Impianto a legna a vaso chiuso???

Obblighi legislativi, tipologie, prodotti

Moderatore: Edilclima

Rispondi
chiaru
Messaggi: 170
Iscritto il: sab lug 21, 2007 13:05

Impianto a legna a vaso chiuso???

Messaggio da chiaru »

Buongiorno,
avrei bisogno di alcune informazioni:
1.è possibile installare in Italia attualmente un camino a legna come generatore di calore di un impianto a vaso chiuso usando come organo di sicurezza aggiuntivo la valvola di scarico termico?
2.se l'impianto a vaso chiuso è già riscaldato da una caldaia tradizionale, ci sono delle regole per accoppiarla al camino a legna? Intendo dire se servono scambiatori fra i due circuiti separati o posso semplicemente comandare attraverso valvole meccaniche il flusso del fluido termovettore in un unico circuito ad essi asservito?
3. Si deve fare la pratica ISPELS quando la somma delle potenze installate è superiore a 35 kW?
Grazie
Chiara
rudic
Messaggi: 56
Iscritto il: mar ott 02, 2007 09:19

Re: Impianto a legna a vaso chiuso???

Messaggio da rudic »

chiaru ha scritto:Buongiorno,
avrei bisogno di alcune informazioni:
1.è possibile installare in Italia attualmente un camino a legna come generatore di calore di un impianto a vaso chiuso usando come organo di sicurezza aggiuntivo la valvola di scarico termico?
2.se l'impianto a vaso chiuso è già riscaldato da una caldaia tradizionale, ci sono delle regole per accoppiarla al camino a legna? Intendo dire se servono scambiatori fra i due circuiti separati o posso semplicemente comandare attraverso valvole meccaniche il flusso del fluido termovettore in un unico circuito ad essi asservito?
3. Si deve fare la pratica ISPELS quando la somma delle potenze installate è superiore a 35 kW?
Grazie
Chiara
1)Dipende:il termocamino deve essere predisposto dal costruttore per funzionare a vaso chiuso.La UNI 10412-2 fornisce tutte le prescrizioni richieste. La valvola di scarico termico non è sufficiente, il termocamino deve avere uno scambiatore di sicurezza.Con cerca dovresti trovare sul forum un sunto di tale norma
2)No, puoi usare lo scambiatore oppure le valvole (vedi n.3)
3)Se i circuiti del termocamino e della caldaia sono disaccoppiati mediante scambiatore le potenze non si sommano (c'è una circolare dell'ISPESL a riguardo).Se invece sono collegati "in parallelo" anche se in presenza di valvole deviatrici (anche a funzionamento automatico) obbligo pratica ISPESL
girondone
Messaggi: 12825
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Impianto a legna a vaso chiuso???

Messaggio da girondone »

straquoto
:wink:
Davidedada905
Messaggi: 493
Iscritto il: lun apr 14, 2008 20:18

Re: Impianto a legna a vaso chiuso???

Messaggio da Davidedada905 »

rudic ha scritto:
chiaru ha scritto:Buongiorno,
avrei bisogno di alcune informazioni:
1.è possibile installare in Italia attualmente un camino a legna come generatore di calore di un impianto a vaso chiuso usando come organo di sicurezza aggiuntivo la valvola di scarico termico?
2.se l'impianto a vaso chiuso è già riscaldato da una caldaia tradizionale, ci sono delle regole per accoppiarla al camino a legna? Intendo dire se servono scambiatori fra i due circuiti separati o posso semplicemente comandare attraverso valvole meccaniche il flusso del fluido termovettore in un unico circuito ad essi asservito?
3. Si deve fare la pratica ISPELS quando la somma delle potenze installate è superiore a 35 kW?
Grazie
Chiara
1)Dipende:il termocamino deve essere predisposto dal costruttore per funzionare a vaso chiuso.La UNI 10412-2 fornisce tutte le prescrizioni richieste. La valvola di scarico termico non è sufficiente, il termocamino deve avere uno scambiatore di sicurezza.Con cerca dovresti trovare sul forum un sunto di tale norma
2)No, puoi usare lo scambiatore oppure le valvole (vedi n.3)
3)Se i circuiti del termocamino e della caldaia sono disaccoppiati mediante scambiatore le potenze non si sommano (c'è una circolare dell'ISPESL a riguardo).Se invece sono collegati "in parallelo" anche se in presenza di valvole deviatrici (anche a funzionamento automatico) obbligo pratica ISPESL
Forse sbaglio, ma l'ISPESL non ha detto che le caldaie a legna se sono a caricamento manuale (anche < 35 kW) devono avere comunque il vaso aperto, invece se sono a caricamento automatico (es pellet) possono avere il vaso chiuso?
SuperP
Messaggi: 10711
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Impianto a legna a vaso chiuso???

Messaggio da SuperP »

rudic ha scritto: 1)Dipende:il termocamino deve essere predisposto dal costruttore per funzionare a vaso chiuso.La UNI 10412-2 fornisce tutte le prescrizioni richieste
siamo sicuri? sopra i 35kW èè vietato dalla raccolta R, sotto sono incerto.. alcuni produttori li commercializzano..
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
rudic
Messaggi: 56
Iscritto il: mar ott 02, 2007 09:19

Re: Impianto a legna a vaso chiuso???

Messaggio da rudic »

puoi andare tranquillo, se il termocamino rispetta quanto richiesto dalla UNI10412-2
qualche costruttore infatti ha modelli che possono funzionare a vaso chiuso e modelli che devono funzionare a vaso aperto
Seamew
Messaggi: 1805
Iscritto il: mer dic 06, 2006 08:40

Re: Impianto a legna a vaso chiuso???

Messaggio da Seamew »

Ho un quesito simile vediamo se potete essermi d'aiuto....
In una falegnameria si vuole installare una caldaia a biomassa potenza circa 400 kW.

Dubbio....si può installare l'impianto a vaso chiuso o necessariamente si deve installare un impianto a vaso aperto???
Ci potrebbero essere delle differenze (in termini vaso chiuso o aperto) nel caso il combustibile sia di tipo polverissato come la segatura????

Nella nuova raccolta R (edizione 2009) è prevista l'installazione di un impianto con combustibile non poleverizzato a vaso chiuso....però parla anche di disinserimento parziale o totale....qialcosa non mi torna!!!!

Grazie per l'attenzione....
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Impianto a legna a vaso chiuso???

Messaggio da arkanoid »

la R versione 2009 è stata recepita?
redigere redigere redigere
Avatar utente
TeKniK
Messaggi: 57
Iscritto il: gio set 27, 2007 11:19

Re: Impianto a legna a vaso chiuso???

Messaggio da TeKniK »

UNI 10412-2 versione 2009 = esclude esplicitamente le caldaie per riscaldamento alimentate a combustibile solido.

Raccolta R 2009 = non è ancora stata recepita da un Decreto specifico, quindi per adesso vale ancora quella del 2005 (questo è quello che mi ha detto un tecnico ISPESL che fa i collaudi).

Per la raccolta R 2005 non sono previsti impianti a vaso chiuso per caldaie alimentate a combustibili solidi non polverizzati ed a caricamento automatico.

Per la raccolta R 2009 invece sono previsti.

Bisogna aspettare...... 8)
Rispondi