VMC unica su due piani

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
magonicola
Messaggi: 15
Iscritto il: ven feb 27, 2015 18:06

VMC unica su due piani

Messaggio da magonicola »

Buongiorno a tutti e grazie.
Ho un dubbio sul dimensionamento di una VMC centralizzata.
Casa a 2 piani intercomunicanti senza porte o chiusure di alcun tipo.
  • TERRA: est Cucina-Lavanderia-Bagno / imm Sala-Corridoio-Scala
  • PRIMO: est Bagno / imm Matrimoniale-Camera-Studio/Pianerottolo
Ho seguito la guida Celffi per il dimensionamento considerando la casa come fosse unica e non divisa in 2 piani. Inoltre ho previsto per gli ambienti sporchi sola estrazione, per quelli nobili solo immissione (alcuni progetti prevedono immissione e estrazione anche nella stessa stanza, ma non so se è corretto). Ricircolo solo nel pianerottolo di Piano PRIMO per problemi a scendere con le tubazioni.
Non riesco a capire se i risultati che escono sono ok. In particolare, per il piano terra avrei 70mc/h immissione e 120mc/h estrazione, mentre per il piano primo 84mc/h immissione e 34mc/h estrazione. Inoltre, essendo i locali sporchi molto più piccoli in totale di quelli nobili, ho che le immissioni viaggiano a 0,77 vol/h mentre le estrazioni a quasi 2 vol/h (dovendo essere uguali).
Allego alcune immagini.
Cosa ne pensate?
Grazie ancora a tutti
Immagine
Immagine
Immagine
magonicola
Messaggi: 15
Iscritto il: ven feb 27, 2015 18:06

Re: VMC unica su due piani

Messaggio da magonicola »

Schema seguito con riferimento ai quaderni Caleffi, che dimensionano in base a Numero di Persone e Volume degli Ambienti.
  • Calcolo Portata totale di rinnovo G-Tot:
    • Parto da una stima approssimata G'-Tot basata su volume e fattore ricambio n=0,5 vol/h.
    • Verifico soddisfacimento in base a indice di affollamento (a) e G-Persona 30mc/h circa.
      • G’Tot>a*Gpersona? Portata di Progetto G-Tot=G’-Tot
      • G’Tot<a*Gpersona? Portata di Progetto G-Tot=a*G-Persona
  • Calcolo Portate di Immissione G-Immissione suddividendo la portata totale di rinnovo proporzionalmente al volume degli ambienti nobili e verificando che i valori risultanti siano maggiori di quelli minimi (circa 20mc/h)
  • Calcolo Portate di Estrazione G-Estrazione ripartendo la portata totale di rinnovo in base al volume (o alle superfici) dei locali umidi
Fonti:
https://idraulica.caleffi.com/articolo/ ... ontrollata
https://idraulica.caleffi.com/articolo/ ... partamento
https://idraulica.caleffi.com/articolo/ ... -due-piani
Rispondi