Dimensionamento linea elettrica a servizio di PDC

Messaggio da ingvalter »

Devo dimensionare una linea elettrica per una PDC.
Premesso che la PDC è inverter da 40kW termici, quindi sicuramente ha una partenza dolce e non ha correnti di spunto elevatissime, tuttavia leggo sulla scheda tecnica:
FLA (corrente massima) 43,8 A
LRA (corrente di spunto) 128,6 A.
La FLA è un valore accettabile per quella macchina, ma perché la LRA?
E soprattutto, con quale corrente dimensionare il MTD che protegge la linea?
---------------------------------------------
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
---------------------------------------------
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7939
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Dimensionamento linea elettrica a servizio di PDC

Messaggio da NoNickName »

Si dimensiona sulla FLA.
La LRA serve solo per il dimensionamento della curva di intervento dell'MTD in fase di spunto.