La ricerca ha trovato 55 risultati

da Cortex
gio mar 28, 2019 09:31
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Pratica ENEA superati i termini 90 gg
Risposte: 0
Visite : 135

Pratica ENEA superati i termini 90 gg

Buongiorno, il procedimento per l'inserimento di pratiche oltre i 90 gg dal collaudo è: 1) inserire la pratica con la fine lavori effettiva (visto che il portale non segnala più l'errore se superati i 90 gg); 2) far pagare al cliente la sanzione. é corretto? ci sono limiti di tempo per il pagamento ...
da Cortex
dom gen 13, 2019 20:52
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Automezzi Certificati Pellet sfuso
Risposte: 1
Visite : 608

Automezzi Certificati Pellet sfuso

Buonasera, non riesco a trovare chiarimenti a livello normativo per quanto inerente la certificazione dei mezzi di trasporto di pellet sfuso. Nel caso di Conto Termico da quanto ho capito viene richiesta la sola certificazione del pellet ma non ho trovato correlazione tra certificazione del conbusti...
da Cortex
gio nov 15, 2018 16:02
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Fattore di ombreggiatura - ALLEGATOB alla Dgr n. 2398
Risposte: 0
Visite : 413

Fattore di ombreggiatura - ALLEGATOB alla Dgr n. 2398

Come da titolo sto calcolando il fattore di ombreggiatura medio di un fabbricato in quanto il Dgr n. 2398 richiede: - 1. calcolo secondo UNI EN 832 Appendice G del fattore di ostruzione (G.2.2), calcolo del fattore di ombreggiatura dovuto ad aggetti verticali, orizzontali (G.2.3) e schermi mobili (G...
da Cortex
ven nov 09, 2018 12:35
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Compensi per diverse pratiche
Risposte: 2
Visite : 386

Re: Compensi per diverse pratiche

Condivido ma mi pongo il problema nel caso di una pratica con detrazione 50% ed una al 65%...
da Cortex
ven nov 09, 2018 11:35
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Compensi per diverse pratiche
Risposte: 2
Visite : 386

Compensi per diverse pratiche

Diverse dichiarazioni ENEA (Es. comma 345 e 347) contemporanee su stesso edificio.
Il professionista deve emettere le fatture cercando di suddividere le spese in base all'intervento (Es. legge10, AQE ecc. oltre all'APE del tecnico esterno)?

Grazie.
da Cortex
ven set 21, 2018 10:42
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Contabilizzazione diverse unità stessa ditta
Risposte: 7
Visite : 978

Re: Contabilizzazione diverse unità stessa ditta

Ma scusate allora per lo stesso principio nell'esempio di fabbricato con più unità dove magari abitano genitori e figli e dichiarano di pagare a forfait o addirittura di non pagare posso non fare contabilizzazione???
da Cortex
ven set 21, 2018 10:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Realizzazione ufficio in magazzino esistente
Risposte: 0
Visite : 238

Realizzazione ufficio in magazzino esistente

Mi trovo nella situazione di dover ricavare un ufficio in un magazzino non riscaldato… quindi "Recupero volumi esistenti precedentemente non climatizzati o cambio di destinazione d'uso (es. recupero sottotetti, depositi, magazzini) se dotati di nuovi impianti tecnici." giusto? Inoltre, dato che dovr...
da Cortex
mer set 19, 2018 21:36
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Contabilizzazione diverse unità stessa ditta
Risposte: 7
Visite : 978

Re: Contabilizzazione diverse unità stessa ditta

Questo concetto è chiarato in qualche documento? Dal Dlgs si parla solo di "singole unità immobiliari (utenze)", "condominio" ecc.
da Cortex
mar set 18, 2018 18:35
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Contabilizzazione diverse unità stessa ditta
Risposte: 7
Visite : 978

Contabilizzazione diverse unità stessa ditta

Nel caso di fabbricati artigianali o commerciali dove abbiamo un impianto "centralizzato" a servizio anche dell'alloggio del custode oppure degli uffici e quindi diverse unità ma della stessa ditta con unica fatturazione del combustibile alla società proprietaria… devo contabilizzare?
Grazie
da Cortex
mar set 18, 2018 15:11
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Conto termico multi-intervento
Risposte: 5
Visite : 576

