La ricerca ha trovato 55 risultati

da anna310879
gio apr 30, 2020 12:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: corridoio cieco nelle scuole, vecchia normativa
Risposte: 1
Visite : 246

corridoio cieco nelle scuole, vecchia normativa

Buongiorno a voi, chiedo un vostro consiglio. Sto analizzando una scuola esistente, edificio vincolato, in cui è stato emesso un parere positivo su progetto di adeguamento antincendio redatto con l'uso del DM 26/08/92. Mi ritrovo un corridoio cieco di 35 m, senza misure alternative o compensative. N...
da anna310879
gio ott 24, 2019 13:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: possibile pacchetto di copertura per fotovoltaico
Risposte: 1
Visite : 274

possibile pacchetto di copertura per fotovoltaico

Buongiorno, chiedo consiglio. Ho una copertura dove vogliono montare un impianto fotovoltaico, montato su supporti (non appoggiato) che lo distanziano circa 10 cm dalla guaina. La guaina sottostante è una Broof T2, poi sotto ho isolamento in poliuretano, classe F che più F non si può. Il pannello è ...
da anna310879
ven set 20, 2019 11:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazione solaio... quale metodo?
Risposte: 5
Visite : 437

Re: Certificazione solaio... quale metodo?

Fai due caselle... in una certifichi la R e nell'altra certifichi EI. Io di solito certifico sempre distinto.
da anna310879
mer set 18, 2019 09:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: passaggio da GPL a gas metano, è aggravio rischio?
Risposte: 3
Visite : 382

passaggio da GPL a gas metano, è aggravio rischio?

In sintesi, se in fase di cantiere di un impianto di produzione calore passo da GPL a gas metano delle rete è aggravio di rischio? Ovviamente, il locale bruciatore si adegua con cambio ventilazione e via dicendo, e alla presentazione SCIA allego anche un non aggravio, oltre che citare il parere prev...
da anna310879
mer set 18, 2019 09:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RIEPILOGO: SOFTWARE PER PROGETTAZIONE ANTINCENDIO
Risposte: 6
Visite : 1208

Re: RIEPILOGO: SOFTWARE PER PROGETTAZIONE ANTINCENDIO

Dipende da cosa devi fare. CPI win l'avevo preso ancora nel 2011 perchè mi occorreva per effettuare calcoli analitici di resistenza al fuoco, ed era effettivamente ottimo da quel punto di vista. Però, per la compilazione delle pratiche, per la redazione delle richieste valutazioni progetto, delle SC...
da anna310879
mer lug 31, 2019 14:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RIEPILOGO: SOFTWARE PER PROGETTAZIONE ANTINCENDIO
Risposte: 6
Visite : 1208

Re: RIEPILOGO: SOFTWARE PER PROGETTAZIONE ANTINCENDIO

Non so cosa intendi, ma io con Antifuocus disegno, carico sotto il dwg architettonico e poi esporto in dxf per metterci il mio cartiglio, lo sto provando proprio in questi giorni e credo lo valuterò seriamente come acquisto. Io ho il CPI win, e sinceramente non l'ho trovato così intuitivo e completo...
da anna310879
mer lug 31, 2019 14:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: pavimento in gomma potere calor
Risposte: 8
Visite : 1036

Re: pavimento in gomma potere calor

ho chiesto al produttore, è caduto dalle nuvole... mi ha inviato una scheda con la certificazione di reazione al fuoco, ma non è quello di cui ho bisogno.
comunque, ci stiamo orientando al linoleum, spessori molto più ridotti e potere calorifico inferiore. Grazie Terminus
da anna310879
mer lug 31, 2019 13:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: pavimento in gomma potere calor
Risposte: 8
Visite : 1036

pavimento in gomma potere calor

Buongiorno, chiedo il vostro aiuto per un calcolo di carico d'incendio, qualcuno avrebbe un valore attendibile del C.I. per un pavimento di gomma? oppure un'indicazione attendibile su come basarmi? come spessore dovrei avere (siamo in fase progettuale) 4 mm, e come peso siamo sui 4,5 kg/mq. Cosa uso...
da anna310879
mar lug 09, 2019 10:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: scarico fognario condominiale deviato senza avvisare
Risposte: 3
Visite : 599

