autorimessa 14 posti auto
Moderatore: Edilclima
- spadoni.stefano
- Messaggi: 33
- Iscritto il: lun mar 10, 2008 15:20
autorimessa 14 posti auto
sto facendo la richiesta di CPI per un'autorimessa avente 14 posti auto e la richiesta di parere risale a fine 2007. Immagino di dover utilizzare la nuova modulistica 2008. Devo calcolare anche il carico d'incendio? grazie per la collaborazione
Re: autorimessa 14 posti auto
Le autorimesse sono regolametate da norma verticale specifica, non è quindi richiesto il calcolo del carico di incendio, dato che già il Ministero ha stabilito quali sono i rischi e quali sono le misure di prevenzione e protezione da adottare.