Impianto raffrescamento canalizzato
Moderatore: Edilclima
Impianto raffrescamento canalizzato
Buongiorno. Per un impianto di raffrescamento canalizzato, ho visto che la sezione dei canali si calcola nel modo seguente:
(Portata)/((Velocità aria= 5 m/sec)*3600)
Per dimensionare i terminali di emissione, che in questo caso sono dei diffusori lineari, si usa la stessa formula? In caso affermativo, qual è la velocità dell'aria da utilizzare? Ho provato con 0,8 m/sec. E' corretto?
Per la ripresa si segue lo stesso ragionamento? Considerando che avrò solo una ripresa, quindi un solo canale e una sola bocchetta. Così facendo, però, avrò una sezione del canale e una dimensione della bocchetta molto grandi.
Potreste dirmi, sempre per la ripresa, se la portata da considerare è la somma delle portate dei vari ambienti, e se la velocità dell'aria è sempre 5 m/sec (per i canali) e 0,8 m/sec (per la bocchetta)?
Grazie a chi vorrà rispondere.
(Portata)/((Velocità aria= 5 m/sec)*3600)
Per dimensionare i terminali di emissione, che in questo caso sono dei diffusori lineari, si usa la stessa formula? In caso affermativo, qual è la velocità dell'aria da utilizzare? Ho provato con 0,8 m/sec. E' corretto?
Per la ripresa si segue lo stesso ragionamento? Considerando che avrò solo una ripresa, quindi un solo canale e una sola bocchetta. Così facendo, però, avrò una sezione del canale e una dimensione della bocchetta molto grandi.
Potreste dirmi, sempre per la ripresa, se la portata da considerare è la somma delle portate dei vari ambienti, e se la velocità dell'aria è sempre 5 m/sec (per i canali) e 0,8 m/sec (per la bocchetta)?
Grazie a chi vorrà rispondere.
- NoNickName
- Messaggi: 8012
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Impianto raffrescamento canalizzato
La velocità è pari alla portata per la sezione, ovvero la sezione è pari alla portata diviso la sezione.
Ovviamente devi badare alle unità di misura. Se la portata è in m3/h, la sezione sarà in m2 e il risultato della velocità è in m/h, che diviso per 3600 diventa m/s.
La portata totale è la somma delle portate ai singoli terminali, e vale per la mandata così come per la ripresa.
La velocità ideale dipende dalla tipologia di impianto. Negli impianti civili si cerca di mantenere bassa la velocità (0.25/0.75 m/s) per i terminali per ridurre la sensazione di corrente d'aria e la rumorosità, mentre nei canali e negli impianti commerciali e industriali si possono usare velocità più alte anche fino a dieci volte tanto, se questo non dà origine a rumori, rombi o vibrazioni.
Dipende anche dalla distanza tra il terminale e la presenza umana. Se la distanza è elevata, la corrente d'aria non si percepisce o si percepisce meno.
Ovviamente devi badare alle unità di misura. Se la portata è in m3/h, la sezione sarà in m2 e il risultato della velocità è in m/h, che diviso per 3600 diventa m/s.
La portata totale è la somma delle portate ai singoli terminali, e vale per la mandata così come per la ripresa.
La velocità ideale dipende dalla tipologia di impianto. Negli impianti civili si cerca di mantenere bassa la velocità (0.25/0.75 m/s) per i terminali per ridurre la sensazione di corrente d'aria e la rumorosità, mentre nei canali e negli impianti commerciali e industriali si possono usare velocità più alte anche fino a dieci volte tanto, se questo non dà origine a rumori, rombi o vibrazioni.
Dipende anche dalla distanza tra il terminale e la presenza umana. Se la distanza è elevata, la corrente d'aria non si percepisce o si percepisce meno.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Impianto raffrescamento canalizzato
Accettabile. Controlla la perdita di carico del canale che scegli, 5 m/s per canali piccoli può non essere accettabile.
No, non è corretto, devi valutare la distribuzione dell'aria in base a portata, tipo di diffusore e installazione. Ti serve la scheda del diffusore.Per dimensionare i terminali di emissione, che in questo caso sono dei diffusori lineari, si usa la stessa formula? In caso affermativo, qual è la velocità dell'aria da utilizzare? Ho provato con 0,8 m/sec. E' corretto?
"molto" è relativo. Per le griglie devi controllare il rumore con la velocità di attraversamento in base alla scheda della griglia stessa e, ancora, la perdita di carico che puoi gestire.Per la ripresa si segue lo stesso ragionamento? Considerando che avrò solo una ripresa, quindi un solo canale e una sola bocchetta. Così facendo, però, avrò una sezione del canale e una dimensione della bocchetta molto grandi.
redigere redigere redigere
Re: Impianto raffrescamento canalizzato
nel residenziale ed uffici non andare oltre i 4 m/s nei canali, meglio 3,5 m/s
Per le bocchette come già segnalato sopra, è indispensabile la scheda tecnica dove troverai indicate velocità, perdite di carico puntuali e rumorosità in base alle portate.
Per le bocchette come già segnalato sopra, è indispensabile la scheda tecnica dove troverai indicate velocità, perdite di carico puntuali e rumorosità in base alle portate.
Re: Impianto raffrescamento canalizzato
Pensavo a questo tipo di diffusori
https://prodotti.officinevolta.it/wp-co ... cicolo.pdf
Per un salone di 61 mq e H 3,35 m ho calcolato una portata di 1224 mc/h.
