La ricerca ha trovato 158 risultati

da travereticolare
mar ago 06, 2019 13:48
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: CADUTA DI PRESSIONE PROVA TENUTA RETE INDUSTRIALE GAS METANO
Risposte: 8
Visite : 250

Re: CADUTA DI PRESSIONE PROVA TENUTA RETE INDUSTRIALE GAS METANO

il DM ha valore superiore alla norma, comunque Nel caso specifico il ministero con la circ. 6181 del 08/05/14 ha ammesso l'applicazione delle norme UNI ed UNI EN aggiornate che rappresentano la regola dell'arte, nelle more dell'aggiornamento del DM. Risultato: si cerca di soddisfare entrambe, ma se...
da travereticolare
sab ago 03, 2019 18:30
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: CADUTA DI PRESSIONE PROVA TENUTA RETE INDUSTRIALE GAS METANO
Risposte: 8
Visite : 250

Re: CADUTA DI PRESSIONE PROVA TENUTA RETE INDUSTRIALE GAS METANO

La norma di riferimento è la UNI11528:2014 che non ammette alcuna caduta di pressione. Ti ringrazio Tom. Il campo di applicazione della UNI11528 sembra però escludere il mio impianto, che alimentati forni industriali, in quanto viene detto che: "la norma fornisce i criteri per la progettazione, l'i...
da travereticolare
ven ago 02, 2019 16:29
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: CADUTA DI PRESSIONE PROVA TENUTA RETE INDUSTRIALE GAS METANO
Risposte: 8
Visite : 250

CADUTA DI PRESSIONE PROVA TENUTA RETE INDUSTRIALE GAS METANO

Buongiorno, dovrei far eseguire una prova di tenuta ad una rete gas metano (ATT. 1.1.C) per constatare l’assenza di dispersioni di gas. Tale rete alimenta dei forni industriali (ATT. 74.3.C) aventi potenza pari a circa 1.000 kW cad. Mi chiedevo quale fosse la massima caduta di pressione ammessa da n...
da travereticolare
lun lug 29, 2019 17:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RESISTENZA AL FUOCO STRUTTURE AUTORIMESSE
Risposte: 6
Visite : 191

Re: RESISTENZA AL FUOCO STRUTTURE AUTORIMESSE

anche a me sembra assurdo...fin quando è un'autorimessa piccolina posso anche essere d'accordo a non certificare al fuoco le strutture, ma un'autorimessa di tre piani interrata anche se isolata un minimo di resistenza al fuoco secondo me ci vuole! credo proprio che procederò con il calcolo del caric...
da travereticolare
lun lug 29, 2019 15:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RESISTENZA AL FUOCO STRUTTURE AUTORIMESSE
Risposte: 6
Visite : 191

Re: RESISTENZA AL FUOCO STRUTTURE AUTORIMESSE

strutture portanti incombustibili, ma senza requisiti di resistenza al fuoco. Caspita! io ho un'autorimessa interrata di 3 piani, e devo rifare il progetto, teoricamente la resistenza al fuoco delle strutture portanti può essere trascurata, ma non è pericoloso? non dovrei garantire l'esodo in sicur...
da travereticolare
lun lug 29, 2019 12:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV Autorimessa. Numero di uscite
Risposte: 9
Visite : 928

Re: RTV Autorimessa. Numero di uscite

Secondo me no. ti dico il mio ragionamento: Definizione di via di esodo: percorso senza ostacoli al deflusso appartenente al sistema d'esodo, che consente agli occupanti di raggiungere un luogo sicuro dal luogo in cui si trovano. Vie d'esodo orizzontale: porzione di via d'esodo a quota costante o co...
da travereticolare
lun lug 29, 2019 11:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RESISTENZA AL FUOCO STRUTTURE AUTORIMESSE
Risposte: 6
Visite : 191

