AUTORIMESSA REI 180
Moderatore: Edilclima
AUTORIMESSA REI 180
Ma se ho due autorimesse chiuse miste superiori a 9 autovetture confinanti la parte che resistenza al fuoco deve avere??
Re: AUTORIMESSA REI 180
REI 120 (punto 3.1)
la REI 180 non è richiesta per la separazione con locali di edifici destinati ad attività 92 (vedi punto 3.4.)
la REI 180 non è richiesta per la separazione con locali di edifici destinati ad attività 92 (vedi punto 3.4.)
Re: AUTORIMESSA REI 180
quindi se le due autorimesse fanno parte dello stesso edificio è sufficiente anche REI90?
Re: AUTORIMESSA REI 180
Così riporta il punto 3.4.
Personalmente se le due autorimesse sono afferenti ad unico edificio o complesso ed hanno la stessa titolarità, ovvero sono coperte da un unico CPI, applico la REI90 (come se fossero due compartimenti), altrimenti se sono gestite da soggetti differenti (ovvero differente CPI) applico la REI120.
Personalmente se le due autorimesse sono afferenti ad unico edificio o complesso ed hanno la stessa titolarità, ovvero sono coperte da un unico CPI, applico la REI90 (come se fossero due compartimenti), altrimenti se sono gestite da soggetti differenti (ovvero differente CPI) applico la REI120.
Re: AUTORIMESSA REI 180
nel caso specifico hanno accesso da 2 rampe diverse quindi 2 civici diversi con 2 cpi distinti ma si trovano sotto lo stesso fabbricato
Re: AUTORIMESSA REI 180
Un caso che ho sottomano: autorimessa con 2 compartimenti, ognuno con propria rampa, civici diversi ma unico complesso servito, unica titolarità, un solo CPI, separazione REI90.
Re: AUTORIMESSA REI 180
Quoto in toto. Capitato anche a me. Forse ne avevamo anche già discusso.