Re: Conto termico multi-intervento

Altro dilemma se mi potete aiutare.
Non è vietato effettuare pagamenti prima della concessione/titolo edilizio/inizio lavori ecc. vero?
da Cortex
mar set 18, 2018 08:46
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Conto termico multi-intervento
Risposte: 5
Visite : 576

Re: Conto termico multi-intervento

Giusta osservazione.
Grazie molto gentile.
da Cortex
lun set 17, 2018 14:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dubbio trasmittanza serramenti
Risposte: 5
Visite : 491

Re: Dubbio trasmittanza serramenti

Si certo ma dato che mi ha dato anche Ug mi è subito parso anomalo.
Comunque sto procedendo come da tuo consiglio.
Grazie
da Cortex
lun set 17, 2018 14:48
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Conto termico multi-intervento
Risposte: 5
Visite : 576

Conto termico multi-intervento

Chiedo a chi ha dimestichezza in materia. Conviene sempre fare un'unica pratica nel caso di multi-intervento o ci sono casi dove è preferibile dividere il tutto? Se avete eventuali note particolari da considerare prima dei lavori per il caso di PDC o caldaia a biomassa in abbinamento a solare termic...
da Cortex
mar ago 28, 2018 16:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dubbio trasmittanza serramenti
Risposte: 5
Visite : 491

Dubbio trasmittanza serramenti

Il serramentista mi fornisce dichiarazione riportando solamente Ug ed Uw.

Può mai verificarsi che la trasmittanza termica del serramento sia inferiore rispetto a quella del solo vetro???

Serramenti di normali dimensioni (Es. 700x1400) triplo vetro con cassonetto iso.
da Cortex
dom lug 01, 2018 20:02
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Calcolo millesimi con autonomo vicino
Risposte: 0
Visite : 1004

Calcolo millesimi con autonomo vicino

Buonasera a tutti. Palazzina con ripartitori. Mentre ognuno realizza le varie ristrutturazioni un condomino rende autonomo il proprio appartamento. Nel calcolo della ripartizione millesimale come valuto le dispersioni verso l'alloggio autonomo? In questo caso secondo voi conviene utilizzare inoltre ...
da Cortex
sab giu 09, 2018 09:22
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: autonomia degli interventi edilizi - 65%
Risposte: 2
Visite : 569

Re: autonomia degli interventi edilizi - 65%

Scusate l'ignoranza ma per porre quesiti all'agenzia delle entrate bisogna accedere al servizio Entratel - Fisconline? Non trovo altri contatti.
da Cortex
ven giu 08, 2018 18:40
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: autonomia degli interventi edilizi - 65%
Risposte: 2
Visite : 569

autonomia degli interventi edilizi - 65%

Buonasera,
come per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio anche nel caso delle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico vale l'azzeramento dei limiti di spesa con una nuova concessione edilizia con interventi sullo stesso immobile?
Grazie
da Cortex
mar giu 05, 2018 17:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: serra bioclimatica ma ne avete fatte??
Risposte: 24
Visite : 2806

Re: serra bioclimatica ma ne avete fatte??

Nella D.G.R. 1781-11 è scritto, male, tutto... a mio parere si deve considerare l' intero edificio poichè a questo ci si deve riferire nei calcoli dei volumi ampliabili. Così a occhio può essere applicato bene a qualche appartamentino con veranda e poco più. Condivido quanto riportato da studiobeta...
da Cortex
gio mag 31, 2018 11:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Conto termico - Inizio lavori
Risposte: 6
Visite : 547

Re: Conto termico - Inizio lavori

Forse troverai più risposte postando il messaggio nella sezione "Finanziaria" più che qui nella sezione "Impianti", lo dico non tanto per piacere dell'ordine quanto sarebbe di utilità per chi cercherà simili risposte. Avevo trovato più post in merito in questa sezione ed ho inserito qui il post :D ...
da Cortex
lun mag 28, 2018 12:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Conto termico - Inizio lavori
Risposte: 6
Visite : 547

Conto termico - Inizio lavori

Non ho trovato riferimenti a comunicazioni di inizio attività o richieste autorizzative da presentare in comune per l'ottenimento del contributo.