Re: RESISTENZA AL FUOCO STRUTTURE AUTORIMESSE

premesso che non ho mai capito bene l'applicazione di quella prescrizione, in ogni caso quando si parla di materiali "combustibili" o "non combustibili" va inteso comunque sempre in relazione alla reazione al fuoco e non alla resistenza al fuoco. Altrimenti mi crolla il castello di certezze che mi ...
da travereticolare
lun lug 29, 2019 10:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RESISTENZA AL FUOCO STRUTTURE AUTORIMESSE
Risposte: 6
Visite : 191

RESISTENZA AL FUOCO STRUTTURE AUTORIMESSE

Buongiorno, Pongo un quesito in merito all'ultimo comma del p.to 3.4.1 del D.M. 01/02/1986 che dice: "Per le autorimesse di tipo isolato e gli autosilo le strutture orizzontali e verticali non di separazione possono essere non combustibili" Le strutture portati (travi, pilastri) di autorimesse isola...
da travereticolare
ven lug 26, 2019 16:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: BOZZA RTV EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE -RTV 10
Risposte: 1
Visite : 152

BOZZA RTV EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE -RTV 10

Buonasera,

come da titolo segnalo la bozza di rtv per gli edifici civili

https://www.pro-fire.org/images/RTV_edi ... ne_010.pdf
da travereticolare
gio lug 25, 2019 18:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Magazzino a scuola, aerazione
Risposte: 3
Visite : 154

Re: Magazzino a scuola, aerazione

Figurati, ogni volta a trovare chiarimenti si diventa matti! ce ne sono troppi...
da travereticolare
gio lug 25, 2019 16:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Magazzino a scuola, aerazione
Risposte: 3
Visite : 154

Re: Magazzino a scuola, aerazione

chiarimento Prot. n° P1521/4122 "le aperture di aerazione degli “spazi per depositi o magazzini” come definiti al punto 6.2 delD.M. 26.08.92, non siano da intendersi necessariamente di tipo permanente, in quanto tale caratteristica, laddove necessaria, è richiesta in modo specifico dalla norma attra...
da travereticolare
mer lug 24, 2019 12:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: accesso caldaia
Risposte: 7
Visite : 252

Re: accesso caldaia

Le Centrali Termiche sono fuori dal campo di applicazione del Codice di Prevenzione Incendi.
da travereticolare
mer lug 24, 2019 12:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CODICE ED IMPIANTI DI CUI ALLA STRATEGIA S10: QUALI SONO IN REALTA'?
Risposte: 7
Visite : 221

Re: CODICE ED IMPIANTI DI CUI ALLA STRATEGIA S10: QUALI SONO IN REALTA'?

si potrebbe vedere in questo modo: Esempio: Se all'interno di una logistica ho una Centrale Termica, quest'ultima secondo il codice non è un'area a rischio specifico da trattare con il capitolo V.1 perchè è già regolata da una specifica norma di Prevenzione Incendi (DM 12/04/1996). Qualora hai un im...
da travereticolare
mer lug 24, 2019 08:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CODICE ED IMPIANTI DI CUI ALLA STRATEGIA S10: QUALI SONO IN REALTA'?
Risposte: 7
Visite : 221

Re: CODICE ED IMPIANTI DI CUI ALLA STRATEGIA S10: QUALI SONO IN REALTA'?

È ovvio che si riferisca in particolare a quegli impianti di processo o industriale per cui non è applicabile una regola tecnica specifica. La penso anche io così. Infatti il p.to 4 del capitolo V.1.1 dice: "Eventuali aree, a servizio dell'attività principale, in cui vi è presenza degli impianti di...
da travereticolare
mar lug 23, 2019 10:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ALIMENTAZIONE PREFERENZIALE ELETTROPOMPA
Risposte: 2
Visite : 133

