forno da cottura da 35 kW + piano cottura da 8 kW quali norme?

Messaggio da christian619 »

A livello di gas direi UNI 7129 e non UNI 11528

A livello di DM 8.11.2019 ho un impianto da 43 kW quindi muri REI ecc...?
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3050
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: forno da cottura da 35 kW + piano cottura da 8 kW quali norme?

Messaggio da weareblind »

Le norme citate hanno campo di applicazione. Sopra i 35 kW DM 2019 sicuro e UNI 7129 no, se il contatore è uno e la linea anche, e i fuochi tutti insieme.
Terminus
Messaggi: 12666
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: forno da cottura da 35 kW + piano cottura da 8 kW quali norme?

Messaggio da Terminus »

Se hai tutti apparecchi <35kW allora applichi la 7129.
christian619
Messaggi: 2286
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: forno da cottura da 35 kW + piano cottura da 8 kW quali norme?

Messaggio da christian619 »

Terminus ha scritto: mer mar 27, 2024 12:53 Se hai tutti apparecchi <35kW allora applichi la 7129.
Si concordo per 7129

Ma forno da cottura da 35 kW + piano cottura 8 kW = 43 kW quindi DM 8.11.2019??
Terminus
Messaggi: 12666
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: forno da cottura da 35 kW + piano cottura da 8 kW quali norme?

Messaggio da Terminus »

Articolo 1, comma 3.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3050
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: forno da cottura da 35 kW + piano cottura da 8 kW quali norme?

Messaggio da weareblind »

Terminus ha scritto: mer mar 27, 2024 12:53 Se hai tutti apparecchi <35kW allora applichi la 7129.
Se nella stessa cucina hai 30 + 15 kW di fuochi (numeri a caso), perché 7129?
christian619
Messaggi: 2286
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: forno da cottura da 35 kW + piano cottura da 8 kW quali norme?

Messaggio da christian619 »

Terminus ha scritto: mer mar 27, 2024 18:36 Articolo 1, comma 3.
3. Più apparecchi alimentati a gas, di seguito denominati apparecchi, installati nello stesso locale, ovvero in locali direttamente comunicanti, sono considerati come facenti parte di un unico impianto di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi ivi installati; qualora detta somma sia maggiore di 35 kW, indipendentemente dal valore della singola portata termica di ciascun apparecchio, il locale che li contiene ricade, ai fini delle misure di prevenzione incendi, nel campo di applicazione del presente decreto. All’interno di una unità immobiliare ad uso abitativo, ai fini del calcolo della portata termica complessiva, non concorrono gli apparecchi domestici di portata termica singola non superiore a 35 kW quali gli apparecchi di cottura alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gli scaldacqua unifamiliari, gli scaldabagno ed i lavabiancheria. Gli impianti del gas a cui tali apparecchi sono collegati devono essere comunque realizzati nel rispetto delle norme tecniche vigenti ad essi applicabili o di specifiche tecniche ad esse equivalenti.

Eh qui che non sono sicuro; questa è una pizzeria.... non si fa forno da cottura da 35 kW + piano cottura 8 kW = 43 kW quindi DM 8.11.2019
christian619
Messaggi: 2286
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: forno da cottura da 35 kW + piano cottura da 8 kW quali norme?

Messaggio da christian619 »

Temo che diventi una cucina professionale > 35 kW
Terminus
Messaggi: 12666
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: forno da cottura da 35 kW + piano cottura da 8 kW quali norme?

Messaggio da Terminus »

Avevo frainteso che fossi in ambiente domestico.
Se sei in ambito ristorazione allora niente deroga del DM e non si applica la 7129, ma la 8723.
christian619
Messaggi: 2286
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: forno da cottura da 35 kW + piano cottura da 8 kW quali norme?

Messaggio da christian619 »

Ho ancora un dubbio....

Caldaia da 35 kW + forno per la pizza a gas da 35 kW -> implica l'uso del DM 8.11.2019?
ponca
Messaggi: 5712
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: forno da cottura da 35 kW + piano cottura da 8 kW quali norme?

