aperture di ventilazione/aerazione

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
marcosard
Messaggi: 88
Iscritto il: gio feb 05, 2009 14:49

aperture di ventilazione/aerazione

Messaggio da marcosard »

Salve!
la norma UNI 7129-2:2008 scrive:
"nei locali in cui sono installati apparecchi di cottura con sorveglianza di fiamma la posizione e le dimensioni delle aperture di ventilazione/aerazione sono assicurate mediante aperture permanenti (punto 5.1.1. lettera d )"
si possono consideare come aperture le finestre del locale?
grazie!
giobibo
Messaggi: 583
Iscritto il: dom feb 03, 2008 18:26
Località: AT

Re: aperture di ventilazione/aerazione

Messaggio da giobibo »

No !
MAX76
Messaggi: 1591
Iscritto il: sab ott 13, 2007 09:53

Re: aperture di ventilazione/aerazione

Messaggio da MAX76 »

Assolutamente no, le finestre non sono permanentemente aperte!!!

Solo griglie e da valutare con attenzione l'effettiva sezione efficacie di passaggio (non la netta, ci sono sempre fattori correttivi riduttivi per gli effetti di bordo delle alette).