Re: scarico fognario condominiale deviato senza avvisare

temevo queste risposte... quindi, mi serve un legale.
Grazie mille per le risposte
da anna310879
mar lug 09, 2019 09:30
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: scarico fognario condominiale deviato senza avvisare
Risposte: 3
Visite : 599

scarico fognario condominiale deviato senza avvisare

Buongiorno, chiedo qui consiglio se qualcuno può aiutarmi a capire. In sintesi, lo scarico delle acque meteoriche della zona cantine e garage del mio condominio, costruito circa 40 anni fa, passava per la proprietà di una fabbrica vicina, c'era il pozzetto di ispezione,e passando da lì si immetteva ...
da anna310879
lun mar 04, 2019 11:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: deroga da chiedere per locale di PS, uso il Codice?
Risposte: 3
Visite : 400

Re: deroga da chiedere per locale di PS, uso il Codice?

Grazie mille, era la conclusione a cui io ero arrivata, cioè usarlo senza dirlo. Grazie ancora
da anna310879
ven mar 01, 2019 09:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: deroga da chiedere per locale di PS, uso il Codice?
Risposte: 3
Visite : 400

deroga da chiedere per locale di PS, uso il Codice?

Buongiorno, sono di nuovo qui a chiedervi un aiuto. Devo presentare una domanda di deroga su una sala conferenze in edificio storico (sala di nuova realizzazione, edificio esistente), e mi domandavo se potevo usare il Codice di PI per vedere le misure di sicurezza alternative, oppure no (non è indic...
da anna310879
gio gen 17, 2019 16:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Uscita di sicurezza con battuta a terra
Risposte: 0
Visite : 411

Uscita di sicurezza con battuta a terra

Buongiorno, mi trovo a chiedere di nuovo il vostro aiuto. In un cantiere, sono state messe delle porte esterne con battuta a terra, per ragione di tenuta al vento (sono completamente ignorante in materia, so che ci sono delle "classi di tenuta" termica, ma non le conosco). Mi ritrovo 2 cm a terra, o...
da anna310879
mar lug 25, 2017 13:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA, Rinnovo o... in caso di adeguamenti a posteriori...
Risposte: 4
Visite : 772

Re: SCIA, Rinnovo o... in caso di adeguamenti a posteriori...

No, scusa, non è che era un CPI farlocco, ci sono state proprio delle problematiche di durata e manutenzioni errate. Hanno cambiato delle porte mettendone di sbagliate, aperto buchi che non potevano, cambiato accessi... ma non era un CPI farlocco! Non c'è nessuno che adesso mi faccia una valutazione...
da anna310879
mar lug 25, 2017 11:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA, Rinnovo o... in caso di adeguamenti a posteriori...
Risposte: 4
Visite : 772

SCIA, Rinnovo o... in caso di adeguamenti a posteriori...

Buongiorno, mi rivolgo di nuovo a voi. Mi trovo davanti questo caso, ovvero un'attività con CPI dal 2000, emesso regolarmente, e rinnovato negli anni successivi. Al rinnovo del 2015, il tecnico incaricato rileva che in realtà, non c'era affatto situazione conforme alla tavola grafica del vecchio par...
da anna310879
gio mag 11, 2017 19:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: modifica rete naspi alimentata da acquedotto, dichiarazione indisponibilità inferiore a 60 h/annue
Risposte: 4
Visite : 754

modifica rete naspi alimentata da acquedotto, dichiarazione indisponibilità inferiore a 60 h/annue

