Autorimessa con una sola uscita

Messaggio da opus717 »

Buona sera a tutti voi!

Mi sto imbattendo in questa situazione: autorimessa AA-HB-SA , quindi piccola, con una sola via di esodo in vano scala condominiale (non soggetto). Il percorso massimo è fatto da 20ml per giungere al filtro , dopodiché abbiamo circa 17 ml per attraversare 3 m di filtro , fare il giro scala e sbarcare al piano terra, vicino all’ingresso condominiale. Caso abbastanza comune. Totale, 37 ml massimi.
In un corso dell’ordine avevo già proposto un caso simile e mi era stato confermato che si poteva avere anche una sola uscita, rispettando il copi.
Ora, qui mi trovo con 20 di esodo dall’area soggetta a controllo vvf che è l’auto rimessa, dopodiché passato il filtro sono in un luogo sicuro temporaneo, per il quale ritengo che la tabella S.4-20 mi permetta quantomeno di avere 15 di ‘bonus’. Cosa ne pensate?
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3051
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Autorimessa con una sola uscita

Messaggio da weareblind »

Sul luogo sicuro temporaneo mi fermerei a riflettere, ma in ogni caso terminando in luogo sicuro hai i 15 m.
A dir la verità, se hai un filtro non a prova di fumo, ne hai 45.