ALIMENTAZIONE PREFERENZIALE ELETTROPOMPA

Buongiorno, Ho un dubbio in merito all’alimentazione preferenziale di un elettropompa a servizio di un impianto antincendio, ossia: La norma 12845 al p.to 10.2 dice che: “Nei casi in cui più di una pompa è installata in un’alimentazione idrica superiore o doppia, non più di una deve essere azionata ...
da travereticolare
lun lug 22, 2019 10:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: corridoio cieco
Risposte: 4
Visite : 188

Re: corridoio cieco

Se progetti con il codice il corridoio cieco termina nel punto in cui diventa possibile l'esodo in più di una direzione, indipendentemente dai luoghi sicuri temporanei eventualmente attraversati dalla via d'esodo. (capitolo G.1.9 p.to 10)
da travereticolare
ven lug 12, 2019 09:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Installazione di pannelli Fotovoltaico classe 1 in copertura esistente
Risposte: 8
Visite : 311

Re: Installazione di pannelli Fotovoltaico classe 1 in copertura esistente

Se avessi una struttura di copertura in acciaio .. con solo una copertura di tipo plastico (che quindi potrebbe bruciare) quindi a vostro parere potrei installare direttamente un fotovoltaico classe 1 rispettando quanto indicato nella circolare VVF ????
Esatto.
da travereticolare
gio lug 11, 2019 14:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Installazione di pannelli Fotovoltaico classe 1 in copertura esistente
Risposte: 8
Visite : 311

Re: Installazione di pannelli Fotovoltaico classe 1 in copertura esistente

La classe Froof non richiede alcuna prestazione in termini di reazione al fuoco alla copertura. (non è vero che è priva di caratteristiche di reazione al fuoco perchè sotto alla lamiera cè travetto in legno e materiale isolante ... Il tuo tetto ha una reazione al fuoco non determinata, in quanto tal...
da travereticolare
gio lug 11, 2019 14:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Installazione di pannelli Fotovoltaico classe 1 in copertura esistente
Risposte: 8
Visite : 311

Re: Installazione di pannelli Fotovoltaico classe 1 in copertura esistente

avevo già fatto la stessa richiesta tempo fa', molto simile alla tua se non uguale, dove mi avevano consigliato con dei pareri molto competenti di cui ti faccio una sintesi: http://forum.edilclima.it/viewtopic.php?f=4&t=15592&hilit=fotovoltaico è il caso 3a: strati ultimi di copertura (impermeabiliz...
da travereticolare
gio lug 11, 2019 12:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Protezione tiranti in acciaio
Risposte: 3
Visite : 193

Re: Protezione tiranti in acciaio

Ti dico la mia esperienza: Non credo che sia un imposizione normativa, ma l'impiego di vernici intumescenti per la protezione al fuoco di tiranti in acciaio è sconsigliata e penso che non si possa proprio applicare, in riferimento al fattore di sezione o di massività sfavorevole (Rapporto tra la sup...
da travereticolare
mer lug 10, 2019 17:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: verifica corretta posa porte tagliafuoco
Risposte: 13
Visite : 4133

Re: verifica corretta posa porte tagliafuoco

Avete ragione, tale informazione non si può trovare su nessuna normativa. Per montare la porta come qualsiasi altro prodotto bisogna seguire i certificati di prova e le istruzioni di montaggio fornite dal produttore.

Grazie!
da travereticolare
mar lug 09, 2019 18:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: verifica corretta posa porte tagliafuoco
Risposte: 13
Visite : 4133

Re: verifica corretta posa porte tagliafuoco

Ti ringrazio, proverò a sentire anche io le ditte.
Non avevo trovato richiami nelle norme UNI.
infatti, io stavo cercando sulla UNI 11473 ma non ho trovato nulla...
da travereticolare
mar lug 09, 2019 17:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: verifica corretta posa porte tagliafuoco
Risposte: 13
Visite : 4133

