Vaso espansione su acqua calda sanitaria

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7902
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Vaso espansione su acqua calda sanitaria

Messaggio da NoNickName »

L'ho visto molto raramente, anzi direi quasi mai.
Ho sempre ritenuto l'acs un vaso aperto ad intermittenza, ma anche se lo si ritenesse un vaso chiuso, la sua temperatura è grossomodo costante nell'arco delle 24 ore, ergo l'espansione è minima e non richiede vasi di compensazione
Voi lo fate mettere?
Che precauzioni adottate nella specifica della tipologia di gomma del vaso al contatto con acqua sanitaria?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Vaso espansione su acqua calda sanitaria

Messaggio da arkanoid »

Va messo se c'è un volume di accumulo, l'acqua entra fredda. Se c'è un impianto diretto, non serve
redigere redigere redigere
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7902
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Vaso espansione su acqua calda sanitaria

Messaggio da NoNickName »

arkanoid ha scritto: mer gen 24, 2024 10:30 Va messo se c'è un volume di accumulo, l'acqua entra fredda. Se c'è un impianto diretto, non serve
Va messo sul lato del carico (acqua tecnica), non sul lato sanitario, giusto?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Kalz
Messaggi: 2406
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: Vaso espansione su acqua calda sanitaria

Messaggio da Kalz »

si solitamente nel carico dell'acqua fredda, utilizzando vasi idonei per sanitario sia per PMS del vaso e per membrana atossica
vinz75
Messaggi: 2773
Iscritto il: ven ago 07, 2020 18:49

Re: Vaso espansione su acqua calda sanitaria

Messaggio da vinz75 »

NoNickName ha scritto: mer gen 24, 2024 13:54
arkanoid ha scritto: mer gen 24, 2024 10:30 Va messo se c'è un volume di accumulo, l'acqua entra fredda. Se c'è un impianto diretto, non serve
Va messo sul lato del carico (acqua tecnica), non sul lato sanitario, giusto?
Sul lato del sanitario utilizzando vasi appositi. Se cerchi ad esempio vasi sanitari caleffi, trovi gli schemi
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7902
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Vaso espansione su acqua calda sanitaria

Messaggio da NoNickName »

Kalz ha scritto: mer gen 24, 2024 14:22 si solitamente nel carico dell'acqua fredda, utilizzando vasi idonei per sanitario sia per PMS del vaso e per membrana atossica
Ah, quindi si mette sia sul lato generatore (ovviamente), ma anche sul carico acqua sanitaria fredda.
Questa è nuova. Mi sfugge il motivo però
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Stefano LL
Messaggi: 452
Iscritto il: ven ago 03, 2007 10:35

Re: Vaso espansione su acqua calda sanitaria

Messaggio da Stefano LL »

Mi sfugge il motivo però
dopo l'utilizzo di ACS riprisitini l'accumulo con acqua di acquedotto a 8-12°C e la caldaia va in priorità per riportarla a temperature di regime. Se in questo lasso di tempo non c'è richiesta di acqua immagina l'aumento di volume di un accumulo da X lt che deve riscaldarsi di 20-30-40°C

p.s. mi ricordo che molti anni fa parlavo con idraulici già anzianotti, mi dicevano che negli anni '70 non avevano mai messo i vasi di espansione sul sanitario. Forse perchè i materiali metallici avendo dilatazioni diverse riuscivano a compensare l'aumento di volume. Con le tubazioni plastiche degli ultimi decenni questo non è più possibile, il vaso di espansione serve sul sanitario (a spanne, volume 6-8% del volume dell'accumulo, comunque si dimensiona)
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7902
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Vaso espansione su acqua calda sanitaria

Messaggio da NoNickName »

Stefano LL ha scritto: mer gen 24, 2024 16:04 p.s. mi ricordo che molti anni fa parlavo con idraulici già anzianotti, mi dicevano che negli anni '70 non avevano mai messo i vasi di espansione sul sanitario. Forse perchè i materiali metallici avendo dilatazioni diverse riuscivano a compensare l'aumento di volume. Con le tubazioni plastiche degli ultimi decenni questo non è più possibile
Sì, ma l'espansione avviene nel serbatoio di accumulo, principalmente. Essendo di lamiera calandrata, immagino che possa accettare una variazione di volume.
Se poi ipotizziamo di sostituire il 50% di 500 litri di acqua a 45°C con acqua a 8°C, la temperatura risultante è 26°C
E=V0(e-e0) -> 500dm3 (0.0098-0.0030) = 3.4 dm3 che è meno dell'0.7%.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Vaso espansione su acqua calda sanitaria

