SOLARE TERMICO E RELAZ. TECNICA DI L10 secondo DLgs 311

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
f.marinelli
Messaggi: 5
Iscritto il: lun dic 18, 2006 12:25

SOLARE TERMICO E RELAZ. TECNICA DI L10 secondo DLgs 311

Messaggio da f.marinelli »

Mi trovo in questa situazione:
edificio industriale nel quale è stato installato un impianto solare termico ad integrazione dell'impianto esistente (risc+ACS)
per aumento della richiesta di ACS dovuto alla realizzazione di nuovi spogliatoi.
La caldaia e l'impianto esistente NON sono stati modificati.
Ci troviamo sotto le prescrizioni edl DLgs 311.
Devo fare i calcoli di L10 e se sì quali verifiche :?:
danilo2
Messaggi: 1696
Iscritto il: ven dic 21, 2007 14:22

Re: SOLARE TERMICO E RELAZ. TECNICA DI L10 secondo DLgs 311

Messaggio da danilo2 »

Secondo me no. vedi art. 26 Legge 10/91
L'installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera.
Non serve la relazione di cui all'art. 28.
Rispondi