Re: verifica corretta posa porte tagliafuoco

Buonasera, Dovrei verificare la corretta posa di una porta tagliafuoco, sembra che vada "quasi" tutto bene ad eccezione della distanza che è presente tra il pavimento e la battuta inferiore della porta, quasi 3 cm. Chiaramente non va bene, è ho chiesto di abbassarla il più possibile, fino quasi a te...
da travereticolare
lun lug 08, 2019 11:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gruppo elettrogeno su spazio scoperto
Risposte: 3
Visite : 205

Re: Gruppo elettrogeno su spazio scoperto

a memoria il capo II - Installazione all'aperto - del D.M. 13/07/2011, non credo che chieda altro oltre alle distanze riportate in tabella 2, che però sono riferite a depositi di sostanze combustibili. Non dice nulla in merito ad altri fabbricati. Secondo me l'installazione va bene anche senza eleme...
da travereticolare
lun lug 08, 2019 08:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Depositi negli Alberghi
Risposte: 3
Visite : 222

Re: Depositi negli Alberghi

Ciao,

Secondo me non ci sono motivi ostativi nel posizionare un piccolo deposito con carico di incendio limitato all’interno della volumetria del vano scala protetto, purchè quest’ultimo sia chiaramente compartimentato.
da travereticolare
ven lug 05, 2019 15:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Altezza percorso esodo
Risposte: 2
Visite : 206

Re: Altezza percorso esodo

Aggiungo che la tolleranza del 5% è applicabile solamente per gli edifici preesistenti al 11/01/93, vedi la nota prot. n. P849/4122 sott.54 dell'agosto 1999. Personalmente per le uscite di emergenza e per i percorsi di esodo richiedo sempre altezze minime di 2 metri. Se è infattibile ottenerli chied...
da travereticolare
mar lug 02, 2019 17:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SOLUZIONE ALTERNATIVA SCALA ESTERNA COPI
Risposte: 4
Visite : 353

Re: SOLUZIONE ALTERNATIVA SCALA ESTERNA COPI

La soluzione alternativa sulla lunghezze di esodo prevede la verifica che il tempo richiesto di esodo sia minore del tempo disponibile dell'esodo, ovvero RSET<100%ASET. La bozza di codice prevede "Si dimostri che diverse lunghezze d’esodo consentano comunque di abbandonare il compartimento di primo...
da travereticolare
lun lug 01, 2019 16:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SOLUZIONE ALTERNATIVA SCALA ESTERNA COPI
Risposte: 4
Visite : 353

Re: SOLUZIONE ALTERNATIVA SCALA ESTERNA COPI

Grazie per la risposta, ma è proprio quello il problema. Le lunghezze di esodo considerando anche tutto lo sviluppo delle scale esterne non sono conformi... Per questo motivo pensavo di applicare una delle soluzioni alternative di cui al paragrafo G.2.6 "applicazione di norme o documenti tecnici" . ...
da travereticolare
mar giu 25, 2019 14:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: carico di incendio
Risposte: 15
Visite : 393

Re: carico di incendio

che anche se dal calcolo ti venisse una classe inferiore (il famoso esempio del deposito di marmo, con qf,d=0), comunque per il livello III devi garantire almeno R 30 Non sono molto convinto, il p.to 3.3 comma 2 del D.M. 09/03/2007 dice: "Le classi di resistenza al fuoco necessarie per garantire il...
da travereticolare
mar giu 25, 2019 12:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: carico di incendio
Risposte: 15
Visite : 393

Re: carico di incendio

R. 60 vedi D.M. 09/03/2007
da travereticolare
ven giu 21, 2019 15:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: HRRPUA DEPOSITO MATERIE PLASTICHE
Risposte: 6
Visite : 341

Re: HRRPUA DEPOSITO MATERIE PLASTICHE

Comunque la risposta al tuo quesito parte dalla determinazione della curva RHR(t), quindi delle fasi di sviluppo (con il fattore di crescita alfa), del valore RHR al flashover, del valore RHR massimo, la durata della fase di flashover e di quella di decadimento. Il tutto fortemente dipendente dalle...
da travereticolare
gio giu 20, 2019 19:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cert.tabellare REI pilastro
Risposte: 9
Visite : 385