Buonasera, sono nuovamente qui a chiedervi un consiglio. Mi ritrovo in presenza di un impianto di estinzione ad acqua alimentato da acquedotto, idranti DN 45, già certificato e realizzato tempo addietro, autorizzato regolarmente dal Comando nel CPI esistente. Sono stati effettuati dei lavori di rist...
da anna310879
mar mar 07, 2017 13:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: scale di emergenza, alzata e pedata
Risposte: 2
Visite : 601

scale di emergenza, alzata e pedata

Buongiorno, pongo una domanda che probabilmente vi sembrerà (e probabilmente risulterà) sciocca, ma sono bloccata. Ove stanno scritti i requisiti minimi di alzata/pedata minima da rispettare per una scala di emergenza??? a prescindere dalle attività normate come teatri o scuole, per le attività non ...
da anna310879
sab giu 04, 2016 12:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PROTEZIONE STRUTTURE METALLICHE... SI MA IN CHE MODO?
Risposte: 15
Visite : 2571

Re: PROTEZIONE STRUTTURE METALLICHE... SI MA IN CHE MODO?

secondo me, due controsoffitti. io, farei così.
ma perchè no vernici? o meglio, intonaci? per il problema della durata?
da anna310879
mar apr 19, 2016 10:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CANNA FUMARIA REI
Risposte: 4
Visite : 1248

Re: CANNA FUMARIA REI

Buongiorno,
aggiungo anche la Sacop.
da anna310879
mar apr 19, 2016 10:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prima SCIA in base DM 19 03 15 - strutture sanitarie
Risposte: 9
Visite : 1412

Re: Prima SCIA in base DM 19 03 15 - strutture sanitarie

Grazie mille a entrambi per le risposte, adesso mi rimetto a correre... venerdì è alle porte!
grazie ancora e buona giornta
da anna310879
lun apr 18, 2016 18:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prima SCIA in base DM 19 03 15 - strutture sanitarie
Risposte: 9
Visite : 1412

Re: Prima SCIA in base DM 19 03 15 - strutture sanitarie

grazie mille della risposta purtroppo, posso trovarmi in categoria B o C, e quindi non posso barrare niente di tutto questo. Il problema è che viene richiesta una SCIA che attesti alcuni dei requisiti richiesti della norma SENZA progetto approvato corrispondente. Senza progetto, salta anche la prima...
da anna310879
lun apr 18, 2016 10:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prima SCIA in base DM 19 03 15 - strutture sanitarie
Risposte: 9
Visite : 1412

Prima SCIA in base DM 19 03 15 - strutture sanitarie

Buongiorno, la mia è una domanda più sulla "modulistica"... Il Dm in questione chiede una SCIA entro il 24/04, che attesti certi punti richiesti dalla normativa, e fin qui ci siamo. Ma... non ho un parere a cui fare riferimento! per cui, nel modulo PIN2-2014 che casella sbarro????? se sono in classe...
da anna310879
mer gen 27, 2016 09:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Casa di riposo e DM 19.3.15
Risposte: 8
Visite : 1022

Re: Casa di riposo e DM 19.3.15

Ciao, si è corretto, anch'io per le case di riposo mi sono mossa così. Occhio che non è proprio una SCIA "all'acqua di rose", e che devi comunque garantire la regola dell'arte (Occhio, non il rispetto della norma PI). e poi... abbiamo tempo fino al 2025 circa per chiudere le pratiche... ma ci sarà s...
da anna310879
gio gen 21, 2016 12:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CENTRO DIURNO per anziani, che attività è?
Risposte: 0
Visite : 818

CENTRO DIURNO per anziani, che attività è?

Buongiorno, sono di nuovo a richiedere il vostro aiuto per una classificazione. Mi trovo in presenza di un centro diurno per anziani, superficie pari a 650 mq, che può ospitare fino a 20 ospiti, che deve aprire adesso (nuova attività, prima non c'era!). si trova al piano terra di una casa di riposo ...
da anna310879
gio nov 26, 2015 18:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: scale protette, requisiti del piano d'uscita: luogo sicuro?
Risposte: 4
Visite : 1199

Re: scale protette, requisiti del piano d'uscita: luogo sicuro?