Messaggio da arkanoid »

Se è acqua tecnica metti un vaso da riscaldamento, se è sanitaria un vaso da sanitaria ma l'acqua è incomprimibile, hai presente una cosa chiamata raccolta R? :shock:
redigere redigere redigere
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7902
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Vaso espansione su acqua calda sanitaria

Messaggio da NoNickName »

arkanoid ha scritto: mer gen 24, 2024 17:33 Se è acqua tecnica metti un vaso da riscaldamento, se è sanitaria un vaso da sanitaria ma l'acqua è incomprimibile, hai presente una cosa chiamata raccolta R? :shock:
E grazie al c.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
marcello60
Messaggi: 2729
Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09

Re: Vaso espansione su acqua calda sanitaria

Messaggio da marcello60 »

Una volta il VEC sul sanitario non lo mettevano perchè l'espansione dell'acqua nel bollitore, in assenza di prelievo, veniva comunque compensata in quanto l'acqua in eccesso refluiva alla rete idrica di alimentazione.

Ormai da tempo questo non è più possibile, data la presenza di valvola di ritegno a monte.
Quindi è indispensabile installare il VEC sul sanitario, altrimenti la VDS a protezione del bollitore può intervenire ...
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Vaso espansione su acqua calda sanitaria

Messaggio da arkanoid »

NoNickName ha scritto: mer gen 24, 2024 20:04
arkanoid ha scritto: mer gen 24, 2024 17:33 Se è acqua tecnica metti un vaso da riscaldamento, se è sanitaria un vaso da sanitaria ma l'acqua è incomprimibile, hai presente una cosa chiamata raccolta R? :shock:
E grazie al c.
grazie al c. cosa? Se non conosci la raccolta R conoscila immediatamente...visto che pensi che i serbatoi "compensino" l'aumento di volume dell'acqua.
redigere redigere redigere
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7902
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Vaso espansione su acqua calda sanitaria

Messaggio da NoNickName »

marcello60 ha scritto: gio gen 25, 2024 09:40 Una volta il VEC sul sanitario non lo mettevano perchè l'espansione dell'acqua nel bollitore, in assenza di prelievo, veniva comunque compensata in quanto l'acqua in eccesso refluiva alla rete idrica di alimentazione.

Ormai da tempo questo non è più possibile, data la presenza di valvola di ritegno a monte.
Quindi è indispensabile installare il VEC sul sanitario, altrimenti la VDS a protezione del bollitore può intervenire ...
Perfetto. Questa mi sembra un'ottima spiegazione
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Kalz
Messaggi: 2406
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: Vaso espansione su acqua calda sanitaria

Messaggio da Kalz »

confermo quanto detto da marcello60...ora con tutti questi dispositivi antinquinamento per evitare reflussi verso la rete idrica cittadina ( giustamente ) vengono installate valvole di ritegno e sconnettori idraulici.... quindi in caso di riscaldamento volumi di acqua magari prima l'espansione andava verso l'acquedotto...ora non più.
boba74
Messaggi: 4009
Iscritto il: mar mag 26, 2020 15:16

Re: Vaso espansione su acqua calda sanitaria

Messaggio da boba74 »

Io l'ho sempre messo in caso di ACS con accumulo, direttamente sull'ingresso acqua fredda nel bollitore, assieme a una valvola di sicurezza.
luca70
Messaggi: 286
Iscritto il: mer giu 16, 2010 18:08
Località: Veneto

Re: Vaso espansione su acqua calda sanitaria

Messaggio da luca70 »

arkanoid ha scritto: mer gen 24, 2024 10:30 Va messo se c'è un volume di accumulo, l'acqua entra fredda. Se c'è un impianto diretto, non serve
I riferimenti legislativi sono cambiati, ma questa circolare del 2003 mi sembra non lascia dubbi.
Allegati
2024-01-31 07_41_16-c-n829571_03_scaldacqua_ad_accumulo_prescrizioni_di_sicure..pdf - Adobe Acrobat .jpg
2024-01-31 07_41_16-c-n829571_03_scaldacqua_ad_accumulo_prescrizioni_di_sicure..pdf - Adobe Acrobat .jpg (181.71 KiB) Visto 2349 volte
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7902
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Vaso espansione su acqua calda sanitaria

