Formule

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
lucaphio
Messaggi: 52
Iscritto il: mer gen 24, 2007 14:15

Formule

Messaggio da lucaphio »

ho un progetto di un impianto idraulico con scritto sulle tubazioni di mandata impianto di riscaldamento e raffrescamento acqua valori tipo:

DN 32 (ok ci siamo diametro nominale...)
v (m/s) 0.3 (ok ci siamo, velocità dell'acqua...)
M (kg/h) 1084 ( scusate ma come faccio a trasformare questa portata in lt/h?????)
Avatar utente
davidemorcy
Messaggi: 765
Iscritto il: mer gen 30, 2008 10:40
Località: Sondrio, Lecco, Como

Re: Formule

Messaggio da davidemorcy »

lucaphio ha scritto:ho un progetto di un impianto idraulico con scritto sulle tubazioni di mandata impianto di riscaldamento e raffrescamento acqua valori tipo:

DN 32 (ok ci siamo diametro nominale...)
v (m/s) 0.3 (ok ci siamo, velocità dell'acqua...)
M (kg/h) 1084 ( scusate ma come faccio a trasformare questa portata in lt/h?????)
:shock: :shock: :shock:
A casa mia 1 litro d'acqua pesa 1 kg..... :!: :!: :!:
...se poi c'è del glicole qualcosa meno.....
Se vuoi essere precisino cerca in internet la curva della densita dell'H20 in funzione della temperatura....
"Chi non lavora non fa l'amore"
Andrea70
Messaggi: 629
Iscritto il: ven lug 13, 2007 10:11
Località: Trento
Contatta:

Re: Formule

Messaggio da Andrea70 »

Occhio, 0.3 m/sec di velocità fluido vettore è un po' pochetto...se si forma aria la portata non la porta verso i dispositivi sfogo.
Non sempre sovradimensionare i tubi va bene. Prevedi almeno 0.5 m/sec nelle dorsali e montatni principali.
ugo.testa
Messaggi: 290
Iscritto il: gio set 03, 2009 10:14
Località: Roma

Re: Formule

Messaggio da ugo.testa »

okkio,
il valore di velocità e di seziione non è compatibile con i 1080 kg/h
un DN 32 a 3 m/sec porta circa 570 litri/h (o kg/h se si tratta di acqua)
Rispondi