No, non è così. Io ho una scala esterna e tre scale interne. Le due scale interne principali le ho semplicemente lasciate aperte. La scala esterna è una scala esterna, appunto. C'è questa terza scala, che è protetta (residui di un vecchio progetto precedente attuato solo a metà, dove nella scuola er...
da anna310879
gio nov 26, 2015 11:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: scale protette, requisiti del piano d'uscita: luogo sicuro?
Risposte: 4
Visite : 1199

Re: scale protette, requisiti del piano d'uscita: luogo sicuro?

Grazie!

con RTO intendi il codice di agosto?

scusami, ma la devo applicare in una scuola ante 1975, e volevo essere ben certa delle caratteristiche che devo dare all'uscita. Grazie ancora!
da anna310879
gio nov 26, 2015 09:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: beni tutelati
Risposte: 1
Visite : 629

Re: beni tutelati

ciao, ho visto il tuo post. chiedo scusa, dove trovo il testo di queste linee guida? ho cercato, ma non lo vedo. conosci un sito? lo scaricherei e lo analizzerei volentieri. comunque concordo sostanzialmente con te, c'erano già i due decreti specifici sugli edifici vincolati dove facevi attività ape...
da anna310879
gio nov 26, 2015 09:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: scale protette, requisiti del piano d'uscita: luogo sicuro?
Risposte: 4
Visite : 1199

scale protette, requisiti del piano d'uscita: luogo sicuro?

Buongiorno, chiedo scusa, mi affido a voi. Qualcuno sai indicarmi la normativa, o le normative, dove è specificato che una scala protetta deve uscire su luogo sicuro? Mi spiego meglio... c'è una norma che specifichi che la scala protetta di esodo deve uscire su luogo sicuro esclusivamente, e magari ...
da anna310879
gio mag 28, 2015 09:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Corridoio di esodo casa di riposo
Risposte: 4
Visite : 719

Re: Corridoio di esodo casa di riposo

Se sono REI non hanno l'autochiusura? passando attraverso quindi si richiudono in automatico. Non evacuano mai tutti i letti allo stesso istante, ma uno o due alla volta (il personale delle case di riposo è scarso in numero, sono pochi), per cui se le porte si richiudono niente zig zag, giusto? Non ...
da anna310879
mer mag 27, 2015 18:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Serrande tagliafuoco
Risposte: 2
Visite : 449

Re: Serrande tagliafuoco

il solo consiglio che mi sento di darti è di chiamare il produttore della serranda, e controllare a fondo il certificato di prova, o il benestare europeo o simili. Se ti dicono che come installazione va bene, o lo deduci tu dalla prova effettuata (o magari dall'estensione del rapporto, perchè no?) i...
da anna310879
mer mag 27, 2015 18:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: solaio legno e soletta armata
Risposte: 0
Visite : 440

solaio legno e soletta armata

Ho un problemino... chiamiamolo così, dai... Solaio esistente in legno, su cui vado a mettere una cappa armata di rinforzo di circa 5/6 cm, stanno ancora facendo i conteggi a occhio (preliminare che più preliminare non si può). Allora, mi serve REI 60, e dico proprio REI 60 perchè devo garantire res...
da anna310879
mar mag 26, 2015 15:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scala di sicurezza esterna
Risposte: 7
Visite : 1549

Re: Scala di sicurezza esterna

Solo per completezza, riporto che in merito alle scale di sicurezza esterne, nell'ultimo decreto VVf sulle strutture sanitarie esistenti (DM del 19/03/15) è stata aggiornata la definizione, con un piccola postilla in più. Riporto la definizione integrale dal Decreto: e) SCALA DI SICUREZZA ESTERNA: s...
da anna310879
mar mag 12, 2015 16:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: scuola pre-1975 porte interne
Risposte: 4
Visite : 585

Re: scuola pre-1975 porte interne

Terminus, meno male che ci sei.
Grazie mille, mi hai davvero aiutato.

