Ciao a tutti,
nel caso di realizzazione di una tubazione gas per centrale termica in acciaio catramato. Il tubo deve essere secondo UNI 10255, serie media o può essere anche leggera?
Si tratta dell'utlimo tratto prima della ramapa gas.
Grazie
Acciaio catramato
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 1627
- Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55
Re: Acciaio catramato
Nella 7129:2008 mi pare che più che di serie si parla di spessori minimi da rispettare. Hai il seguente prospetto “diametro esterno (in mm) – spessore minimo (in mm)”
17,2 --> 2,0
21,3 --> 2,3
26,9 --> 2,3
33,7 --> 2,9
42,4 --> 2,9
48,3 --> 2,9
60,3 --> 3,2
76,1 --> 3,2
88,9 --> 3,6
Mentre, per le tubazioni di acciaio con saldatura longitudinale, se interrate, occorre prevedere tubi aventi caratteristiche uguali a quelle dei tubi usati per pressione massima di esercizio minore o uguale a 5 bar (UNI EN 10208-1).
La 7129:2001, invece, dice di utilizzare tubazioni di acciaio con caretteristiche qualitative e dimensionali non minori di quelle prescritte dalla UNI 8863, serie leggera. Rimane immutata, rispetto alla 7129:2008, la prescrizione per tubazioni di acciaio con saldatura longitudinale da porre in opera interrate (UNI EN 10208-1).
17,2 --> 2,0
21,3 --> 2,3
26,9 --> 2,3
33,7 --> 2,9
42,4 --> 2,9
48,3 --> 2,9
60,3 --> 3,2
76,1 --> 3,2
88,9 --> 3,6
Mentre, per le tubazioni di acciaio con saldatura longitudinale, se interrate, occorre prevedere tubi aventi caratteristiche uguali a quelle dei tubi usati per pressione massima di esercizio minore o uguale a 5 bar (UNI EN 10208-1).
La 7129:2001, invece, dice di utilizzare tubazioni di acciaio con caretteristiche qualitative e dimensionali non minori di quelle prescritte dalla UNI 8863, serie leggera. Rimane immutata, rispetto alla 7129:2008, la prescrizione per tubazioni di acciaio con saldatura longitudinale da porre in opera interrate (UNI EN 10208-1).