Giunto tubo interrato

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
silki.stefano
Messaggi: 11
Iscritto il: sab set 16, 2006 11:23

Giunto tubo interrato

Messaggio da silki.stefano »

Salve a tutti

Le norme riportano che il giunto tra una tubazione interrata in polietilene ed una tubazione fuori terra in metallo debba essere interrato.
Dato che il tratto di tubo metallico interrato è molto corto, è comunque necessario installare il giunto dielettrico?

è possibile far fuoriuscire dal terreno il tubo in polietilene e proteggerlo con un tubo guaina in acciaio fino al giunto con il tubo metallico?

la dichiarazione di conformità è da presentare in comune? o all'ente distributore del gas?

Grazie a tutti
THE FLY
Avatar utente
Manofthemoon
Messaggi: 1581
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
Località: Cuneo - provincia
Contatta:

Re: Giunto tubo interrato

Messaggio da Manofthemoon »

silki.stefano ha scritto: la dichiarazione di conformità è da presentare in comune? o all'ente distributore del gas?

Grazie a tutti
ad entrambi.
Rispondi