Anna
da anna310879
mar mag 12, 2015 15:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: scuola pre-1975 porte interne
Risposte: 4
Visite : 585

Re: scuola pre-1975 porte interne

Mille grazie Terminus! Quindi la mia porta da 1,00 m che si apre all'interno, con una classe da 25 (maestra compresa) dovrebbe andare bene, forse anche più di 25, se il D.Lgs 81/08 conta i lavoratori. Il mio solo ulteriore dubbio (ci sono sempre, purtroppo...) è che il chiarimento P954/4122 non copr...
da anna310879
mar mag 12, 2015 12:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: scuola pre-1975 porte interne
Risposte: 4
Visite : 585

scuola pre-1975 porte interne

Buongiorno, chiedo ancora una volta l'ausilio di voi del forum! Devo chiedere esame progetto e poi successivamente CPI per una scuola tipo 3 costruita a inizi '900, vincolata dalla Sovrintendenza per i beni architettonici. Purtroppo le porte di alcune aule sono larghe solo 1,00 m, non 1,20 come chie...
da anna310879
ven ago 01, 2014 18:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: case di riposo anziani
Risposte: 1
Visite : 379

Re: case di riposo anziani

Ciao... non so se ti serve ancora, ma io ti rispondo lo stesso. Allora NON sei soggetto al Controllo del 151/11, perchè fanno fede i posti letto degli ospiti. Se poi al'interno hai anche attività riabilitative o altro, devi controllare di non rientrare nei casi dell'attività 68.2 e 68.4, non hai scr...
da anna310879
mar gen 21, 2014 09:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte scorrevoli in locali di lavoro
Risposte: 10
Visite : 1765

Re: Porte scorrevoli in locali di lavoro

Esatto! E' la stessa cosa che ho sempre detto io, ma mi sono trovata in contrasto con i VVF. Se il percorso d'esodo inizia dopo la porta, sono perfettamente a posto. Io ho una scorrevole su una terrazza, NON lungo un corridoio o all'ingresso di una scala. Quindi, a mio parere, non dovrei nemmeno far...
da anna310879
ven gen 17, 2014 17:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte scorrevoli in locali di lavoro
Risposte: 10
Visite : 1765

Re: Porte scorrevoli in locali di lavoro

Buonasera, grazie a tutti per i supporti ricevuti! Allora, nel merito della mia questione, faccio una paio di precisazioni sulla natura esatta del problema che ho per le mani. Assolutamente non voglio installare una porta scorrevole, ridondante o meno, su un'uscita di sicurezza o dove espressamente ...
da anna310879
mer gen 15, 2014 17:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte scorrevoli in locali di lavoro
Risposte: 10
Visite : 1765

Re: Porte scorrevoli in locali di lavoro

Buonasera, esatto parlavo di quella. La circolare del 2012 parla espressamente di "porte ridondanti", mentre la nota del 2000 non specifica null'altro che il sistema di apertura (scorrevole orizzontale). La mia domanda era se l'emissione della Circolare del 2012 implicitamente indicava che le solo p...
da anna310879
lun gen 13, 2014 16:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte scorrevoli in locali di lavoro
Risposte: 10
Visite : 1765

Re: Porte scorrevoli in locali di lavoro

grazie mille! di comune accordo con il funzionario che segue la pratica predisporrò un quesito ufficiale, vedremo che cosa rispondono, se siete interessati posto qui la risposta. Arrivederci!
da anna310879
mer gen 08, 2014 15:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte scorrevoli in locali di lavoro
Risposte: 10
Visite : 1765