Re: Cert.tabellare REI pilastro

io per attività monopiano considero sempre come pilastro dell'ultimo piano, quindi altezza ≤ 4,50 m.
da travereticolare
mer giu 19, 2019 15:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: HRRPUA DEPOSITO MATERIE PLASTICHE
Risposte: 6
Visite : 341

Re: HRRPUA DEPOSITO MATERIE PLASTICHE

assolutamente.

In archivio ho trovato "Ingegneria della Sicurezza Antincendio" di La Malfa, proverò a studiare quello, passando poi a "Enclosure Fire Dynamics" di Karlsson e Quintiere.
da travereticolare
mar giu 18, 2019 09:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: HRRPUA DEPOSITO MATERIE PLASTICHE
Risposte: 6
Visite : 341

Re: HRRPUA DEPOSITO MATERIE PLASTICHE

Se stai approcciando subito con il manuale di FDS, ti consiglio di acquistare e studiare prima un buon testo di fire engineering. Comunque la risposta al tuo quesito parte dalla determinazione della curva RHR(t), quindi delle fasi di sviluppo (con il fattore di crescita alfa), del valore RHR al fla...
da travereticolare
sab giu 15, 2019 15:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: HRRPUA DEPOSITO MATERIE PLASTICHE
Risposte: 6
Visite : 341

HRRPUA DEPOSITO MATERIE PLASTICHE

Buongiorno,

chiedo scusa se continuo a postare lo stesso messaggio, ma i precedenti li ho dovuti cancellare causa errori/imprecisioni.

Vorrei chiedere a chi si occupa di ingegneria antincendio il metodo di calcolo per la stima dell' HRRPUA per un magazzino di materie plastiche.

Grazie
da travereticolare
gio giu 13, 2019 20:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCALA PROTETTA: SERVE AERAZIONE O NO?
Risposte: 17
Visite : 3690

Re: SCALA PROTETTA: SERVE AERAZIONE O NO?

Si vero, però nel mio caso specifico ho una scuola, che per deroga generale potrebbe avere tutte le scale protette, e quindi con riferimento solo al DM dell'83? Però scusa, se ti riferisci all'allegato B della lettera circolare del Ministero dell'Interno n. P 2244/4122 del 30 ottobre 1996 il punto ...
da travereticolare
gio giu 13, 2019 17:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCALA PROTETTA: SERVE AERAZIONE O NO?
Risposte: 17
Visite : 3690

Re: SCALA PROTETTA: SERVE AERAZIONE O NO?

Per quanto la realizzazione di un'apertura in sommità sia sicuramente una misura di sicurezza importante, non riesco a trovare una giustificazione normativa. Nel Decreto dell'83 su termini e definizione non vi è questa imposizione e nel COPI leggo: "Le scale d'esodo protette ed i percorsi protetti ...
da travereticolare
mer giu 12, 2019 10:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: S.8 - controll fumo e calore
Risposte: 2
Visite : 190

Re: S.8 - controll fumo e calore

Io sono della tua stessa opinione, se applichi il livello di prestazione III non devi verificare anche le condizioni dettate dal livello di prestazione II. Un Sistema di Evacuazione Fumi e Calore Naturale o Forzato è molto più performante rispetto allo smaltimento di fumo e calore d'emergenza realiz...
da travereticolare
mar giu 11, 2019 14:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: FERRO DA STIRO ALBERGO
Risposte: 0
Visite : 142

FERRO DA STIRO ALBERGO

Ciao a tutti, Vi risulta che la noto prot. n. P1307/4122/1 sott. 3 del 14-12-2000 (http://www.tuttoprevenzioneincendi.it/images/Norme/CHIARIM_14_12_2000_n_P1307_4122_1_sott_3.pdf) consente di fare utilizzare ai clienti nelle camere di albergo i ferri da stiro purchè in presenza di idonee istruzioni ...
da travereticolare
gio giu 06, 2019 15:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CAPANNONE APERTO SU PIU' LATI - E' ATTIVITA' 70?
Risposte: 17
Visite : 1638

Re: CAPANNONE APERTO SU PIU' LATI - E' ATTIVITA' 70?

