Autorimessa edificio condominiale realizzato ante '67

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
mc8dnSc
Messaggi: 30
Iscritto il: mar mar 16, 2021 21:48

Autorimessa edificio condominiale realizzato ante '67

Messaggio da mc8dnSc »

Un saluto a tutti.
Prevengo la risposta già letta in altri thread simili, e confermo che il condominio si è attualmente rivolto ad un tecnico.
Tuttavia, volendo umilmente provare nel frattempo a capirci qualcosa, provo ad illustrare la situazione.
Condominio di oltre 10 piani edificato ante '67.
Autorimessa (accessibile dalla strada tramite cancello carrabile automatico a battente) di 2 piani seminterrati della superficie complessiva ben superiore a 300mq. e con capienza di una 40ina di vetture, tra loro comunicanti attraverso 1 rampa carrabile, nonchè da scale condominiali accessibili attraverso porte tagliafuoco.
Le mura perimetrali non interrate dell'autorimessa sono dotate di grandi aperture che affacciano verso l'esterno.
Il piano più basso inoltre si sviluppa in parte sulla corte esterna, da cui tuttavia non si accede direttamente alla strada.
Negli anni 90 è stato approvato dai VVF un progetto di adeguamento dell'autorimessa alle norme del D.M. 246/87, che tuttavia non è stato seguito dalla completa esecuzione delle opere (parte delle quali forse di difficile realizzazione per le caratteristiche dell'edificio e delle proprietà dei singoli condomini).
Si ripresenta oggi la problematica dell'adeguamento antincendio: l'edificio (realizzato ante '67) necessita effettivamente di tale adeguamento? Il vecchio progetto è da cestinare in quanto sicuramente non adeguato alle più recenti norme vigenti in materia?
Ringrazio in anticipo!
Terminus
Messaggi: 12716
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Autorimessa edificio condominiale realizzato ante '67

Messaggio da Terminus »

L'edificio può essere adeguato al DM 246/87, ma deve essere adeguato anche al DM 25/01/2019 che lo ha integrato.
L'autorimessa invece deve essere adeguata quantomeno al DM 01/02/1986, se era già stato presentato un progetto per tale adeguamento prima dell'abrogazione di tale DM.
mc8dnSc
Messaggi: 30
Iscritto il: mar mar 16, 2021 21:48

Re: Autorimessa edificio condominiale realizzato ante '67

Messaggio da mc8dnSc »

Terminus ha scritto: gio mag 02, 2024 19:52 L'edificio può essere adeguato al DM 246/87, ma deve essere adeguato anche al DM 25/01/2019 che lo ha integrato.
L'autorimessa invece deve essere adeguata quantomeno al DM 01/02/1986, se era già stato presentato un progetto per tale adeguamento prima dell'abrogazione di tale DM.
Ti ringrazio per la risposta.
Al momento l'esigenza riguarda - almeno stando a quanto scrivono le autorità - solo l'autorimessa.
Mi/vi chiedo: è possibile limitare il progetto di adeguamento alla sola autorimessa tralasciando il restante edificio? Oppure sono inscindibili e l'adeguamento deve riguardare ormai l'intero fabbricato (che come dicevo è ante '67 ed ovviamente inadeguato alle norme attuali, sebbene siano presenti idranti ad ogni piano)?
Grazie ancora.
gianlun
Messaggi: 501
Iscritto il: mer feb 04, 2015 10:09

Re: Autorimessa edificio condominiale realizzato ante '67

Messaggio da gianlun »

Una curiosità: la pressione all'idrante più sfavorito quanto è?
Terminus
Messaggi: 12716
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Autorimessa edificio condominiale realizzato ante '67

Messaggio da Terminus »

Le autorizzazioni parziali in genere non sono ammesse sull'esistente.
Poi forse qualche Comando le accetta pure, ma non a mia esperienza.
mc8dnSc
Messaggi: 30
Iscritto il: mar mar 16, 2021 21:48

Re: Autorimessa edificio condominiale realizzato ante '67

Messaggio da mc8dnSc »

gianlun ha scritto: ven mag 03, 2024 09:56 Una curiosità: la pressione all'idrante più sfavorito quanto è?
Non ne ho la minima idea :roll:
mc8dnSc
Messaggi: 30
Iscritto il: mar mar 16, 2021 21:48

