartone ondulato (ebbene si, capitato), in quanto le scrivanie non sono elencate puntualmente nella Tab. S.1-5 ?


Non esiste obbligo normativo per le scrivanie, se ...
da travereticolare
ven mag 15, 2026 12:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: biblioteca trattata con COPI - arredi in legno
Risposte: 11
Visite : 206

Re: biblioteca trattata con COPI - arredi in legno

Ciao,


Ciao a tutti,





A me la nota citata (Nota DCPREV prot. n. 11297 del 02-09-2020) sembra molto chiara. Viene indicato che la tabella S.1-5 elenca puntualmente i materiali che necessitano di requisiti di reazione al fuoco (che ovviamente sono quelli indicati all'interno delle ...
da travereticolare
ven mag 15, 2026 09:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IDRANTI ALL'INTERNO DI FILTRO FUMO
Risposte: 4
Visite : 110

Re: IDRANTI ALL'INTERNO DI FILTRO FUMO

Ciao,

Anche io li farei eliminare
da travereticolare
ven mag 15, 2026 09:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Idrante pubblico portata insufficiente, che fare?
Risposte: 3
Visite : 114

Re: Idrante pubblico portata insufficiente, che fare?


I'Ente gestore delle acque mi dice che ha un idrante che eroga portata minima di 180 litri/minuto (pressione 40metri colonna d'acqua) quindi nettamente inferiore a quella richiesta. Inoltre l'idrante è a 530metri.


L'ente giustamente ti certifica il minimo che deve garantire, ma ad oggi, nella ...
da travereticolare
ven mag 15, 2026 09:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: biblioteca trattata con COPI - arredi in legno
Risposte: 11
Visite : 206

Re: biblioteca trattata con COPI - arredi in legno

Ciao a tutti,





A me la nota citata (Nota DCPREV prot. n. 11297 del 02-09-2020) sembra molto chiara. Viene indicato che la tabella S.1-5 elenca puntualmente i materiali che necessitano di requisiti di reazione al fuoco (che ovviamente sono quelli indicati all'interno delle parentesi).
Quindi ...
da travereticolare
gio mag 14, 2026 08:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SIGILLANTE CERTIFICATO SU SETTO IN CTG
Risposte: 9
Visite : 222

Re: SIGILLANTE CERTIFICATO SU SETTO IN CTG

Ciao,



Fuoco entrambi i lati e collari montato solo su un lato...

questa sigillatura è monodirezionale e lo sai anche tu


purtroppo lo so che è monodirezionale. Lo hanno messo solo da un lato perché dall'altro non c'è lo spazio fisico. Hanno lavorato male, senza coordinamento con i MEC ...
da travereticolare
mer mag 13, 2026 12:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SIGILLANTE CERTIFICATO SU SETTO IN CTG
Risposte: 9
Visite : 222

Re: SIGILLANTE CERTIFICATO SU SETTO IN CTG


senti uff tecnico af system
hanno tutti i prodotti sigillanti che possano esistere


Proverò, ma ho già visto dal loro selettore che non c'è (e non avendolo loro, credo che non riuscirò a trovare un prodotto per risolvere la compartimentazione dell'attraversamento)


Anche la Global Building ha ...
da travereticolare
mer mag 13, 2026 09:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA EDIFICIO CAT-A
Risposte: 9
Visite : 178

Re: SCIA EDIFICIO CAT-A

Ciao, grazie!

Per fare una SCIA occorre un'attività in essere, o quanto meno completare tutte le opere previste e una società il cui legale rappresentante firmi la SCIA, ma chiaramente dato che alla SCIA va allegata l'asseverazione di un tecnico deve essere tutto "funzionante" e in corso di ...
da travereticolare
mer mag 13, 2026 08:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA EDIFICIO CAT-A
Risposte: 9
Visite : 178

Re: SCIA EDIFICIO CAT-A

non si fa

Ah beh, sicuramente. Ero curioso di capire come vi muovevate voi in casi analoghi.


