DM 12 aprile 1996 in merito a cucina e lavaggio stoviglie

Messaggio da Chry84 »

Qualcuno gentilmente mi può chiarire se l'accesso tra una cucina con lavaggio stoviglie e un'ambiente pertinente all'attività servita necessita per forza di disimpegno o è necessario soltanto una porta REI tra i due ambienti.
lupo
Messaggi: 65
Iscritto il: mer feb 28, 2007 22:32

Messaggio da lupo »

BELLA DOMANDA, IN EFFETTI LEGGENDO IL D.M, NON SI CAPISCE.
SPERIAMO CHE QUALCUNO CI RISPONDA.
Kalz
Messaggi: 2406
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Messaggio da Kalz »

secondo me solo porta REI in funzione della potenzialità installata
Dorianoz
Messaggi: 572
Iscritto il: gio ott 05, 2006 14:56

Messaggio da Dorianoz »

porta rei con autochiusura, sicuro. o con calamita asservita a impianto di rilevazione incendi se la si vuole sempre aperta
Andrea_Diqui
Messaggi: 946
Iscritto il: gio ott 19, 2006 08:21
Località: Vicenza

Messaggio da Andrea_Diqui »

Dorianoz ha scritto:porta rei con autochiusura, sicuro. o con calamita asservita a impianto di rilevazione incendi se la si vuole sempre aperta
esatto concordo in pieno