applicabilità uni 7129-8723-11528

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
ponca
Messaggi: 5782
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

applicabilità uni 7129-8723-11528

Messaggio da ponca »

in un ristorante ho una caldaia da 34.9 kW e in un altro locale non comunicante una cucina da 34.9 kW
applico la 7129 per l'allaccio della caldaia (P<35 kW)
applico la 8723 che sostanzialmente rimanda alla 7129 per la cucina (P<35kW)
per il tratto dal contatore alla diramazione applico continuo ad applicare la 7129 in quanto gli apparecchi singolarmente sono inferiori a 35 kW

non si applica il DM 08.11.2019 in quanto gli apparecchi non sono in locali comunicanti e singolarmente P<35 kW
Terminus
Messaggi: 12736
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: applicabilità uni 7129-8723-11528

Messaggio da Terminus »

Mi sembra corretto
ponca
Messaggi: 5782
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: applicabilità uni 7129-8723-11528

Messaggio da ponca »

Terminus ha scritto: ven apr 05, 2024 15:25 Mi sembra corretto
grazie
marcello60
Messaggi: 2745
Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09

Re: applicabilità uni 7129-8723-11528

Messaggio da marcello60 »

confermo e rilancio un caso simile, accorpamento di 2 appartamenti in uno solo:

trasformazione da 2 impianti gas ad uno solo, con un contatore idoneo.
utenze:
- 2 caldaie + 2 fuochi cottura in locali diversi non direttamente comunicanti

direi UNI 7129/2015 per tutto anche qui giusto?
ponca
Messaggi: 5782
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: applicabilità uni 7129-8723-11528

Messaggio da ponca »

marcello60 ha scritto: lun mag 20, 2024 15:12 confermo e rilancio un caso simile, accorpamento di 2 appartamenti in uno solo:

trasformazione da 2 impianti gas ad uno solo, con un contatore idoneo.
utenze:
- 2 caldaie + 2 fuochi cottura in locali diversi non direttamente comunicanti

direi UNI 7129/2015 per tutto anche qui giusto?
concordo
anche secondo me si
marcello60
Messaggi: 2745
Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09

Re: applicabilità uni 7129-8723-11528

Messaggio da marcello60 »

grazie
Tom Bishop
Messaggi: 5355
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: applicabilità uni 7129-8723-11528

Messaggio da Tom Bishop »

Secondo me dove in partenza, dove il tubo gas alimenta una utenza >35kW devi applicare la UNI11528, anche se poi nulla cambia.
Tom Bishop
marcello60
Messaggi: 2745
Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09

Re: applicabilità uni 7129-8723-11528

Messaggio da marcello60 »

il tratto iniziale serve non una, ma più utenze, di potenza singolarmente inferiore a 35 kW.