Eventualmente se la SGR vuole vendere con qualche titolo potrebbe presentare perlomeno un VP fittizio a suo nome ed ottenere un parere.

I progetti chiaramente ci sono, ovviamente chi fa il contratto ...
da travereticolare
mar mag 12, 2026 15:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA EDIFICIO CAT-A
Risposte: 9
Visite : 178

Re: SCIA EDIFICIO CAT-A

Ciao,


L'attività soggetta a prevenzione incendi si configura laddove appunto è previsto il suo espletarsi all'interno della struttura. Ai vari proprietari/acquirenti degli immobili va specificato chiaramente questo. Non è mai l'immobile che è soggetto ai controlli, ma appunto ciò che ci fai ...
da travereticolare
mar mag 12, 2026 15:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA EDIFICIO CAT-A
Risposte: 9
Visite : 178

SCIA EDIFICIO CAT-A

Ciao a tutti,

Sempre più mi spesso mi sta venendo chiesto di protocollare SCIA per edifici in CAT-A, ovvero edifici agibili ma non arredati.
Siccome non sono arredati, non saranno popolati e quindi non si configurerà attività ai fini VVF (uffici, commerciale, studentato, ecc...).

Come ci si ...
da travereticolare
mar mag 12, 2026 10:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SIGILLANTE CERTIFICATO SU SETTO IN CTG
Risposte: 9
Visite : 222

SIGILLANTE CERTIFICATO SU SETTO IN CTG

Ciao a tutti,

come da titolo sono alla ricerca di un sigillante certificato su un setto autoportante (parete cavedio) composto da doppia lastra in CTG tipo "D F". Siete a conoscenza di qualche prodotto certificato x la compartimentazione di attraversamenti (tipo AF Graphit Foam)?

Grazie!
da travereticolare
mar mag 12, 2026 08:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/331 DELLA COMMISSIONE del 13 febbraio 2026
Risposte: 3
Visite : 185

Re: REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/331 DELLA COMMISSIONE del 13 febbraio 2026

Terminus ha scritto: lun mag 11, 2026 19:27 senza modifiche di classi e parametri, per renderlo cogente secondo il nuovo CPR
Anche io non ho notato differenze tra il 2016/364 e il 2026/331
da travereticolare
mer mag 06, 2026 17:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: soluzione a copertura R0
Risposte: 17
Visite : 697

Re: soluzione a copertura R0


carico incendio 870000 MJ


ok, mentre il carico di incendio specifico di progetto?

Immagino tu abbia già verificato, ma non riesci a portarlo ≤ 200 MJ/mq ?

In caso contrario o porti all'esterno del compartimento parte dal materiale, o come stai già facendo, certifichi i tegoli resistenti al ...
da travereticolare
mer mag 06, 2026 13:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco b&b <25 posti letto
Risposte: 10
Visite : 2185

Re: Resistenza al fuoco b&b <25 posti letto


Ripropongo la domanda per togliermi alcuni dubbi prima di procedere.

"Le strutture orizzontali e verticali devono avere resistenza al fuoco non inferiore a REI 30."

Io lo interpreto solo come strutture portanti, quindi senza andare a studiare partizioni ne tantomeno richiedere porte rei ...
da travereticolare
mar mag 05, 2026 15:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: soluzione a copertura R0
Risposte: 17
Visite : 697

Re: soluzione a copertura R0



con “layer” continuo incombustibile di classe A1

è quello che in questi casi manca


se si installa pannello EI30 tra FTV e piano di appoggio (copertura) il layer incombustibile sarà dato dallo stesso pannello EI30 (https://cdn.prod.website-files.com/6422d0f2e7fa308917194c74 ...
da travereticolare
mar mag 05, 2026 15:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: soluzione a copertura R0
Risposte: 17
Visite : 697