Situazione: capannone industriale dove all'interno ho la lavorazione di circa 550 kg di plastica mentre esternamente ho un magazzino di circa 15.000 kg di plastica. Secondo voi che attività si configura? 44.1.B (deposito) oppure 44.3.C (stabilimento > 5.000 kg)? io sarei più portato a dichiarare att...
da travereticolare
gio giu 06, 2019 08:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: FOTOVOLTAICO - eccoli che arrivano
Risposte: 55
Visite : 5880

Re: FOTOVOLTAICO - eccoli che arrivano

vi ringrazio, sempre gentili!
da travereticolare
mer giu 05, 2019 09:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: FOTOVOLTAICO - eccoli che arrivano
Risposte: 55
Visite : 5880

Re: FOTOVOLTAICO - eccoli che arrivano

Buongiorno, riprendo ancora una volta questo thread in quanto ho un dubbio riguardo il locale inverter e gli interruttori di sezionamento che le altre discussioni presenti su questo forum non mi hanno chiarito. Mi ritrovo a progettare un'officina meccanica dove in copertura, nel pieno rispetto della...
da travereticolare
ven mag 31, 2019 13:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco campo da pallacanestro
Risposte: 8
Visite : 324

Re: Resistenza al fuoco campo da pallacanestro

Qui trovo il metodo col quale valutare la resistenza, non la richiesta di prestazione della stessa. La richiesta di prestazione non è espressa. Capisco poi bene il tuo punto, seguo quella strada, che pensavo anche io, ma non è che sia del tutto soddisfatto. Io sto seguendo un impianto sportivo, e p...
da travereticolare
ven mag 31, 2019 08:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco campo da pallacanestro
Risposte: 8
Visite : 324

Re: Resistenza al fuoco campo da pallacanestro

Ciao, Il D.M. 18/03/1996 non impone una resistenza al fuoco minima come le altre norme, ma ne parla al p.to 15 "Strutture, finiture ed arredi" che dice: I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali dei locali di cui al presente decreto, vanno valutati secondo le prescrizioni e le mo...
da travereticolare
gio mag 30, 2019 15:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CAPANNONE APERTO SU PIU' LATI - E' ATTIVITA' 70?
Risposte: 17
Visite : 1638

Re: CAPANNONE APERTO SU PIU' LATI - E' ATTIVITA' 70?

La pratica VV.F. è una cosa la valutazione dei rischi un altra.
Esatto
da travereticolare
gio mag 30, 2019 15:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CAPANNONE APERTO SU PIU' LATI - E' ATTIVITA' 70?
Risposte: 17
Visite : 1638

Re: CAPANNONE APERTO SU PIU' LATI - E' ATTIVITA' 70?

ciao, io la vedo in questo modo: ATT.70: locali adibiti a depositi di quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg, di superficie lorda da 1.000 a 3.000 mq. Per avere l'attività 70 deve avere tutti e due i parametri rispettati, quindi più di 5.000 kg e sup. > ...
da travereticolare
gio mag 30, 2019 09:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: tabellare con travi a doppia pendenza
Risposte: 1
Visite : 253

Re: tabellare con travi a doppia pendenza

È possibile certificare la R di travi piene a doppia pendenza (quelle solite dei capannoni industriali) con metodo tabellare? In questo caso la sezione b della trave dove conviene prenderla? Il punto in cui il copriferro è minore è a metà? Grazie. Ciao, secondo me si possono certificare, e dovresti...