Autorimessa con CPI scaduto nel 1984

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
gianlun
Messaggi: 501
Iscritto il: mer feb 04, 2015 10:09

Autorimessa con CPI scaduto nel 1984

Messaggio da gianlun »

Buongiorno,
come da titolo, un'autorimessa a servizio di un condominio con cpi scaduto nel 1984, quindi con regole ante 01/02/1986 che presenta molteplici criticità tra cui i contatori elettrici degli appartamenti nella corsia di manovra, come può essere adeguata?
Presentare una scia + asseverazione richiamando il cpi scaduto mi sembrerebbe un azzardo.
Verificherei vie di uscita, aerazione, compartimentazione e i contatori elettrici li sposterei esternamente all'autorimessa.
Inoltre, occorrerà adeguare/controllare gli impianti elettrici per poi ottenere una dichiarazione di conformità ad oggi
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3089
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Autorimessa con CPI scaduto nel 1984

Messaggio da weareblind »

Per me va fatta da zero.
Scaduta da 40 anni, mica potremo asseverare una cosa del genere.
ing.caruso
Messaggi: 231
Iscritto il: mar set 15, 2020 16:45
Località: Lazio/Calabria

Re: Autorimessa con CPI scaduto nel 1984

Messaggio da ing.caruso »

Generalmente mi spingo al massimo fino al DM dell'86. Andare a riesumare norme a ritroso antecedenti addirittura all'86, per quanto forse ancora legalmente possibile dato un CPI approvato a suo tempo, deontologicamente sarebbe come intuito da te e confermato da Weare un azzardo.

Bisogna però vedere all'effettivo cosa comporta adeguare un edificio così datato, pensato e progettato 40 anni fa, con ciò che è stabilito ora.
Riprogettare (o riadeguare) un'autorimessa datata con il Codice di Prevenzione Incendi attuale richiede una sensibilità ad alcuni punti critici che prima non erano minimamente presi in considerazione (es. è praticabile l'esodo in autonomia da parte di gente con disabilità o limitata capacità motoria o vi è presenza di stalli per disabili e rampe di accesso con pendenze inferiori all'8%?).
E' pur vero che se è più stringente con l'esodo e con la GSA, il nuovo codice risulta però molto più congruo con le misure di resistenza al fuoco e di compartimentazione richieste, dove prima si imponevano classi di resistenza effettivamente onerose rispetto al carico di incendio realmente stimabile.

Sono tutte valutazioni che occorre fare avendo ben chiare le due opzioni sottomano (andando col vecchio e col nuovo).

In linea generale, dipendesse sempre da me e dal benestare economico dell'amministratore e dei condomini, andrei come canale preferenziale il riadeguare sempre alle norme attuali fin tanto che costi di adeguamento e fattibilità ne giustificano la scelta.
Tom Bishop
Messaggi: 5345
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Autorimessa con CPI scaduto nel 1984

Messaggio da Tom Bishop »

Anche secondo me va rifatta ex-novo
Tom Bishop
mmaarrccoo
Messaggi: 1619
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: Autorimessa con CPI scaduto nel 1984

Messaggio da mmaarrccoo »

Devi soppesare sulla bilancia cosa conviene fare dal punto di vista tecnico-economico.
Va detto comunque che se le norme di 40 anni fa risultassero inadeguate rispetto alla sicurezza antincendio "moderna" ha senso rifare tutto da capo con il COPI. D'altra parte il COPI prevede anche le soluzioni alternative e comunque avevano solo da non farlo scadere...
Rispondi