Re: soluzione a copertura R0



Relativamente alla sola posa dei pannelli potresti accontentarti dell’interposizione tra i pannelli fotovoltaici ed il piano di appoggio di uno strato di materiale di resistenza al fuoco almeno EI 30 con “layer” continuo incombustibile di classe A1

sopra a quella copertura ci sarà sicuramente ...
da travereticolare
mar mag 05, 2026 14:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tamponatura interna prefabbricata: reazione fuoco
Risposte: 3
Visite : 349

Re: Tamponatura interna prefabbricata: reazione fuoco

marcgasali ha scritto: mar mag 05, 2026 12:56 Ti ringrazio

secondo te, se hai esperienza con queste pareti, è possibile smontare i soli pannelli (in truciolato)
Non ho idea se la lavorazione possa essere fattibile, sicuramente è valida ai fini antincendio
da travereticolare
mar mag 05, 2026 14:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: soluzione a copertura R0
Risposte: 17
Visite : 697

Re: soluzione a copertura R0

Ciao,

ricontrollerò le sollecitazione e le caratteristiche che ho inserito per la verifica


Tieni conto anche del carico permanente dovuto alla presenza di tutti i componenti dell’impianto fotovoltaico, (pannelli fotovoltaici, eventualmente muniti di strutture di sostegno, inverter).

A me ...
da travereticolare
mar mag 05, 2026 09:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tamponatura interna prefabbricata: reazione fuoco
Risposte: 3
Visite : 349

Re: Tamponatura interna prefabbricata: reazione fuoco

Ciao,

Il punto 1 secondo me è percorribile come soluzione tecnica. Per le partizioni interne devi avere classe di reazione al fuoco almeno B-s2,d0, sostituendo il truciolare che attualmente hai con pareti certificati ai fini antincendio va bene.

Cornice metallica e vetro senza A1 senza onere di ...
da travereticolare
ven mag 01, 2026 14:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COMUNICAZIONE TRA MUSEO E AUDITORIUM
Risposte: 0
Visite : 518

COMUNICAZIONE TRA MUSEO E AUDITORIUM

Buongiorno a tutti,

1) Mi confermate che la comunicazione tra attività di pubblico spettacolo (auditorium lettera d) del DM 19-08-1996)con un museo aperto al pubblico ed inserito in un edificio vincolato (att.72) è vietata ai sensi del DM del 96 per i locali di Pubblico Spettacolo pur essendo ...
da travereticolare
gio apr 23, 2026 09:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: MUSEO IN EDIFICIO STORICO VINCOLATO - SCUOLA
Risposte: 0
Visite : 702

MUSEO IN EDIFICIO STORICO VINCOLATO - SCUOLA

Buongiorno a tutti,

Edificio storico, vincolato ai beni culturali dove sono presenti le seguenti attività:

67/C → Conservatorio di musica (Piano Terra + Piano Primo);
72/C → Biblioteca (Piano Primo);
34/B → Archivio (Piano Interrato);
65/C → Auditorium interno al conservatorio;
65/C ...
da travereticolare
lun apr 20, 2026 14:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: postazioni di ricarica carrelli elevatori
Risposte: 5
Visite : 1060

Re: postazioni di ricarica carrelli elevatori


Buongiorno,

la normativa CEI EN 62485-3 ed EN 62485-2 fornisce indicazioni sulla classificazione delle zone ATEX e sulla portata minima di aerazione. Tuttavia, per quanto riguarda la distanza da mantenere rispetto ai materiali combustibili, non vengono riportate indicazioni specifiche. Almeno, da ...
da travereticolare
gio apr 09, 2026 08:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova guida fotovoltaico
Risposte: 275
Visite : 287686

Re: Nuova guida fotovoltaico


Io sarei arrivato alle seguenti conclusioni:

CASO 1: tutto incombustibile (travi,copertura ecc..) e modulo fotovoltaico con qualsiasi certificazione