Messaggio da NoNickName »

Bah, un termostato di sicurezza sul carico bollitore, per un accumulo in pompa di calore, io non l'ho mai visto.
Circolare invecchiata male, probabilmente avevano in testa la caldaie.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Vaso espansione su acqua calda sanitaria

Messaggio da arkanoid »

luca70 ha scritto: mer gen 31, 2024 07:44 I riferimenti legislativi sono cambiati, ma questa circolare del 2003 mi sembra non lascia dubbi.
Il vaso non è richiesto senza accumulo, le sicurezze sì e per il caso domestico ci sono i kit caleffi apposta da mettere sotto al bollitore (fatti a T). Mi riferivo al caso generale.
La V.S. in quel contesto funziona da scarico termico essendo il dispositivo allacciato alla rete fredda.
redigere redigere redigere
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7902
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Vaso espansione su acqua calda sanitaria

Messaggio da NoNickName »

arkanoid ha scritto: mer gen 31, 2024 08:52 La V.S. in quel contesto funziona da scarico termico essendo il dispositivo allacciato alla rete fredda.
Bah, la VS non è sul carico.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Vaso espansione su acqua calda sanitaria

Messaggio da arkanoid »

Puoi cortesemente smetterla con questo atteggiamento irritante? Non giova a nessuno e non ci fai bella figura.
La funzione è la stessa: scarica acqua che viene integrata contemporaneamente per evitare il sovrariscaldamento del generatore/vaporizzazione
redigere redigere redigere
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7902
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Vaso espansione su acqua calda sanitaria

Messaggio da NoNickName »

arkanoid ha scritto: mer gen 31, 2024 09:23 Puoi cortesemente smetterla con questo atteggiamento irritante? Non giova a nessuno e non ci fai bella figura.
La funzione è la stessa: scarica acqua che viene integrata contemporaneamente per evitare il sovrariscaldamento del generatore/vaporizzazione
L'ortica non è tale se non irrita.
La funzione sarà anche la stessa, se lo dici tu, ma "dispositivo di interruzione del carico" non agisce sull'acqua sanitaria, ma sulla fornitura di energia.
Comunque grazie a tutti, l'argomento è stato ampiamente dibattuto con successo.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Vaso espansione su acqua calda sanitaria

Messaggio da arkanoid »

Il normatore ha forse pensato che fosse superfluo, in un piccolo produttore di ACS domestico, installare una VST quando con una VS e l'impianto alimentato, all'atto dell'apertura della VS automaticamente l'acquedotto reintregra l'impianto. Negli impianti grandi si usa la VST perchè l'allaccio di carico impianto non è idoneo alle portate elevate richieste dall'apertura delle VST.
La VS non è il dispositivo di interruzione del carico idraulico (disconnettore), è la valvola di sicurezza. Il disconnettore serve ad impedire che vi sia inversione del flusso d'acqua verso la rete...
redigere redigere redigere
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7902
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Vaso espansione su acqua calda sanitaria

Messaggio da NoNickName »

arkanoid ha scritto: mer gen 31, 2024 09:55 Il normatore ha forse pensato che fosse superfluo, in un piccolo produttore di ACS domestico, installare una VST quando con una VS e l'impianto alimentato, all'atto dell'apertura della VS automaticamente l'acquedotto reintregra l'impianto.
Scusa, hai visto ciò che ha postato luca70? Nelle parti evidenziate?
Prova a rileggere.
Parla di interruzione del carico, oltre che di vs.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Vaso espansione su acqua calda sanitaria

Messaggio da arkanoid »

E' il disconnettore il dispositivo di interruzione del carico....
redigere redigere redigere
luca70
Messaggi: 286
Iscritto il: mer giu 16, 2010 18:08
Località: Veneto

Re: Vaso espansione su acqua calda sanitaria

Messaggio da luca70 »

La EN 1487 per i gruppi di sicurezza idraulica non richiama sistemi di interruzione di generazione del calore. Noto anche che si fermano al DN25; ritengo quindi che per diametri superiori ci si dovrebbe attenere almeno alla Raccolta R.
Luca
Allegati
estratto 1.jpg
estratto 1.jpg (43.93 KiB) Visto 2180 volte
estratto 2.jpg
estratto 2.jpg (95.71 KiB) Visto 2180 volte