Re: Autorimessa edificio condominiale realizzato ante '67

Messaggio da mc8dnSc »

Terminus ha scritto: ven mag 03, 2024 13:08 Le autorizzazioni parziali in genere non sono ammesse sull'esistente.
Poi forse qualche Comando le accetta pure, ma non a mia esperienza.
Ok, quindi mi sembra di capire che l'adeguamento dell'autorimessa non possa prescindere da quello dell'intero fabbricato, è corretto?
Terminus
Messaggi: 12716
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Autorimessa edificio condominiale realizzato ante '67

Messaggio da Terminus »

Corretto per quanto riguarda l'autorizzazione antincendio.
Nulla toglie che possiate programmare i lavori a step, ma fino alla fine rimarrete privi di autorizzazione.
mc8dnSc
Messaggi: 30
Iscritto il: mar mar 16, 2021 21:48

Re: Autorimessa edificio condominiale realizzato ante '67

Messaggio da mc8dnSc »

Terminus ha scritto: sab mag 04, 2024 10:20 Corretto per quanto riguarda l'autorizzazione antincendio.
Nulla toglie che possiate programmare i lavori a step, ma fino alla fine rimarrete privi di autorizzazione.
E questo è un primo chiarimento molto importante per me, ti ringrazio davvero.

A questo punto, per togliermi il dubbio, mi confermi anche che - sebbene l'autorimessa sia stata progettata e realizzata ante '67 - oggi viene a presentarsi la necessità ed obbligatorietà (affinchè possa continuare ad essere utilizzata per il suo scopo naturale) che la stessa venga adeguata alla normativa antincendio?
ender
Messaggi: 70
Iscritto il: ven ago 27, 2021 07:52

Re: Autorimessa edificio condominiale realizzato ante '67

Messaggio da ender »

Direi di sì. Quante attività ha il condominio (autorimessa, centrale termica, ecc.)? devono essere tutte soddisfatte affinché il condominio sia in regola.
mc8dnSc
Messaggi: 30
Iscritto il: mar mar 16, 2021 21:48

Re: Autorimessa edificio condominiale realizzato ante '67

Messaggio da mc8dnSc »

ender ha scritto: lun mag 06, 2024 12:40 Direi di sì. Quante attività ha il condominio (autorimessa, centrale termica, ecc.)? devono essere tutte soddisfatte affinché il condominio sia in regola.
Autorimessa, centrale termica, ascensore (?) e sicuramente altre che in questo momento non riconduco al termine tecnico "attività".
Però è l'uso del condizionale che continua a non dissipare i miei dubbi...
stfire
Messaggi: 1128
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Autorimessa edificio condominiale realizzato ante '67

Messaggio da stfire »

Lei insomma (da condomino proprietario immagino da come scrive - o forse da amministratore ?), vuole una risposta a questa domanda
mc8dnSc ha scritto: gio mag 02, 2024 17:31 l'edificio (realizzato ante '67) necessita effettivamente di tale adeguamento?
semplificando al massimo la risposta è :
sì, un edificio che comprende una o più attività soggette ai controlli dei VVF, deve obbligatoriamente adeguarsi
ing.caruso
Messaggi: 231
Iscritto il: mar set 15, 2020 16:45
Località: Lazio/Calabria

Re: Autorimessa edificio condominiale realizzato ante '67

Messaggio da ing.caruso »

Il condizionale è perché, al di là delle informazioni che noi professionisti possiamo carpire da qui, occorre sempre un un sopralluogo sul posto o un riscontro planimetrico per poterci sbilanciare nello specifico. Salvo le indicazioni di massima.
In linea generale d'accordo con i colleghi Terminus e Stfire. L'adeguamento dell'edificio resta imprescindibile come quello dell'autorimessa. Se riesumare il vecchio progetto approvato dai VV.F e fare riferimento alle norme vigenti al momento dell'approvazione degli atti, oppure procedere ex-novo con le nuove normative di adesso, questa è una scelta che può ponderare per bene il nuovo professionista antincendio cui affiderete presumibilmente l'incarico, l'amministratore e gli eventuali condomini. Soprattutto una volta che il primo è in grado di avere un'idea più chiara fra fattibilità effettiva e potenziali costi di adeguamento seguendo una strada anzi che l'altra.
mc8dnSc
Messaggi: 30
Iscritto il: mar mar 16, 2021 21:48