CASO 2 : ho un tetto combustibile ci metto sopra uno strato EI30 con un layer A1 (classico pannello isolato con pelli in lamiera) e modulo ...
da travereticolare
mar apr 07, 2026 17:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CAPITOLO 5 UNI EN 12845 - ESTENSIONE DELLA PROTEZIONE SPRINKLER
Risposte: 3
Visite : 1109

Re: CAPITOLO 5 UNI EN 12845 - ESTENSIONE DELLA PROTEZIONE SPRINKLER



Ciao stfire,

Mi trovi perfettamente d'accordo. Mi hanno sollevato la questione e sinceramente non ricordavo questo passaggio della norma. Ho sempre esteso lo sprinkler a compartimenti in base alla VdR (in caso di utilizzo di RTO). Pensavo di procedere come hai suggerito, la norma dice dovrebbe ...
da travereticolare
mar apr 07, 2026 16:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CAPITOLO 5 UNI EN 12845 - ESTENSIONE DELLA PROTEZIONE SPRINKLER
Risposte: 3
Visite : 1109

CAPITOLO 5 UNI EN 12845 - ESTENSIONE DELLA PROTEZIONE SPRINKLER

Ciao a tutti,

§ 5.3 "Separazione resistente al fuoco" c.2

" Nessuna parte di un edificio o sezione senza protezione sprinkler dovrebbe essere posizionata verticalmente sotto un edificio o sezione protetta da sprinkler, ad eccezione di quanto indicato nei punti 5.1.2 e 5.1.3. "

Ho due ...
da travereticolare
ven apr 03, 2026 15:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NASTRI RADIANTI CON BRUCIATORE ESTERNO: DPR 151/11 e DM 08/11/2019?
Risposte: 28
Visite : 15285

Re: NASTRI RADIANTI CON BRUCIATORE ESTERNO: DPR 151/11 e DM 08/11/2019?

segnalo questo chiarimento
https://www.tuttoprevenzioneincendi.it/ ... 2_046A.pdf

con 140 kW e considerando un PCS del Metano pari a 40.500 KJ/m³ avresti 12,44 Nm³/h
da travereticolare
lun mar 30, 2026 14:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Stima carico incendio archivio
Risposte: 11
Visite : 2612

Re: Stima carico incendio archivio

Ciao,


Volevo chiedervi se qualcuno di voi ha mai eseguito una valutazione in base a questo possibile secondo metodo di calcolo e se, in base alla vostra esperienza vi sia il rischio di "sovrastimare" i quantitativi complessivi di carta.


https://ingegneria365.wordpress.com/2016/05/01/il-peso ...
da travereticolare
mer mar 25, 2026 11:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte Rei - documenti assenti
Risposte: 6
Visite : 2751

Re: Porte Rei - documenti assenti

Ciao,

a conferma di quanto già detto viewtopic.php?p=184357&hilit
da travereticolare
mer mar 25, 2026 10:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Accesso Locale Pompe UNI 11292
Risposte: 2
Visite : 1661

Re: Accesso Locale Pompe UNI 11292


Non so io in alcuni casi l'accesso l'ho fatto anche all'interno tramite percorso protetto, purché l'accesso di quest'ultimo avvenisse da spazio scoperto, anche perché se no nei centri storici come fai?


Concordo con te che potrebbe essere un problema (anche senza il potrebbe). Ma in generale in ...
da travereticolare
mer mar 25, 2026 08:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Accesso Locale Pompe UNI 11292
Risposte: 2
Visite : 1661

Accesso Locale Pompe UNI 11292

Ciao a tutti,

Paragrafo § 4.2 della UNI 11292:

Accesso per gli operatori
L'accesso al locale deve essere diretto e avvenire con una delle seguenti modalità:
a) d a strada (pubblica o privata);
b) da spazio scoperto accessibile da strada (pubblica o privata), direttamente o eventualmente con ...
da travereticolare
lun mar 23, 2026 11:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto di cattura e liquefazione CO2
Risposte: 1
Visite : 1490

