Buongiorno a tutti,

Dimensionamento impianto antincendio a servizio di elisuperficie di cui all'art. 8 del DM 26/10/2007 n.238. Come leggereste la tabella C?

pensavo per una classe H2:
  • riserva idrica ≥ 7.050 L;
  • schiumogeno ≥ 450 L;
  • portata 500 L/min;
  • autonomia 15 min;
  • estintore carrellato a polvere da 50 kg.
500 l/min x 15 minuti = 7.500 litri
concentrazione di schiumogeno non inferiore al 6% = 450 litri (schiuma)
7.050 litri acqua.


Siccome l'elisuperficie ha superfice pari a 320 m² e il decreto impone che il rateo di applicazione non sia inferiore a 5,5 L/min·m², quindi:
Soluzione schiumogena totale: 26.400 L
Schiumogeno concentrato (6%): 1.584 L
Acqua: 24.816 L

Vi torna?