Pensavo di farci arrivare due canali di mandata, che ho calcolato con un diametro di 20 cm ciascuno, e calcolando una portata di 612 mc/h ciascuno.
Riguardo i diffusori, ho un po' di difficoltà.
Seguendo la formula che ho scritto sopra (per il calcolo della sezione dei tubi), inserendo una velocità dell'aria di 0,6 m/sec, e una sezione della feritoia di 3 cm, mi escono due opzioni:
- due diffusori a una feritoia di lunghezza 9,5 m, perdite di carico 4 Pa (?), livello sonoro 10 dBA(?).
-due diffusori a due feritoie di lunghezza 4,75 m, perdite di carico 15 Pa (?), livello sonoro di 31 dBA (?)
.....sui dati dei diffusori sono molto in dubbio.
Il salone ha forma rettangolare, e i diffusori andrebbero posizionati su un tracantone che corre su tutti il perimetro del salone, in controsoffitto.
HELP!
https://prodotti.officinevolta.it/wp-co ... cicolo.pdf
Per un salone di 61 mq e H 3,35 m ho calcolato una portata di 1224 mc/h.
Pensavo di farci arrivare due canali di mandata, che ho calcolato con un diametro di 20 cm ciascuno, e calcolando una portata di 612 mc/h ciascuno.
Riguardo i diffusori, ho un po' di difficoltà.
Seguendo la formula che ho scritto sopra (per il calcolo della sezione dei tubi), inserendo una velocità dell'aria di 0,6 m/sec, e una sezione della feritoia di 3 cm, mi escono due opzioni:
- due diffusori a una feritoia di lunghezza 9,5 m, perdite di carico 4 Pa (?), livello sonoro 10 dBA(?).
-due diffusori a due feritoie di lunghezza 4,75 m, perdite di carico 15 Pa (?), livello sonoro di 31 dBA (?)
.....sui dati dei diffusori sono molto in dubbio.
Il salone ha forma rettangolare, e i diffusori andrebbero posizionati su un tracantone che corre su tutti il perimetro del salone, in controsoffitto.
HELP!
Re: Impianto raffrescamento canalizzato
Domanda: in che caso ricadi? Sei in riqualificazione energetica? Come stai calcolando le portate? A che temperatura immetti l'aria? Ma soprattutto: è il tuo mestiere? Se nemmeno sai cosa sono i dB(A) ed il lancio, forse ripenserei all'incarico.
redigere redigere redigere
Re: Impianto raffrescamento canalizzato
Penso che il tuo commento lascia il tempo che trova. Pensavo che questo forum fosse più per aiutarsi a vicenda che per giudicare. Non devo certo specificare le mie qualifiche o le mie conoscenze, considerando il fatto che nessuno conosce alla perfezione tutti i campi. Per tua informazione so cosa è un dB(A), e il lancio.
Attendo commenti utili alla risoluzione del mio problema.
Ps: non è indispensabile rispondere qualsiasi cosa a qualsiasi richiesta.
Buon weekend a tutti.
Attendo commenti utili alla risoluzione del mio problema.
Ps: non è indispensabile rispondere qualsiasi cosa a qualsiasi richiesta.
Buon weekend a tutti.
Re: Impianto raffrescamento canalizzato
Buonasera, io non sono del mestiere, mi capita di prendere le schede tecniche di diffusori e griglie per realizzare computi metrici. Se scegli il diffusore X, che ti deve dare X portata, nella scheda tecnica trovi tutto, dalle perdite di carico, alla velocità di uscita aria, ecc.....DavideM88 ha scritto: ↑ven mar 08, 2024 17:39 Penso che il tuo commento lascia il tempo che trova. Pensavo che questo forum fosse più per aiutarsi a vicenda che per giudicare. Non devo certo specificare le mie qualifiche o le mie conoscenze, considerando il fatto che nessuno conosce alla perfezione tutti i campi. Per tua informazione so cosa è un dB(A), e il lancio.
Attendo commenti utili alla risoluzione del mio problema.
Ps: non è indispensabile rispondere qualsiasi cosa a qualsiasi richiesta.
Buon weekend a tutti.
- NoNickName
- Messaggi: 8012
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Impianto raffrescamento canalizzato
6 vol/h?
E' corretto?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Impianto raffrescamento canalizzato
Si, è corretto. 6 vol/h
Preciso che non ho mai dimensionato un impianto di questo tipo, a meno di esperienze universitarie. Con diffusori non ho mai avuto a che fare. Non è un incarico personale, ma dello studio dove lavoro. Penso sia utile per la mia crescita affrontare comunque il problema, e penso che forum come questi possono essere utili
Preciso che non ho mai dimensionato un impianto di questo tipo, a meno di esperienze universitarie. Con diffusori non ho mai avuto a che fare. Non è un incarico personale, ma dello studio dove lavoro. Penso sia utile per la mia crescita affrontare comunque il problema, e penso che forum come questi possono essere utili
Re: Impianto raffrescamento canalizzato
Non è un giudizio, ma un consiglio, dal momento che evidentemente ti mancano completamente le basi di quello che stai progettando. In bocca al lupo!
Nello studio dove lavori ti danno carta bianca senza affiancamento?
redigere redigere redigere
Re: Impianto raffrescamento canalizzato
Grazie del consiglio non richiesto.
Il modo di operare del mio studio non è una cosa che ti riguarda, e non è nemmeno inerente al tema di questa discussione.
Un abbraccio e buon weekend