Sapete se il GSE può richiedere documentazione in merito?

Grazie
da Cortex
ven mag 04, 2018 18:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: nuova norma in inglese .. domanda
Risposte: 3
Visite : 715

Re: nuova norma in inglese .. domanda

UNI riporta sempre le parole "recepisce" e "sostituisce".
Stesso dubbio per la 15232.
da Cortex
ven apr 27, 2018 14:28
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Calcolo delle differenze di fabbisogno
Risposte: 2
Visite : 1068

Re: Calcolo delle differenze di fabbisogno

Gentilissimo.
Grazie
da Cortex
ven apr 27, 2018 14:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Portale Conto Termico: diventato impossibile
Risposte: 16
Visite : 1065

Re: Portale Conto Termico: diventato impossibile

"Procedura che, come descritto più avanti, non conduce a nessun risultato."

Almeno sappiamo come non perdere ulteriore tempo :lol:
da Cortex
ven apr 27, 2018 11:18
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Calcolo delle differenze di fabbisogno
Risposte: 2
Visite : 1068

Calcolo delle differenze di fabbisogno

Non insultatemi ma la "procedura suggerita per la verifica del calcolo delle differenze di fabbisogno delle singole unità immobiliari"
(Fabbisogno termico massimo – Fabbisogno termico minimo)/Fabbisogno termico massimo
può essere utilizzata anche per il sanitario?

Grazie
da Cortex
gio mar 15, 2018 17:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Nuova postazione progettazione termotecnica
Risposte: 5
Visite : 828

Re: Nuova postazione progettazione termotecnica

Quindi è praticamente un computer per fare grafica.
Siamo sui 2000 euri direi.
da Cortex
gio mar 15, 2018 15:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PDC e fabbisogni coperti
Risposte: 1
Visite : 313

PDC e fabbisogni coperti

EC700... Con qualsiasi fabbisogno di a.c.s. richiesto se metto anche 0,1 kW di potenza utile al generatore della pompa di calore con funzionamento fino a -5°C mi risulta coprire interamente il fabbisogno senza richiesta di integrazioni. Cosa mi sono perso? :(
da Cortex
dom mar 11, 2018 19:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Nuova postazione progettazione termotecnica
Risposte: 5
Visite : 828

Re: Nuova postazione progettazione termotecnica

Buona a sapersi!
Proprio per questo sono dubbioso su questi requisiti. Al momento ho per esempio 8 GB quando un collega che tratta disegni di grandi complessità ne ha 24.
Vorrei capire un giusto compromesso per affacciarsi a questo tipo di disegno.
da Cortex
dom mar 11, 2018 15:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Nuova postazione progettazione termotecnica
Risposte: 5
Visite : 828

Nuova postazione progettazione termotecnica

Buongiorno, apro il presente post per chiedere consiglio sull'acquisto di un nuovo computer in vista di passaggio a Revit o similare per lavorare in BIM (mondo purtroppo per me ancora da scoprire). Fino ad ora, per disegni di impianti termotecnici, ho lavorato con AutoCad 2d quindi con cumputer da n...
da Cortex
mer mar 07, 2018 16:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: UNI/TS 11300-4:2012:P.to 7.1.3
Risposte: 8
Visite : 1554

Re: UNI/TS 11300-4:2012:P.to 7.1.3

Meno male che hanno differenziato il valore, anche perchè quanti fanno davvero la doccia negli stabilimenti? Personalmente trovo il valore corretto. Invece avete notato che "tronata" (detta alla fiorentina...) è stata data ai ristoranti , soprattutto ai bar? Oppure sbaglio io qualcosa nel calcolo? ...
da Cortex
mer feb 21, 2018 14:39
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: MERA SOSTITUZIONE CALDAIA SOLO GENERATORE CONDENSAZIONE ???
Risposte: 6
Visite : 1551

Re: MERA SOSTITUZIONE CALDAIA SOLO GENERATORE CONDENSAZIONE ???

