Asola tecnica

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
tech
Messaggi: 111
Iscritto il: gio set 23, 2010 11:13

Asola tecnica

Messaggio da tech »

Ho un dubbio... in un'asola tecnica con canna fumaria intubata di un generatore >35 kW possono passare le tubazioni di mandata/ritorno dell'impianto?
Secondo la 7129 mi pare di sì ma qui sono nella 11528 che non mi è chiaro se affronti il problema di altre utenze all'interno dell'asola.
Grazie in anticipo
tech
Messaggi: 111
Iscritto il: gio set 23, 2010 11:13

Re: Asola tecnica

Messaggio da tech »

Trovato, 11528 punto 7.4.1 ammette il passaggio delle tubazioni dell'acqua a condizioni.
Rispondi