Serbatoio inerziale.

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
jugulo
Messaggi: 889
Iscritto il: mar apr 10, 2007 14:10

Serbatoio inerziale.

Messaggio da jugulo »

Buongiorno a tutti.
Domanda tecnica:
gruppo frigo con serbatoio inerziale esterno, secondo Voi è meglio :
-installato sul ritorno;
-installato in modo da miscelare andata e ritorno?

Graditi commenti di installazioni avvenute.

Grazie buon lavoro
scorpionrock
Messaggi: 350
Iscritto il: gio set 25, 2008 14:45

Re: Serbatoio inerziale.

Messaggio da scorpionrock »

io direi sul ritorno in modo che la macchina non faccia a tempo a ghiacciare nessun dei suoi componenti..il serbatoio messo a modo di compensatore mi da l'idea di abbassare notevolmente la temperatura di ritorno, coosa non buona sopratutto per sistemi ad acqua che hanno determinati rendimenti solo con 7-12 gradi.
Abser
Messaggi: 481
Iscritto il: mar mag 27, 2008 12:02

Re: Serbatoio inerziale.

Messaggio da Abser »

Dipende dal numero e posizione delle pompe: se puoi gestire impianto e refrigeratore con la stessa pompa allora ilstallalo sul ritorno, altrimenti è necessario installarlo tra primario e secondario per equibrare le differenze di portata tra le 2 zone. Ovviamente se le portate del secondario sono superiori al primario si ha un effetto miscelazione e quindi la temperatura di mandata del secondario aumenta per effetto della miscelazione.
c.granata
Messaggi: 189
Iscritto il: mer lug 11, 2007 15:51
Località: avezzano AQ

Re: Serbatoio inerziale.

Messaggio da c.granata »

Se metti il serbatoio a mo di separatore, in caso le portate tra primario e secondario siano uguali, non sfrutti più tutto il volume di acqua.
Detto ciò l'inerziale sul ritorno fa lavorare meglio il gruppo frigo, sulla mandata fa lavorare meglio i dispositivi di regolazione a valle.
jugulo
Messaggi: 889
Iscritto il: mar apr 10, 2007 14:10

Re: Serbatoio inerziale.

Messaggio da jugulo »

Come mai lo si trova sempre a modi compensatore?
arkanoid
Messaggi: 4414
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Serbatoio inerziale.

Messaggio da arkanoid »

c.granata ha scritto:Se metti il serbatoio a mo di separatore, in caso le portate tra primario e secondario siano uguali, non sfrutti più tutto il volume di acqua.
Detto ciò l'inerziale sul ritorno fa lavorare meglio il gruppo frigo, sulla mandata fa lavorare meglio i dispositivi di regolazione a valle.
Se è un serbatoio inerziale, non è un separatore idraulico. Se è un separatore idraulico comunque lo si guardi è sempre tra primario e secondario con mandata e ritorno primario e mandata e ritorno secondario ai 4 attacchi.
Se non è un separatore idraulico è un tubone ma allora ci deve essere modo di sfiorare della portata lato secondari quando questi non chiamano in modo da mantenere l'anello primario in circolazione a bassa temperatura, diversamente non serve a niente l'accumulo inerziale. Detta così, messo prima o dopo il gruppo frigorifero non fa differenza
redigere redigere redigere
ugo.testa
Messaggi: 290
Iscritto il: gio set 03, 2009 10:14
Località: Roma

Re: Serbatoio inerziale.

Messaggio da ugo.testa »

Rischio a pronunciarmi (non so tanto di freddo), ma di solito quando si mette un volano termico si sceglie la posizione in base al motivo per cui si mette:
Se metto un volano con la primaria intenzione di proteggere la macchina produttrice, metto il volano sul ritorno, mentre se lo scopo primario e garantire stabilità all'utenza a fronte dei cicli on-off della macchina, metto il volano sulla mandata, a valle della macchina.
Se voglio garantire entrambe le fasi lo metto doppio, prima e dopo.