Messaggio da ponca »

christian619 ha scritto: gio apr 04, 2024 16:54 Ho ancora un dubbio....

Caldaia da 35 kW + forno per la pizza a gas da 35 kW -> implica l'uso del DM 8.11.2019?
caldaia e forno nello stesso locale, in locali comunicanti o altro?
christian619
Messaggi: 2286
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: forno da cottura da 35 kW + piano cottura da 8 kW quali norme?

Messaggio da christian619 »

Locali direttamente comunicanti ahimè...
ponca
Messaggi: 5712
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: forno da cottura da 35 kW + piano cottura da 8 kW quali norme?

Messaggio da ponca »

christian619 ha scritto: gio apr 04, 2024 19:35 Locali direttamente comunicanti ahimè...
secondo me l'impianto della cucina lo fai con la 8723 che poi ti rimanda alla 7129 in quanto hai apparecchi <35 kW
la caldaia idem sempre con la 7129 in quanto < 35 kW

per i requisiti dei locali però entra in gioco il DM

a mio parere ovviamente
christian619
Messaggi: 2286
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: forno da cottura da 35 kW + piano cottura da 8 kW quali norme?

Messaggio da christian619 »

ponca ha scritto: gio apr 04, 2024 19:47
christian619 ha scritto: gio apr 04, 2024 19:35 Locali direttamente comunicanti ahimè...
secondo me l'impianto della cucina lo fai con la 8723 che poi ti rimanda alla 7129 in quanto hai apparecchi <35 kW
la caldaia idem sempre con la 7129 in quanto < 35 kW

per i requisiti dei locali però entra in gioco il DM

a mio parere ovviamente
In linea generale sapevo che una caldaia e una cucina non si sommano per capire se siamo > 35 kW a livello di locale,
ma qui è un forno professionale e non so se vale lo stesso ragionamento....
ponca
Messaggi: 5712
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: forno da cottura da 35 kW + piano cottura da 8 kW quali norme?

Messaggio da ponca »

christian619 ha scritto: ven apr 05, 2024 07:28
ponca ha scritto: gio apr 04, 2024 19:47
christian619 ha scritto: gio apr 04, 2024 19:35 Locali direttamente comunicanti ahimè...
secondo me l'impianto della cucina lo fai con la 8723 che poi ti rimanda alla 7129 in quanto hai apparecchi <35 kW
la caldaia idem sempre con la 7129 in quanto < 35 kW

per i requisiti dei locali però entra in gioco il DM

a mio parere ovviamente
In linea generale sapevo che una caldaia e una cucina non si sommano per capire se siamo > 35 kW a livello di locale,
ma qui è un forno professionale e non so se vale lo stesso ragionamento....
se leggi il DM non si sommano in ambito residenziale

All’interno di una unità immobiliare ad uso abitativo, ai fini del calcolo della portata termica complessiva, non concorrono gli apparecchi domestici di portata termica singola non superiore a 35 kW quali gli apparecchi di cottura alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gli scaldacqua unifamiliari, gli scaldabagno ed i lavabiancheria.
christian619
Messaggi: 2286
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: forno da cottura da 35 kW + piano cottura da 8 kW quali norme?

Messaggio da christian619 »

ponca ha scritto: ven apr 05, 2024 09:49
christian619 ha scritto: ven apr 05, 2024 07:28
ponca ha scritto: gio apr 04, 2024 19:47 secondo me l'impianto della cucina lo fai con la 8723 che poi ti rimanda alla 7129 in quanto hai apparecchi <35 kW
la caldaia idem sempre con la 7129 in quanto < 35 kW

per i requisiti dei locali però entra in gioco il DM

a mio parere ovviamente
In linea generale sapevo che una caldaia e una cucina non si sommano per capire se siamo > 35 kW a livello di locale,
ma qui è un forno professionale e non so se vale lo stesso ragionamento....
se leggi il DM non si sommano in ambito residenziale

All’interno di una unità immobiliare ad uso abitativo, ai fini del calcolo della portata termica complessiva, non concorrono gli apparecchi domestici di portata termica singola non superiore a 35 kW quali gli apparecchi di cottura alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gli scaldacqua unifamiliari, gli scaldabagno ed i lavabiancheria.
E li che avevo il dubbio, dice però "abitativo" non residenziale....
ponca
Messaggi: 5712
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: forno da cottura da 35 kW + piano cottura da 8 kW quali norme?

