Autorimessa pubblica e privata

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
fabbretto
Messaggi: 711
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Autorimessa pubblica e privata

Messaggio da fabbretto »

Salve.

Ho una autorimessa su 4 livelli interrati, costituente ognuno un compartimento, così ripartita:
- Piano -1 (-3,7 m): autorimessa pubblica (affollamento di piano: 60x2=120 p, 2 perchè è pubblica);
- Piano -2 (-6,5 m): autorimessa pubblica (affollamento di piano: 80x2=160 p, 2 perchè è pubblica);
- Piano -3 (-9,2 m): autorimessa privata (totale affollamento di piano: 70 p);
- Piano -4 (-11,9 m): autorimessa privata (totale affollamento di piano: 70 p).

L'ingresso avviene tramite il comparto pubblico sito al piano -1 e poi una unica rampa interna chiusa ad ogni piano con portone scorrevole EI 90.

L'autorimessa è protetta con sprinkler a tutti i piani.

Per me l'autorimessa nel complesso è pubblica, e leggendo la strategia S.9 applicherei il livello IV in quanto "se aperta al pubblico: affollamento complessivo > 300 occupanti". Questo comporta, essendo Attività con piani compresi fra <-10 m e -15 m, la presenza di un ascensore antincendio che serva tutti i piani interrati.

E questo è un problema.

Che ne pensate?

Grazie