Mi intrometto per una conferma.
Caldaia residenziale da 24 kW su camino singolo.
Se trovano un generatore realizzato ante 26/09/2015 non a condensazione teoricamente posso attualmente fare una mera sostituzione?
Grazie
da Cortex
lun gen 22, 2018 15:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dimensionamento INAIL
Risposte: 0
Visite : 482

Dimensionamento INAIL

Buongiorno, chiedo gentilmente a chi ha tempo e voglia di darmi alcune conferme (calcolo P1 e P2) a livello di dimensionamento di valvola di sicurezza e vasi di espansione per pratica INAIL. Ho un vecchio foglio di calcolo di un programma ma ho dei dubbi sulle formule che contiene. I dati di ingress...
da Cortex
lun gen 08, 2018 17:49
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Ape laboratorio senza impianto illuminazione
Risposte: 1
Visite : 1091

Re: Ape laboratorio senza impianto illuminazione

Mi trovo nella medesima situazione.
Non avendo dei valori per la simulazione come per l'impianto termico.
Come hai risolto?
da Cortex
mer dic 27, 2017 15:15
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Certificazione energetica e piano cottura non a norma
Risposte: 6
Visite : 1237

Re: Certificazione energetica e piano cottura non a norma

Comunque è un dispositivo per cottura cibi quindi non viene considerato.
da Cortex
mer dic 27, 2017 15:13
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Certificazione energetica e piano cottura non a norma
Risposte: 6
Visite : 1237

Re: Certificazione energetica e piano cottura non a norma

Potrebbero cambiare la denominazione da "Certificatore Energetico" a "persona alla quale imputare qualsiasi anomalia o problema"...
da Cortex
gio dic 14, 2017 15:20
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: APE nuovo edificio ed interventi migliorativi
Risposte: 5
Visite : 4430

Re: APE nuovo edificio ed interventi migliorativi

Stessa situazione.
Nuovo con buonissimi isolamenti, PDC, fotovoltaico, solare termico e VMC.
Giusto per inserire un intervento volevo riportare l'installazione di tende con miglioramento estivo ma il fotovoltaico produce più di quanto richiesto e l'APE non cambia.
Chiedo aiuto :(
da Cortex
dom dic 10, 2017 18:01
Forum: Regione Lombardia
Argomento: DDUO 6480 p.to 4.17
Risposte: 2
Visite : 3036

Re: DDUO 6480 p.to 4.17

Riprendo il post.
Nuovo con Pompa di calore + fotovoltaico + buon iso = A3 / A4 e percentuale di rinnovabili ben oltre il 50%.
Scriviamo "non risulta economicamente conveniente l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza"?
da Cortex
mer dic 06, 2017 11:41
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Climatizzazione solo un locale APE unico
Risposte: 10
Visite : 2280

Re: Climatizzazione solo un locale APE unico

Precisazione.
Ho notato che il volume lordo raffrescato è più corretto inserirlo manualmente se si usa l'input tabellare perché altrimenti il programma fa un calcolo tutto suo.
da Cortex
mar nov 28, 2017 14:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Determinazione Volumi D. Lgs 102
Risposte: 3
Visite : 913

Re: Determinazione Volumi D. Lgs 102

Mi trovo nella stessa situazione e non in Lombardia.
da Cortex
lun nov 06, 2017 15:58
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Comma 345 - APE?
Risposte: 21
Visite : 3029

Re: Comma 345 - APE?

Per la faq 39 che riporta seguente frase: "nei casi ove esso è previsto (e cioè nel caso di interventi ai sensi dei commi 344 e 345, quest'ultimo limitatamente alla coibentazione di strutture opache e alla sostituzione di infissi in contesti diversi dalle singole unità immobiliari, della Finanziaria...
da Cortex
lun nov 06, 2017 14:50
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Comma 345 - APE?
Risposte: 21
Visite : 3029

Re: Comma 345 - APE?