Messaggio da ponca »

christian619 ha scritto: ven apr 05, 2024 09:59
ponca ha scritto: ven apr 05, 2024 09:49
christian619 ha scritto: ven apr 05, 2024 07:28

In linea generale sapevo che una caldaia e una cucina non si sommano per capire se siamo > 35 kW a livello di locale,
ma qui è un forno professionale e non so se vale lo stesso ragionamento....
se leggi il DM non si sommano in ambito residenziale

All’interno di una unità immobiliare ad uso abitativo, ai fini del calcolo della portata termica complessiva, non concorrono gli apparecchi domestici di portata termica singola non superiore a 35 kW quali gli apparecchi di cottura alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gli scaldacqua unifamiliari, gli scaldabagno ed i lavabiancheria.
E li che avevo il dubbio, dice però "abitativo" non residenziale....
per me abitativo=residenziale e comunque parla anche di apparecchi domestici (non professionali)
se è la cucina di un ristorante o di un albergo non penso sia abitativo
Terminus
Messaggi: 12666
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: forno da cottura da 35 kW + piano cottura da 8 kW quali norme?

Messaggio da Terminus »

Una pizzeria non è certo "abitativo", quindi niente deroga di cui al DM, le potenze nello stesso locale o direttamente comnunicanti si sommano.
christian619
Messaggi: 2286
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: forno da cottura da 35 kW + piano cottura da 8 kW quali norme?

Messaggio da christian619 »

Terminus ha scritto: ven apr 05, 2024 12:07 Una pizzeria non è certo "abitativo", quindi niente deroga di cui al DM, le potenze nello stesso locale o direttamente comnunicanti si sommano.
Ma direttamente non comunicanti può essere anche:
caldaia + Porta + altro locale + porta + forno

o deve essere per forza
caldaia + Porta Rei + disimpegno aerato + Porta Rei + forno
Terminus
Messaggi: 12666
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: forno da cottura da 35 kW + piano cottura da 8 kW quali norme?

Messaggio da Terminus »

Non mi sembra vi siano chiarimenti. Per me "direttamente comunicante" vuol dire attraverso una sola porta, senza interposizione di locali o disimpegni di qualsiasi tipo.
boba74
Messaggi: 4009
Iscritto il: mar mag 26, 2020 15:16

Re: forno da cottura da 35 kW + piano cottura da 8 kW quali norme?

Messaggio da boba74 »

Concordo- Si applica il DM senza deroghe.
Potresti evitare se gli apparecchi fossero separati da almeno 2 porte, non necessariamente REI e non necessariamente tramite disimpegno aerato o meno.
christian619
Messaggi: 2286
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: forno da cottura da 35 kW + piano cottura da 8 kW quali norme?

Messaggio da christian619 »

boba74 ha scritto: mar apr 23, 2024 15:42 Concordo- Si applica il DM senza deroghe.
Potresti evitare se gli apparecchi fossero separati da almeno 2 porte, non necessariamente REI e non necessariamente tramite disimpegno aerato o meno.
boba74 ha scritto: mar apr 23, 2024 15:42 Concordo- Si applica il DM senza deroghe.
Potresti evitare se gli apparecchi fossero separati da almeno 2 porte, non necessariamente REI e non necessariamente tramite disimpegno aerato o meno.
allora risolvo... con 2 porte normali e un disimpegno in mezzo.... grazie!!!