Re: Impianto di cattura e liquefazione CO2

Ciao,
RubGiu ha scritto: lun mar 23, 2026 10:54 Anche se la CO2 non è infiammabile ne' comburente
la declaratoria dell'attività 4 si riferisce sempre e solo a gas infiammabili. Se non è infiammabile non è attività soggetta a controllo VVF
da travereticolare
mer mar 18, 2026 09:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valutazione rischio incendio COPI ristorante
Risposte: 16
Visite : 3434

Re: Valutrazione rischio incendio COPI ristorante


Considerando che si tratta di un unica sala con meno di 100 coperti e con abbondanti uscite, a mio avviso è eccessiva. Mi sembra palese che la rivelazione possa avvenire da parte del personale di sala.


Ciao,

Ma infatti la rivelazione sarà manuale, la diffusione dell'allarme invece automatica ...
da travereticolare
mer mar 18, 2026 09:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco arredi
Risposte: 14
Visite : 6679

Re: Reazione al fuoco arredi


Insomma sto seguendo anch'io i lavori di un albergo, ma in ogni caso quel chiarimento del 2020 sulla reazione al fuoco dei mobili non chiarisce nulla.

Ma possibile che le norme sono vaghe e così anche i chiarimenti richiesti?
Si possono scrivere delle leggi vaghe?
Finché dobbiamo fare noi ...
da travereticolare
mar mar 17, 2026 16:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbi interpretazione scale interrate
Risposte: 4
Visite : 2333

Re: Dubbi interpretazione scale interrate

VVF_13 ha scritto: mar mar 17, 2026 16:17 Ciao.
Concordo con te, ma solo ai piani interrati. Dal piano terra in su credo sia sufficiente la scala-filtro...
Mi trovi d'accordo, io prevederei filtro solo all'interrato e non nei piani FT
da travereticolare
mar mar 17, 2026 14:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbi interpretazione scale interrate
Risposte: 4
Visite : 2333

Re: Dubbi interpretazione scale interrate

Ciao,

secondo me tutte le vie di esodo ai piani interrati devono avere accesso tramite filtro fumo, e non solo quella posizionata a -6,0 m
da travereticolare
mar mar 17, 2026 13:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: rilevazione gas gpl rimessaggio camper
Risposte: 1
Visite : 1595

Re: rilevazione gas gpl rimessaggio camper


Devo SCIARE un rimessaggio per camper con lo spazio per 23 camper.
Abbiamo fatto le strutture REI, la rilevazione incendi ecc...

Mi chiedevo, visto che ci saranno 23 bombole di gpl da 20 kg nei camper, non sarebbe meglio prevedere anche una rilevazione di GPL?
Oppure far parcare i camper senza ...
da travereticolare
mar mar 17, 2026 12:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
Risposte: 20
Visite : 5966

Re: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici


In altre parole mi ha chiesto di spiegare per quali motivi, a seguito della valutazione prevista dal Codice di Prevenzione Incendi, il rischio di impatto ambientale dovuto all’incendio può essere considerato trascurabile.


Il che coincide esattamente con quanto richiesto dal codice. Per info ...
da travereticolare
mar mar 17, 2026 12:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: REAZIONE AL FUOCO TUBAZIONI SCARICO?
Risposte: 10
Visite : 5581

Re: REAZIONE AL FUOCO TUBAZIONI SCARICO?


Se non è esplicitamente citato, per me non si considera. Sono confortato in tal senso dal chiarimento sulle sedie non imbottite (al capitolo S.1), per cui non si applica ad altri arredi per estensione.
Insomma la tabella non è estensibile.