Grazie Girondone, io in effetti l'ho sempre fatto l'APE (che non è solo l'allegato ENEA...ma anche il vero e proprio APE con tanto di registrazione in regione) in tutti i casi in cui ci sia un intervento sulle strutture opache da mandare in detrazione 65%...sia in edifici singoli....che in condomin...
da Cortex
gio nov 02, 2017 20:02
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Prestazioni dell’involucro modificate
Risposte: 0
Visite : 997

Prestazioni dell’involucro modificate

Buonasera a tutti, non riesco a capire se mi sono perso qualcosa. Riaprendo file di Attestati di Prestazione Energetica del 2016 mi risultano variati gli indicatori di "Prestazione invernale dell’involucro" e di "Prestazione estiva dell’involucro". Qualcuno mi può spiegare tale fenomeno? Grazie in a...
da Cortex
mar ott 31, 2017 12:46
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Gtot minimo per schermature
Risposte: 8
Visite : 1041

Re: Gtot minimo per schermature

:shock: ...
personalmente non ho mai trovato nessun valore richiesto.
Il portale permette pure di inserire tutti e 5 i valori.
Qualcuno ha avuto altre esperienze?
da Cortex
gio ott 26, 2017 15:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dimensionamento impianto edifici elevata altezza
Risposte: 3
Visite : 678

Re: Dimensionamento impianto edifici elevata altezza

Il problema è che l'integrazione richiesta in questo caso sarebbe davvero notevole.
Per il momento provvedo ad insistere per la realizzazione di un controsoffitto isolato.
Grazie per la risposta.
da Cortex
mer ott 25, 2017 16:39
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dimensionamento impianto edifici elevata altezza
Risposte: 3
Visite : 678

Dimensionamento impianto edifici elevata altezza

Buonasera, ero sicuro di aver intravisto nel forum un post che riguardava la valutazione delle dispersioni da considerare per edifici con elevata altezza ma non lo trovo più. Sarò grato a chi mi riporterà il link della discussione o eventuali guide-manuali. Comunque nel caso specifico devo riscaldar...
da Cortex
mar ott 17, 2017 18:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: canna fumaria obbligo progetto professionista
Risposte: 31
Visite : 5100

Re: canna fumaria obbligo progetto professionista

Molti dubbi.
Per tutte le stufe a pellet/legna di piccola potenza che vanno molto di moda qualcuno ha mai visto progetti del camino o solamente schemi allegati alla dichiarazione di conformità senza nessun cenno di dimensionamento?
da Cortex
ven lug 07, 2017 16:23
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: potenza pannello solare termico
Risposte: 16
Visite : 4827

Re: potenza pannello solare termico

Quindi, come ad esempio per la Regione Veneto che permette ampliamenti per "un ulteriore 10 per cento nel caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l’uso di qualsiasi fonte di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 kW" e volete installare un impianto solare termico, come dichiarate...
da Cortex
mar apr 04, 2017 09:15
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Climatizzazione solo un locale APE unico
Risposte: 10
Visite : 2280

Re: Climatizzazione solo un locale APE unico

Se non ho inquadrato male il problema la risposta per questo caso da parte dell'assistenza è quella di creare un'unica zona riscaldata, in questo caso composta da 4 locali, modificando per ogni locale non dotati di raffrescamento, accedendo a "Zone/Locali climatizzati", la tendina in alto a destra d...
da Cortex
lun mar 27, 2017 22:42
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Libretto impianto non completamente compilato
Risposte: 1
Visite : 891

Re: Libretto impianto non completamente compilato

Succede spesso anche a me di trovare libretti incompleti. Spesso molti installatori non hanno ancora chiaro di chi sia il compito della compilazione. Infatti ancora in molti casi la registrazione avviene da parte dell'assistenza che segue la prima accensione dei generatori. Per ora, avendo sempre tr...
da Cortex
lun mar 27, 2017 22:19
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: AQE: Contenuti obbligatori ?
Risposte: 5
Visite : 1122

Re: AQE: Contenuti obbligatori ?

Quindi per assurdo anche nel caso di chiusura lavori ad esempio per modifiche interne di tramezze devo consegnare l'Attestato di Qualificazione?!