Re: Autorimessa edificio condominiale realizzato ante '67

Messaggio da mc8dnSc »

stfire ha scritto: lun mag 06, 2024 16:51 Lei insomma (da condomino proprietario immagino da come scrive - o forse da amministratore ?), vuole una risposta a questa domanda
mc8dnSc ha scritto: gio mag 02, 2024 17:31 l'edificio (realizzato ante '67) necessita effettivamente di tale adeguamento?
semplificando al massimo la risposta è :
sì, un edificio che comprende una o più attività soggette ai controlli dei VVF, deve obbligatoriamente adeguarsi
Condomino proprietario, esattamente.
Grazie della risposta che non lascia spazio ad interpretazioni.
mc8dnSc
Messaggi: 30
Iscritto il: mar mar 16, 2021 21:48

Re: Autorimessa edificio condominiale realizzato ante '67

Messaggio da mc8dnSc »

ing.caruso ha scritto: lun mag 06, 2024 17:04 Il condizionale è perché, al di là delle informazioni che noi professionisti possiamo carpire da qui, occorre sempre un un sopralluogo sul posto o un riscontro planimetrico per poterci sbilanciare nello specifico. Salvo le indicazioni di massima.
In linea generale d'accordo con i colleghi Terminus e Stfire. L'adeguamento dell'edificio resta imprescindibile come quello dell'autorimessa. Se riesumare il vecchio progetto approvato dai VV.F e fare riferimento alle norme vigenti al momento dell'approvazione degli atti, oppure procedere ex-novo con le nuove normative di adesso, questa è una scelta che può ponderare per bene il nuovo professionista antincendio cui affiderete presumibilmente l'incarico, l'amministratore e gli eventuali condomini. Soprattutto una volta che il primo è in grado di avere un'idea più chiara fra fattibilità effettiva e potenziali costi di adeguamento seguendo una strada anzi che l'altra.
Grazie molte.
Solo una cosa: il vecchio progetto potrebbe essere "riesumato" se e solo se si dimostrasse adeguato (o comunque adeguabile) anche all'attuale normativa, o il parametro di riferimento normativo potrebbe essere quello dell'epoca, allorquando venne approvato?
Terminus
Messaggi: 12716
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Autorimessa edificio condominiale realizzato ante '67

Messaggio da Terminus »

Nel caso dell'edificio il DM 246/87 è tutt'ora cogente, quindi si potrebbe anche fare (o rifare) un progetto oggi secondo tale norma ed ovviamente utilizzare quello già presentato.
Nel caso dell'autorimessa il DM 01/02/1986 è abrogato, quindi occorre avere necessariamente un progetto approvato dai VVF per poterlo impiegare oggi, non potendo più redigere un progetto ex novo secondo tale norma. Ma qui, come detto sopra, entra in gioco la valutazione del professionista, sulle possibilità e le opportunità degli strumenti normativi da utilizzare..
Non ci sono indicazioni su date di scadenza dei progetti presentati ed approvati.
mc8dnSc
Messaggi: 30
Iscritto il: mar mar 16, 2021 21:48

Re: Autorimessa edificio condominiale realizzato ante '67

Messaggio da mc8dnSc »

Terminus ha scritto: mar mag 07, 2024 08:03 Nel caso dell'edificio il DM 246/87 è tutt'ora cogente, quindi si potrebbe anche fare (o rifare) un progetto oggi secondo tale norma ed ovviamente utilizzare quello già presentato.
Nel caso dell'autorimessa il DM 01/02/1986 è abrogato, quindi occorre avere necessariamente un progetto approvato dai VVF per poterlo impiegare oggi, non potendo più redigere un progetto ex novo secondo tale norma. Ma qui, come detto sopra, entra in gioco la valutazione del professionista, sulle possibilità e le opportunità degli strumenti normativi da utilizzare..
Non ci sono indicazioni su date di scadenza dei progetti presentati ed approvati.
Ti ringrazio, sei stato molto chiaro.
Rispondi