In generale concordo con weare, tuttavia c'è da ...
da travereticolare
mar mar 17, 2026 12:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: REAZIONE AL FUOCO MATERIALI SCUOLA? UN GINEPRAIO?
Risposte: 9
Visite : 3964

Re: REAZIONE AL FUOCO MATERIALI SCUOLA? UN GINEPRAIO?

mmaarrccoo ha scritto: mar mar 17, 2026 09:59 Ok, direi che il discorso sta in piedi, grazie per l'aiuto.
Grazie a te per il confronto
da travereticolare
mar mar 17, 2026 09:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: REAZIONE AL FUOCO MATERIALI SCUOLA? UN GINEPRAIO?
Risposte: 9
Visite : 3964

Re: REAZIONE AL FUOCO MATERIALI SCUOLA? UN GINEPRAIO?


Eh ma infatti, questo era un tema di cui avevamo discusso tempo addietro... Anche con le regole tradizionali (50% A1, ecc.) ad esempio in un ufficio è facile imbattersi in openspace. In quei casi la via di esodo "collettiva" da dove parte? E mi sembra che quello che avevamo concluso era che non ...
da travereticolare
lun mar 16, 2026 17:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: REAZIONE AL FUOCO MATERIALI SCUOLA? UN GINEPRAIO?
Risposte: 9
Visite : 3964

Re: REAZIONE AL FUOCO MATERIALI SCUOLA? UN GINEPRAIO?



...
Di conseguenza, i singoli locali sono esclusi dall'installazione di materiali GM2.
Gli altri ambienti, sono tutti quelli non identificati come percorsi di esodo, per i quali potresti indicare di installare materiali appartenenti al gruppo GM4, quindi Livello di Prestazione I per la ...
da travereticolare
lun mar 16, 2026 14:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: REAZIONE AL FUOCO MATERIALI SCUOLA? UN GINEPRAIO?
Risposte: 9
Visite : 3964

Re: REAZIONE AL FUOCO MATERIALI SCUOLA? UN GINEPRAIO?




2a. quali sarebbero gli altri ambiti dove il requisito non è richiesto se, per definizione, la via di esodo parte da dove si trova l'occupante, quindi qualunque punto della scuola? Ad esempio un bagno a prima vista non è una via di esodo ma anche chi è in bagno deve scappare e quindi si trova ...
da travereticolare
lun mar 16, 2026 10:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: REAZIONE AL FUOCO MATERIALI SCUOLA? UN GINEPRAIO?
Risposte: 9
Visite : 3964

Re: REAZIONE AL FUOCO MATERIALI SCUOLA? UN GINEPRAIO?

Ciao,

Secondo me non è un ginepraio, è comune a molte RTV, tra cui per esempio la RTV 4 per gli uffici. Nei singoli uffici puoi installare materiali GM4 e la reazione al fuoco è da estendersi solamente agli ambiti specificatamente indicati, quindi:


1. V.7.4.1 richiede normalmente GM2 oppure ...
da travereticolare
lun mar 16, 2026 09:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pannelli fotovoltaici in appoggio
Risposte: 9
Visite : 6442

Re: Pannelli fotovoltaici in appoggio

Ciao,

La circolare DCPREV prot. n. 1324 del 7 febbraio 2012 prevedeva che in presenza di di elementi verticali di compartimentazione, l'impianto fotovoltaico, doveva distare almeno 1,0 m dalla proiezione di tali elementi. Indicazione non necessaria qualora il piano di appoggio sottostante i moduli ...
da travereticolare
ven mar 13, 2026 16:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Chiarezza nelle richieste
Risposte: 22
Visite : 9715

Re: Chiarezza nelle richieste

Ho ricevuto stessa prescrizione in un un'attività di stoccaggio valvole metalliche a terra... ho smesso di presentare progetti in A1.
da travereticolare
ven mar 13, 2026 09:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
Risposte: 20
Visite : 5966

Re: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici


mio parere e mie esperienze, anche con stoccaggi più severi in termini di impatto ambientale, è che se nella valutazione progetto si va a descrivere compiutamente il contesto, i ricettori, le misure di prevenzione e protezione, il rischio ambiente "non significativo" non viene in alcun modo ...