Problema classico (credo).
Solaio su cantina con riscaldamento a pavimento, solaio già fatto. Non rispetta la trasmittanza 2010, mi viene 0.52 contro i 0.33 richiesti (mi sembra bassimo, è lo stesso dell'esterno).
C'è una qualche possibilità di derogare o devo far mettere dell'isolante aggiuntivo dal di sotto?
grazie
ciao
Enrico
SuperP
Messaggi: 10728
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: trasmittanza solaio su cantina

Messaggio da SuperP »

orienri ha scritto: C'è una qualche possibilità di derogare o devo far mettere dell'isolante aggiuntivo dal di sotto?
devi fare i calcoli in conformità alla norma UNI EN 13790 (a memoria).. quindi tieni conto del contributo "isolante" del vano cantina.

EC questo non lo fa, già segnalato.. Spero che nella versione 7 si sia risolto il problema.. altrimenti vai di foglio di calcolo
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
orienri
Messaggi: 125
Iscritto il: mer ago 22, 2007 15:12

Re: trasmittanza solaio su cantina

Messaggio da orienri »

grazie, vedo di fare il calcolo
Enrico
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: trasmittanza solaio su cantina

Messaggio da nicorovoletto »

orienri ha scritto:grazie, vedo di fare il calcolo
per me è verso locale non riscaldato, quindi considero U come se fosse verso esterno... con tutti i relativi problemi .... e i relativi problemi aggiuntivi dati dalla Norma UNI se hai l'impianto a pavimento.

SuperP, se non sbaglio si riferisce alla UNI 13370, che indica i caloli per le energie per i pavimenti.
Io non considero il contributo di resistenza termica della cantina perchè per me è un locale non riscaldato.

Considero eventualmente il contributo dato da vespai aerati con altezze minori di 20cm. sempre con la UNI 13370.
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
aupaz
Messaggi: 969
Iscritto il: lun gen 07, 2008 12:38

Re: trasmittanza solaio su cantina

Messaggio da aupaz »

nicorovoletto ha scritto:
orienri ha scritto:grazie, vedo di fare il calcolo
per me è verso locale non riscaldato, quindi considero U come se fosse verso esterno... con tutti i relativi problemi .... e i relativi problemi aggiuntivi dati dalla Norma UNI se hai l'impianto a pavimento.

SuperP, se non sbaglio si riferisce alla UNI 13370, che indica i caloli per le energie per i pavimenti.
Io non considero il contributo di resistenza termica della cantina perchè per me è un locale non riscaldato.

Considero eventualmente il contributo dato da vespai aerati con altezze minori di 20cm. sempre con la UNI 13370.
Mi sà che ha ragione nico...
"Se non lo puoi misurare, non lo puoi migliorare" - Lord Kelvin
orienri
Messaggi: 125
Iscritto il: mer ago 22, 2007 15:12

Re: trasmittanza solaio su cantina

Messaggio da orienri »

Sono d'accordo, ma non so cosa fare. Il solaio è già costruito, ha l'impianto a pavimento con l'isolante sotto i tubi.
Poi la cosa sembra "stridere"; l'elemento disperdente è anche l'elemento scaldante!
0.33 non lo rispettero mai.
Cosa faccio? faccio finta di niente ? (in genovese "mastrusso"?) o dico al cliente che deve isolare da sotto con un controsoffitto (che non metterà mai?).
grazie
Enrico
girondone
Messaggi: 12836
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: trasmittanza solaio su cantina

Messaggio da girondone »

per la U da legge 10 311 ecc... (parlo alivello nazionale, se sei in lombardia non so) "vale" l'isolamento da sotto

per la norma del risc a pavimento no...

sono due cose "diverse"
orienri
Messaggi: 125
Iscritto il: mer ago 22, 2007 15:12

Re: trasmittanza solaio su cantina

Messaggio da orienri »

ok, ma cosa intendi per quanto riguarda il riscaldamento a pavimento, che limiti ha?
Enrico
aupaz
Messaggi: 969
Iscritto il: lun gen 07, 2008 12:38

Re: trasmittanza solaio su cantina

Messaggio da aupaz »

lo strato di isolante è secondo le UNI 1264 ?!?!?
Hai R>2m²k/W !??!
"Se non lo puoi misurare, non lo puoi migliorare" - Lord Kelvin
SuperP
Messaggi: 10728
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: trasmittanza solaio su cantina

Messaggio da SuperP »

aupaz ha scritto:SuperP, se non sbaglio si riferisce alla UNI 13370, che indica i caloli per le energie per i pavimenti.
Io non considero il contributo di resistenza termica della cantina perchè per me è un locale non riscaldato.
Considero eventualmente il contributo dato da vespai aerati con altezze minori di 20cm. sempre con la UNI 13370.
Mi sà che ha ragione nico...[/quote]

A me sa di no.. ai fini della verifica della trasmittanza
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
SuperP
Messaggi: 10728
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: trasmittanza solaio su cantina

Messaggio da SuperP »

A me sa di no.. ai fini della verifica della trasmittanza si considera l'interazione struttura terreno come da 13370
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
aupaz
Messaggi: 969
Iscritto il: lun gen 07, 2008 12:38

Re: trasmittanza solaio su cantina

Messaggio da aupaz »

Qui non capisco più... è solaio verso cantina o solaio su vespai, quindi contro terra???
"Se non lo puoi misurare, non lo puoi migliorare" - Lord Kelvin
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: trasmittanza solaio su cantina

Messaggio da nicorovoletto »

aupaz ha scritto:Qui non capisco più... è solaio verso cantina o solaio su vespai, quindi contro terra???
concordo e preciso (secondo me):

1) solaio verso cantina (tipo garage per capirsi): struttura verso locale non riscaldato.
2) solaio su vespai (intercapedini d'aria minori di 20cm): UNI 13370
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!