Porte scorrevoli in locali di lavoro

Buongiorno, vorrei porre una domanda a carattere normativo e procedurale, ovvero: Ci sono una serie di Circolari/note esplicative che sono state emesse negli ultimi anni in merito alle porte di tipo scorrevole nei luoghi di lavoro. Una prima nota del 2000, correlata da un quesito di un Comando Provi...
da anna310879
mer ott 30, 2013 09:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: certificazione analitica di elementi NON portanti
Risposte: 5
Visite : 1266

Re: certificazione analitica di elementi NON portanti

è proprio qui che sorgeva il dilemma... io sono d'accordo con te che si certifica un "sistema", un pacchetto muratura, un solaio con rivestimenti eccetera... ma non i funzionari e non tutti i legislatori (almeno tra quelli che ho interpellato). Conta il singolo elemento, nella condizione più sfavore...
da anna310879
mar ott 29, 2013 16:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NON aggravio di rischio in categoria C
Risposte: 2
Visite : 471

Re: NON aggravio di rischio in categoria C

risolto, grazie mille!
da anna310879
mar ott 29, 2013 09:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NON aggravio di rischio in categoria C
Risposte: 2
Visite : 471

NON aggravio di rischio in categoria C

Buongiorno, pongo una domanda sulla procedura da seguire in questo caso: ho un'attività in classe C, con CPI regolare, dove faccio piccole modifiche NON rilevanti, secondo le definizioni del decreto. Ho pensato quindi a questo percorso: Nuova SCIA con relazione tecnica, documenti inerenti i lavori f...
da anna310879
mar ott 01, 2013 16:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: reazione al fuoco - vernici "ignifughe"
Risposte: 0
Visite : 463

reazione al fuoco - vernici "ignifughe"

Vi sottopongo un altro quesito... Ho un pavimento in legno, da trattare per rendere la sua classe di reazione al fuoco assimilabile alla vecchia classe "1" per intenderci. Adesso, forse non so bene io... ma non dovrei ottenere alla fine la certificazione da parte di chi mi vende la vernice della cla...
da anna310879
mar ott 01, 2013 15:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: certificazione analitica di elementi NON portanti
Risposte: 5
Visite : 1266

Re: certificazione analitica di elementi NON portanti

scrivo solo per dare un aiuto a qualcuno che si dovesse trovare in situazioni simili a quella che ho passato io... I professionisti potrebbero estrapolare dati dai rapporti di prova, tramite formule comprovate e derivanti dalla letteratura tecnica, e poi applicarli al nostro specifico caso, sempre c...
da anna310879
mar set 03, 2013 16:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: TRASFORMATORI A OLIO - ATT.48
Risposte: 5
Visite : 814

Re: TRASFORMATORI A OLIO - ATT.48

Se ti può essere utile, in una pratica recente io ho seguito (oltre alle norme CEI già citate) le indicazioni della normativa per i gruppi elettrogeni, nel DM 13/07/11, e al Comando VVF è andata bene. E' un pochino restrittiva, ma me l'hanno approvata senza problemi. Ciao!
da anna310879
gio ago 01, 2013 17:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: verifica corretta posa porte tagliafuoco
Risposte: 13
Visite : 5237

Re: verifica corretta posa porte tagliafuoco

a parte i controlli di routine (assenza di buchi, che sia dritta, con molla carica, maniglioni integri, eccetera...) io controllo che sia montata su supporto idoneo, e che lo stesso sia integro. I maggiori problemi li ho avuti con porte su cartongesso montate senza controtelaio adeguato, dopo qualch...
da anna310879
lun lug 15, 2013 16:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: cartongessi e pitture ignifughe
Risposte: 6
Visite : 764

Re: cartongessi e pitture ignifughe

eeehhh... purtroppo sono tanti, tanti mq... almeno 500 mq, per cui...
mi sa tanto che non troverò nessuna soluzione. A questo punto, credo mi convenga pensare a una richiesta di deroga...

grazie a tutti